Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 18:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2010, 14:02
Сообщения: 29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Господа ! добрый вам день. помогите решить маленьку задачку. есть 7мь км. замерзшего водовода диаметр 800, надо разморозить. пробывал варианты с парогенератором, каналопромывочной машиной, но это долго и не эффективно. так же просчитавыл вариант с нагревом током короткого замыкания, но после рассчетов стало понятно, что нужно маленькую атомную станцию ставить...есть опыт устранения такой проблемы?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:04 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Током вы правы, не вариант это для труб не больше 100 мм подойдет. Предложу самый простой способ использовать вот такой кабель http://www.devi2.ru/cat_devi_pipeheat_dph_10.html обмотав вокруг трубопровода и размораживая таким способом понемногу(7 км трубы Ду800 это серьезно). По опыту когда перемерзает трубопровод выше 200 мм его оставляют до теплой погоды потому что даже после отогрева трубы в ней будут 100% небольшие разрывы от расширения замерзшей воды sm_66


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 10:57 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
lego это где в таких объемах замерзло7 км? Есть фото объекта sm_10


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 14:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2010, 14:02
Сообщения: 29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
=) фото сделаю во вторник. в прошлом году я решал такую проблему на 1.5 км. с помощью парогенератора и реактивной насадки самодельной, но на все я упарол 400 тысяч рублей и 20ть дней времени, не говоря о простуженных людях. =) *трубы уложены просто на землю, даже без изоляции, по замыслу пользователей вода идет постоянно под давлением 8бар, но тут неожиданно встал на 12ть часов насос и ОПА=)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 19:08 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Тогда только кабелем отогревать и только им. Просто и надежно тем более по земле а парогенератор в этот раз побольше затрат потребует и не только от того что больший объем а еще потому что электричество подорожало. В самом деле на фото трубопровода будет любопытно посмотреть и задвижки скорее всего потребуют замены в лучшем случае прокладок в худшем корпуса


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 13:44 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 окт 2010, 10:50
Сообщения: 1
Откуда: г. Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Как вариант, можно использовать бур для бурения скважин давлением воды и соленую воду. По 200м можно будет подавать гибким шлангом. Начальный диаметр 100мм хватит для разморозки всей трубы.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:26 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
sngorb а как будет выглядеть эта конструкция в горизонтальном бурении и будет тогда при горизонтальном бурении от нее толк. Лед не земля он имеет свойство замерзать обратно пока будет буриться новый горизонт


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2010, 08:52
Сообщения: 2649
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 929 раз.
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
lego
В таких ситуациях надо ждать весны ну или хотя бы оттепели, работу людей надо оплачивать, а водовод можно покалечить разными извращениями и не достичь результата.Одно дело 325 трубу отогреть, другое дело 820, это нереально я считаю, точнее "нерентабельно" проще весной заново всё переложить или заменить повреждённые места.А о том, что делать, надо было думать летом и лучше изолировать и утеплять во избежание подобных проблем.

_________________
Прямые дороги для быстрых машин, извилистые же для быстрых водителей (c) Colin McRay


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 янв 2010, 12:35
Сообщения: 3026
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1001 раз.
Заслуженная репутация: 20
Общепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Georgiy Martynov писал(а):

lego
В таких ситуациях надо ждать весны ну или хотя бы оттепели, работу людей надо оплачивать, а водовод можно покалечить разными извращениями и не достичь результата.Одно дело 325 трубу отогреть, другое дело 820, это нереально я считаю, точнее "нерентабельно" проще весной заново всё переложить или заменить повреждённые места.А о том, что делать, надо было думать летом и лучше изолировать и утеплять во избежание подобных проблем.

И в землю закопать, что бы из года в год больше не сталкиваться с этой проблемой!

_________________
Производство фланцев ГОСТ, ANSI, DIN.
Шаровые краны от Ду 10 до Ду 250. Ру 63 max. (цельносварные, разборные, трехходовые...)
Клапана обратные от Ду 50 до Ду 300 Ру 160 max.
http://нпа74.рф/
http://stroymaks-ural.ru/


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2010, 08:52
Сообщения: 2649
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 929 раз.
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Maks777
поглубже!!!

_________________
Прямые дороги для быстрых машин, извилистые же для быстрых водителей (c) Colin McRay


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:47 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Не обязательно даже что труба 800 мм. Делимся опытом мне кажется здесь спецов для этого хватает интересно послушать и их действия. Я описал на своем опыте отогрева трубы на 500 мм проводом, и мне показалась интересной версия с бурением. 7 км трубы это магистраль или затяжной отрезок который почему то не утеплили и не проложили под землей! Согласен с Арматом - выложите фото где такое ЧП произошло взглянуть что там вообще постороено


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:47 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Поглубже это при самых суровых морозах не глубже 2,5 метров, в идеале 3


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 янв 2010, 12:35
Сообщения: 3026
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1001 раз.
Заслуженная репутация: 20
Общепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Гость
Тем неменее это самый верный способ.

_________________
Производство фланцев ГОСТ, ANSI, DIN.
Шаровые краны от Ду 10 до Ду 250. Ру 63 max. (цельносварные, разборные, трехходовые...)
Клапана обратные от Ду 50 до Ду 300 Ру 160 max.
http://нпа74.рф/
http://stroymaks-ural.ru/


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 12:00 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
По моему если труба ведет к городу или важному объекту то рентабельность всегда есть отогреть. Нет невозможных дел, есть невозможные люди


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 12:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2010, 08:52
Сообщения: 2649
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 929 раз.
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Гость
вы серьёзно думаете, что власти на это пойдут (бабули кто выделит?)? я вот чё-то не уверен и дело не в простых людях, а в руководстве, кто должен был организовать процесс и подготовить водовод к зиме (раз он так важен).

_________________
Прямые дороги для быстрых машин, извилистые же для быстрых водителей (c) Colin McRay


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 10:44 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
lego чем закончилась ваша проблема с замерзшей трубой, отогрели?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 1  [ Сообщений: 16 ] 

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 3.189s | 60 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.