Добрый день! Возникла необходимость установки шарового крана для газовой среды (P=0,6 Мпа Ду 20) с возможностью опломбирования. Прошу Вас помочь с подбором данного технического устройства. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:21 
Цитата
Аватара пользователя
E-mail: ULOK25@yandex.ru
Телефон: (86554) 96-6-24
Организация: ООО "Инпротех"
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день! Возникла необходимость установки шарового крана для газовой среды (P=0,6 Мпа Ду 20) с возможностью опломбирования. Прошу Вас помочь с подбором данного технического устройства. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:43 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2011, 13:57
Сообщения: 265
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Юлия Николаевна писал(а):

Добрый день! Возникла необходимость установки шарового крана для газовой среды (P=0,6 Мпа Ду 20) с возможностью опломбирования. Прошу Вас помочь с подбором данного технического устройства. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество!


Добрый день!
Необходимо уточнить, где будет произведена установка на улице или внутри помещения и какое присоединение к трубопроводу. Если резьбовое внутри помещения-то рекомендуем латунные краны LD PRIDE, там есть ушко для пломбировки, если улица и интересны более стальные краны, то можно воспользоваться антивандльной системой LD-block.

_________________
И не возможное - возможно!

Завод LD (Челябинск): консультации специалистов - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 09:27 
Цитата
Аватара пользователя
E-mail: vostoktri@gmail.com
Телефон: 89138203090
Организация: ООО"ВОСТОК-ТРИ
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
добрый день. куда сбросить заявки на поставку запорной арматуры


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:34 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2011, 13:57
Сообщения: 265
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Рамиль писал(а):

добрый день. куда сбросить заявки на поставку запорной арматуры


Добрый день! На нашем сайте chsgs.ru в разделе Контакты Вы выбираете Ваш город, где находится наш филиал или официальный дилер, и скидываете им заявку!

_________________
И не возможное - возможно!

Завод LD (Челябинск): консультации специалистов - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 08:51 
Цитата
Аватара пользователя
E-mail: designer3@hess.su
Телефон: 89250765948
Организация: ООО "ЭЭИ"
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день. подскажите, пожалуйста, момент на штоке полнопроходного регулирующего крана LD REGULA Ду 50 и Ду 65 для подбора привода.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 09:33 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2011, 13:57
Сообщения: 265
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Николай Сыч писал(а):

Добрый день. подскажите, пожалуйста, момент на штоке полнопроходного регулирующего крана LD REGULA Ду 50 и Ду 65 для подбора привода.

Добрый день! Момент на штоке кранов Regula равен по значению моменту на шаровых кранах с обычной шаровой пробкой. Можно использовать таблицу подбора приводов из наших каталогов. Единственное, что для кранов Regula электропривод должен быть с модулем, позволяющим останавливаться в промежуточных положениях.

_________________
И не возможное - возможно!

Завод LD (Челябинск): консультации специалистов - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:16 
Цитата
Аватара пользователя
E-mail: jks3primorskiy@mail.ru
Телефон: 89216303646
Организация: ООО "Жилкомсервис №3 Приморского района"
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Приветствую. Интересуют особенности монтажа фланцевых регулирующих задвижек на старые сети в ИТП МКД.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:19 
Цитата
Аватара пользователя
E-mail: jks3primorskiy@mail.ru
Телефон: 89216303646
Организация: ООО "Жилкомсервис №3 Приморского района"
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Киньте ссылку пожалуйста - что почитать по вопросам монтажа на уже имеющиеся сети запорно-регулировочной арматуры вашей марки.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:01 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2011, 13:57
Сообщения: 265
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Данила писал(а):

Приветствую. Интересуют особенности монтажа фланцевых регулирующих задвижек на старые сети в ИТП МКД.

Добрый день!
Мы производим стальные краны, а не задвижки, но если речь идет о фланцевом шаровом кране Regula, то несколько рекомендаций по его установке:
-при монтаже на горизонтальном трубопроводе кран должен быть полностью открыт
-при монтаже крана на вертикальном трубопроводе: а) в момент приварки верхнего конца кран должен быть полностью открыт (во избежание повреждения искрами поверхности шара и уплотнения) б) при приварке нижнего конца кран должен быть полностью закрыт (во избежание возникновения тяги от тепла сварки)
- приварку крана необходимо производить электросваркой
-затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру "крест-накрест"
-прямой участок трубопровода перед краном должен составлять не менее 5 DN трубы и не менее 10 DN в случае установки сразу за насосом
- устанавливать кран нужно согласно указателю движения потока рабочей среды во избежание кавитационных явлений

_________________
И не возможное - возможно!

Завод LD (Челябинск): консультации специалистов - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:04 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2011, 13:57
Сообщения: 265
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Данила писал(а):

Киньте ссылку пожалуйста - что почитать по вопросам монтажа на уже имеющиеся сети запорно-регулировочной арматуры вашей марки.


На нашем сайте www.chsgs.ru в разделе МЕДИА можно найти электронные каталоги на каждый интересующий Вас кран, в них подробно описан монтаж каждого крана.

_________________
И не возможное - возможно!

Завод LD (Челябинск): консультации специалистов - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 04:49 
Цитата
Аватара пользователя
E-mail: emelyanovich@sibenergo.org
Телефон: +7 (906) 931-46-14
Организация: ООО "СибЭнерго"
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Какая допустимая температура применения кранов шаровых для жидкостей?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 06:40 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2011, 13:57
Сообщения: 265
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Емельянович Дмитрий писал(а):

Какая допустимая температура применения кранов шаровых для жидкостей?


Добрый день! Температура рабочей среды для стальных шаровых кранов LD от -60°C до +200°C, если речь о теплосетевой воде, пар (150°C постоянно, 170°C кратковременно)

_________________
И не возможное - возможно!

Завод LD (Челябинск): консультации специалистов - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2019, 14:58 
Цитата
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день.
Можно уточнить кран КШЦ.М.050.040.01 и кран КШЦМ Energy из стали 12Х18Н10Т Ду 50 Ру4,0(полн) это одно и тоже или есть разница?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2019, 15:33 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2011, 13:57
Сообщения: 265
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 61 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vitall писал(а):

Добрый день.
Можно уточнить кран КШЦ.М.050.040.01 и кран КШЦМ Energy из стали 12Х18Н10Т Ду 50 Ру4,0(полн) это одно и тоже или есть разница?


Добрый день! Это одно и тоже.

_________________
И не возможное - возможно!

Завод LD (Челябинск): консультации специалистов - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 13 из 13  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ремонтник и гости: 6


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 0.897s | 60 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.