гость писал(а):

Добрый день. Подскажите коэффициент пропускной способности для регуляторов:
868-100-ЭМ-01, 870-20-Э-01, 870-20-Э-04, 868-65-ЭМ-05?

Добрый день! Максимальная пропускная способность Kv для указанных изделий следующая:
868-100-Эм-01 - 36,3 тонны в час;
870-20-Э-01 - 2,7 тонны в час;
870-20-Э-04 - 1,4 тонны в час;
868-65-Эм-05 - 24,8 тонны в час.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Антон Павлович Чехов писал(а):

Добрый день! Подскажите пожалуйста длину и диаметр штифтов специальных для задвижек 882-250-Э и 883-250-Э-01. Спасибо...!!!

Добрый день!
В задвижке 882-250-Э используется штифт 886-250-8, его диаметр 12d11, длина 38 плюс/минус 0,5 мм.
В задвижке 883-250-Э-01 используется штифт 881-200-6А, его диаметр 20d11, длина 50 плюс/минус 0,5 мм.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:58
Сообщения: 38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте.
Клиент заказал штока на вентиля 998-20-0 и 999-20-0. Мы предложили штока Вашего производства с Ду18мм.
Он утверждает, что они должны идти Ду20мм. Насколько мы знаем, Ду20мм шли на штока от вентилей старого образца 588-20-0 и 589-20-0?
Наше мнение верно?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
109650@mail.ru писал(а):

Здравствуйте.
Клиент заказал штока на вентиля 998-20-0 и 999-20-0. Мы предложили штока Вашего производства с Ду18мм.
Он утверждает, что они должны идти Ду20мм. Насколько мы знаем, Ду20мм шли на штока от вентилей старого образца 588-20-0 и 589-20-0?
Наше мнение верно?

Добрый день! В действующей сейчас КД на клапаны запорные 998-20-0 и 999-20-0 применяется шток 999-20-10 (без наплавки) или 998-20-2Б (с наплавкой). Диаметр этих штоков в зоне сальникового уплотнения - 18d11. На сборочном чертеже вентиля 1990 года стоит размер 18H11/d11 и после этого никаких изменений данного размера не было. Возможно Ваш клиент путает диаметр штока с условным диаметром самого клапана, который как раз DN20. Клапаны запорные серий 588 и 589 - это клапана DN10, а не DN20 как у Вас указано. Когда переходили с сальников из асбографитового шнура на комплекты уплотнений из терморасширенного графита размеры сальниковой камеры и штока в зоне уплотнений не изменяли, это было сделано для унификации изделий. Если возможно, уточните у заказчика год изготовления вентилей, я подниму в архиве чертежи и точно скажу какие там штока.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 10:13 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
109650@mail.ru
Верно. Старые ВАЗовские двадцатки были со штоками 20 мм. Серию не помню.
Но Вы правы. Серия начиналась с 5. Они были с ползунами


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 06:54 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 мар 2007, 22:14
Сообщения: 2680
Откуда: Россия
Благодарил (а): 329 раз.
Поблагодарили: 424 раз.
Заслуженная репутация: 21
Общепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставши писал(а):

109650@mail.ru
Верно. Старые ВАЗовские двадцатки были со штоками 20 мм. Серию не помню.
Но Вы правы. Серия начиналась с 5. Они были с ползунами

А вы знаете что у ЧЗЭМ в этом году 75-летний Юбилей! Приедете на празднования всем коллективом Мосэнерго? ;)

_________________
Журнал "Вестник арматуростроителя" теперь имеет отдельный портал - новости, события, интервью и мнения от нашей команды репортеров
Скачать свежий номер журнала "Вестник Арматуростроителя" можно здесь >>>

Самая полная библиотека ГОСТ и НД, а также справочник Инженера арматуростроителя,
Всегда самые свежие новости Арматуростроения здесь

Мы во ВКонтакте
Смотрите наши репортажи на YouTube канале
Присоединяйтесь к нам в сети Twitter


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 08:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставши писал(а):

109650@mail.ru
Верно. Старые ВАЗовские двадцатки были со штоками 20 мм. Серию не помню.
Но Вы правы. Серия начиналась с 5. Они были с ползунами

Да, Вы правы. До клапана 999-20-0 был клапан 573-20-0, а до клапана 998-20-0 был 588-20-0. Шток в этих клапанах один и тот же - 589-20-3, в зоне сальникового уплотнения он имеет диаметр 20Х4, что аналогично 20d11. Но вопрос был про штока клапанов 998-20-0 и 999-20-0, а не про их предшественников.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
admin писал(а):

А вы знаете что у ЧЗЭМ в этом году 75-летний Юбилей! Приедете на празднования всем коллективом Мосэнерго? ;)

Привет, Игорь! Готовимся к празднованию, сегодня получили тираж юбилейного фотоальбома, ждем тебя в гости!


"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре / 1.jpg
98.73 КБ, Просмотров: 52375

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:58
Сообщения: 38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день.
Не соглашусь с вами.
588-20-0 (раньше) - 998-20-0 (сейчас)
589-20-0 (раньше) - 999-20-0 (сейчас)
573-20-0 - игольчатый (раньше) - 1031-20-0 (сейчас)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 09:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
109650@mail.ru писал(а):

Добрый день.
Не соглашусь с вами.
588-20-0 (раньше) - 998-20-0 (сейчас)
589-20-0 (раньше) - 999-20-0 (сейчас)
573-20-0 - игольчатый (раньше) - 1031-20-0 (сейчас)

Я с Вами тоже не соглашусь, вентиль 573-20-0 это обычный паровой запорный вентиль, к игольчатым клапанам и к клапану регулирующему 1031-20-0 он никакого отношения не имеет. Вся цепочка выглядит так: 573-20-0, затем 589-20-0 и сейчас 999-20-0.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:10 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Свои 5 копеек
998-20-0. В-602 . 588-20-0

999-20-0. В-202. В- 502. 573-20-0.


Трубопроводная арматура ТЭС. Черноштан В.И. Кузнецов В.А. м. Из- во МЭИ 2001 г.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
admin
Ты вазьми меня с сабой .. ... (пестня) :-D


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
admin
Ты вазьми меня с сабой .. ... (пестня) :-D


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 08:48 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 мар 2007, 22:14
Сообщения: 2680
Откуда: Россия
Благодарил (а): 329 раз.
Поблагодарили: 424 раз.
Заслуженная репутация: 21
Общепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставший писал(а):

admin
Ты вазьми меня с сабой .. ... (пестня) :-D

Ждите звонка :)))

_________________
Журнал "Вестник арматуростроителя" теперь имеет отдельный портал - новости, события, интервью и мнения от нашей команды репортеров
Скачать свежий номер журнала "Вестник Арматуростроителя" можно здесь >>>

Самая полная библиотека ГОСТ и НД, а также справочник Инженера арматуростроителя,
Всегда самые свежие новости Арматуростроения здесь

Мы во ВКонтакте
Смотрите наши репортажи на YouTube канале
Присоединяйтесь к нам в сети Twitter


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 09:50 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
В четверг, 28 сентября 2017 года, нашему заводу исполнится 75 лет!
"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре / Открытка2017.png
4.45 МБ, Просмотров: 51789

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
С юбилеем, соседи! :-D


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 04:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 13:54
Сообщения: 140
Откуда: г. Барнаул
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Дорогие коллеги!
Искренне поздравляем Вас с 75-летием!
Ваша продукция всегда была и остаётся эталонной в мире энергетики высоких параметров!
Желаем вам дальнейшего устойчивого развития и покорения новых горизонтов!

_________________
ООО «Барнаульский котельный завод» - ведущее российское предприятие по производству энергетической арматуры

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 09:04 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Спасибо за поздравления, соседи и коллеги! sm_71

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2014, 15:36
Сообщения: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Доброго времени суток! Интересует вопрос по монтажу клапана обратного 935-250-0 вш. На вертикальном или горизонтальном участке трубопровода монтируются клапана? Спасибо за ответ.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Antofa писал(а):

Доброго времени суток! Интересует вопрос по монтажу клапана обратного 935-250-0 вш. На вертикальном или горизонтальном участке трубопровода монтируются клапана? Спасибо за ответ.

Добрый день! Из руководства по эксплуатации 912-150-0 РЭ, в которое входят данные клапаны:
2.2.1.3 Клапаны устанавливаются на горизонтальных участках трубопроводов (крышкой вверх) с направлением среды под тарелку.
Вы можете посмотреть руководство по эксплуатации во вложении, раздел 2.2 посвящен подготовке изделия к использованию и требованиям по монтажу.


912-150-0 РЭ.pdf [2.89 МБ]
Скачиваний: 441

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2014, 15:36
Сообщения: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Спасибо за оперативный ответ. Вот только возникает второй вопрос: на предприятии более двадцати лет назад было установлено 4 обратных клапана (935-250-0б выбито на корпусах) и все на вертикальных трубопроводах, возможности установить на горизонтальном нету, как быть ? В справочнике Трубопроводная арматура ТЭС. Черноштан В.И. Кузнецов В.А. м. Из- во МЭИ 2001 г. сказано что данные клапана устанавливаются как на вертикальном, так и на горизонтальном участках. Чем обусловлена установка данного клапана именно на горизонтальном участке трубопровода и можно ли согласовать установку на вертикальном участке, чтоб сохранилась гарантия ?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Antofa писал(а):

Спасибо за оперативный ответ. Вот только возникает второй вопрос: на предприятии более двадцати лет назад было установлено 4 обратных клапана (935-250-0б выбито на корпусах) и все на вертикальных трубопроводах, возможности установить на горизонтальном нету, как быть ? В справочнике Трубопроводная арматура ТЭС. Черноштан В.И. Кузнецов В.А. м. Из- во МЭИ 2001 г. сказано что данные клапана устанавливаются как на вертикальном, так и на горизонтальном участках. Чем обусловлена установка данного клапана именно на горизонтальном участке трубопровода и можно ли согласовать установку на вертикальном участке, чтоб сохранилась гарантия ?

Установить и эксплуатировать эти клапаны на вертикальном участке трубопровода можно, раз уж у Вас нет другого выхода. Рекомендации по установке клапанов на горизонтальном участке (в положении крышкой вверх) связаны с необходимостью обеспечить удобство обслуживания и ремонта клапанов на месте установки без вырезки из трубопровода. Согласитесь, что например при разборке клапана, вытащить плавающую крышку вверх из корпуса при помощи тали проще, чем проделать ту же операцию перемещая крышку в горизонтальной плоскости. А ведь устанавливая затем крышку при сборке еще необходимо контролировать равномерность зазоров и отсутствие перекосов, что проще сделать опуская ее вертикально в корпус... На наших станциях слесаря конечно творят чудеса и для них нет ничего невозможного, но мы в первую очередь заботимся о людях, которые будут эксплуатировать и ремонтировать наше оборудование, поэтому такие рекомендации и прописаны в РЭ. Если Вам будет необходимо официальное согласование вертикальной установки, то Вы можете написать письмо на имя Главного конструктора Задойного Владимира Анатольевича, e-mail: zva_ogk@zavodchzem.ru, ответ подготовим в кратчайшие сроки.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 фев 2014, 15:36
Сообщения: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Спасибо огромное с вами приятно иметь дело )


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 08:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 окт 2017, 07:51
Сообщения: 12
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте!
Есть задача регулирования температуры обогрева емкостей разного объема с помощью количественного метода. В качестве радиатора используется змеевик. Имеется трубопровод Ду 32 Ру 16 из стали 09Г2С, теплоноситель подается с котельной с параметрами: давление 0,4-0,7 МПа, температура +70..+115*С.

Требования к блоку управления эл.приводом:

- Температурное исполнение - УХЛ1
- Напряжение питания: 380В
- Взрывозащита: Exd (также рассмотреть вариант без взрывозащиты)
- Местное/дистанционное управление дискретными сигналами «Открыть», «Закрыть», «Стоп», дистанционное по протоколу RS-485 Modbus RTU
- Аналоговый выход положения привода 4-20мА.

Просьба рассмотреть вариант комплексной поставки 10 шт. электроприводов с 2-х ходовыми регулирующими клапанами Ду32 Ру16, макс. допустимой температурой от 150*С, либо с другой подходящей арматурой и по возможности предоставить ТКП. Спасибо!

_________________
Норбеков Руслан
инженер по КИПиА
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" г. Уфа
e-mail: pko@nmdcomp.ru
тел. 8(347)2462511 (рабочий), 89875912775 (личный)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 08:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
netman25 писал(а):

Здравствуйте!
Есть задача регулирования температуры обогрева емкостей разного объема с помощью количественного метода. В качестве радиатора используется змеевик. Имеется трубопровод Ду 32 Ру 16 из стали 09Г2С, теплоноситель подается с котельной с параметрами: давление 0,4-0,7 МПа, температура +70..+115*С.

Требования к блоку управления эл.приводом:

- Температурное исполнение - УХЛ1
- Напряжение питания: 380В
- Взрывозащита: Exd (также рассмотреть вариант без взрывозащиты)
- Местное/дистанционное управление дискретными сигналами «Открыть», «Закрыть», «Стоп», дистанционное по протоколу RS-485 Modbus RTU
- Аналоговый выход положения привода 4-20мА.

Просьба рассмотреть вариант комплексной поставки 10 шт. электроприводов с 2-х ходовыми регулирующими клапанами Ду32 Ру16, макс. допустимой температурой от 150*С, либо с другой подходящей арматурой и по возможности предоставить ТКП. Спасибо!

Добрый день! К сожалению из нашей номенклатуры ничего предложить не можем, для нас это низкие параметры...

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 10:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 окт 2017, 07:51
Сообщения: 12
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ЧЗЭМ писал(а):

Добрый день! К сожалению из нашей номенклатуры ничего предложить не можем, для нас это низкие параметры...


Понятно, спасибо.

_________________
Норбеков Руслан
инженер по КИПиА
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" г. Уфа
e-mail: pko@nmdcomp.ru
тел. 8(347)2462511 (рабочий), 89875912775 (личный)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: 882-250-Э
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2016, 22:36
Сообщения: 59
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте! Во время проведения капитальных ремонтов запорной арматуры (882-250-Э, 883-250-Э-01), возникает сложность при разборке, а именно большое количество времени уходит на опускание крышки вниз до выхода её из разъемного кольца ( при помощи труб соответствующего диаметра и кувалды). Существует ли какое-нибудь приспособление для опускания крышек в задвижках. Спасибо...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2016, 22:36
Сообщения: 59
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте! Во время проведения капитальных ремонтов запорной арматуры (882-250-Э, 883-250-Э-01), возникает сложность при разборке, а именно большое количество времени уходит на опускание крышки вниз до выхода её из разъемного кольца ( при помощи труб соответствующего диаметра и кувалды). Существует ли какое-нибудь приспособление для опускания крышек в задвижках. Спасибо...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Антон Павлович Чехов
Гидравлический осадитель крышекDu100-175
Гидравлический домкрат для осадки крышек Dy200-300
ЦКБ Главэнергоремонта РК 49
Каунасэнергоремонт Окб 039

А по жизни - плита с отвестиями 50-70мм толщиной и трубами :cry:


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: 882-250-Э
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:53 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Гаражный ремонт.. В реале это всё давно на станциях обкатано..


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:29 
Аватара пользователя
E-mail: i.tochmash@gmail.com
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте!

Можете помочь с чертежами пружин
отжимная 880-325-8А
тарельчатой 3Н-190-62 в 2ом исполнении
распорной H-150-62 в 5 исполнении.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Антон Павлович Чехов
Есть ещё один вариант.
На шпиндель разрезная втулка с ответной резьбой. Ослабляется весь крепеж. Схема не разбирается. И давить этой втулкой на плавающую крышку. Только не на буксу. Сальник будет сопротивляться. Если болты не откидные, а шпильки, то можно эту втулку кптрать в шпильки. И приводом давить. Если схему выбивает, то со сборки.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: 882-250-Э
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
А.И Петров
Зря Вы . Не везде есть приспособы. В основном самоделки и кувалды.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 08:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Во время проведения капитальных ремонтов запорной арматуры (882-250-Э, 883-250-Э-01), возникает сложность при разборке, а именно большое количество времени уходит на опускание крышки вниз до выхода её из разъемного кольца ( при помощи труб соответствующего диаметра и кувалды). Существует ли какое-нибудь приспособление для опускания крышек в задвижках. Спасибо...

Доброе утро! При сборке/разборке узла плавающей крышки на заводе никаких особых приспособлений не применяется. Если задвижка отработала длительное время, то конечно при разборке могут быть проблемы с осадкой крышки. Мы можем разработать для Вас приспособление на основе гидроцилиндра, некоторые наработки по этому вопросу у нас есть, но я бы рекомендовал обратиться в специализированные организации, разрабатывающие и изготавливающие оснастку для ремонта.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 09:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Ilya tochmash писал(а):

Здравствуйте!
Можете помочь с чертежами пружин
отжимная 880-325-8А
тарельчатой 3Н-190-62 в 2ом исполнении
распорной H-150-62 в 5 исполнении.

Добрый день! Эскиз пружины 880-325-8А, нормали 3Н-190-62 "Пружины тарельчатые" и Н-150-62 "Пружины цилиндрические" отправил на Вашу электронную почту.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2016, 22:36
Сообщения: 59
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте!!! Для задвижек 882-250-Э и 883-250-Э-01подскажите длину и диаметр штифтов фиксирующих распорное кольцо и компенсирующую прокладку (обозначение 881-150-16 и 880-325-9А). Спасибо!!!!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте!!! Для задвижек 882-250-Э и 883-250-Э-01подскажите длину и диаметр штифтов фиксирующих распорное кольцо и компенсирующую прокладку (обозначение 881-150-16 и 880-325-9А). Спасибо!!!!

Добрый день! Размеры штифтов Вы можете посмотреть на эскизе во вложении.


Штифты.pdf [44.42 КБ]
Скачиваний: 443

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 09:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 авг 2016, 22:36
Сообщения: 59
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте! Для задвижки 1012-225-Э Рр-23,5 MПа; tр-250°С. подскажите диаметры уплотняющих поверхностей для колец "Графлекс" на крышке (883-200-9-01) и корпусе (1013-200-1-01) а также глубину проточки на крышке ...Спасибо!!!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 08:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Для задвижки 1012-225-Э Рр-23,5 MПа; tр-250°С. подскажите диаметры уплотняющих поверхностей для колец "Графлекс" на крышке (883-200-9-01) и корпусе (1013-200-1-01) а также глубину проточки на крышке ...Спасибо!!!

Доброе утро! В корпусе 1013-200-1-01 посадочный диаметр под сальниковое уплотнение "корпус-крышка" 300H11, в крышке 883-200-9-01 - 270f9, глубина проточки 58 мм. В этой задвижке используется комплект К-06П-300х270х15 КГФ-Г ТУ 5728-004-13267785-99.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2013, 19:08
Сообщения: 32
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с эскизом дроссельной решетки Ду250 дроссельно-регулирующего устройства Ду250/450. Решетку разорвало. Похоже, что в решетки 58 отв. диам. 20 мм. Также, если можно, поделитесь ТУ 108-984-80.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
konstruktor писал(а):

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с эскизом дроссельной решетки Ду250 дроссельно-регулирующего устройства Ду250/450. Решетку разорвало. Похоже, что в решетки 58 отв. диам. 20 мм. Также, если можно, поделитесь ТУ 108-984-80.

Добрый вечер! По размерам и количеству отверстий (58 штук диаметром 20 мм) похоже на шумоглушитель 863-Ш-21-01. Эскиз шумоглушителя отправил Вам через личные сообщения. С ТУ 108-964-80 ситуация сложная, они выполнены в виде типографской книжки в 52 страницы, отсканированного варианта у нас нет.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:43 
Аватара пользователя
Организация: ООО
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день.

Подскажите пожалуйста. Какой фланец и крепёж устанавливается на выпускной патрубок клапана 392-175/95-0г ?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 08:47 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ИНПРОМ писал(а):

Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Какой фланец и крепёж устанавливается на выпускной патрубок клапана 392-175/95-0г ?

Доброе утро! Размеры фланца на выпускном патрубке Вы можете посмотреть на эскизе во вложении, соответственно по этим размерам выбирается ответный фланец. Фланец выполнен под установку крепежа с размером резьбы М30.


Патрубок.pdf [52.38 КБ]
Скачиваний: 374

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:11 
Аватара пользователя
Организация: ООО
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Существует электропривод 823-ЭР-0-03 ? Не найду такого в вашем РЭ.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Айдар. писал(а):

Существует электропривод 823-ЭР-0-03 ? Не найду такого в вашем РЭ.

Добрый день! Электропривод 823-ЭР-0-03 существует, он рассчитан на крутящий момент 320 Нм, посадочный размер у данного привода 75H12. Он входит в руководство по эксплуатации 822-ЭР-0 РЭ, которое вы можете посмотреть во вложении (лист 8, 3 строка сверху).


822-ЭР-0 РЭ.pdf [5.17 МБ]
Скачиваний: 431

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:13 
Аватара пользователя
Организация: ООО
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Спасибо.
Электропривод 823-ЭР-0-03 комплектуется бронзовым колесом?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Айдар. писал(а):

Спасибо.
Электропривод 823-ЭР-0-03 комплектуется бронзовым колесом?

Нет, в нем колесо из ДСП, вся серия 823 такая. Если Вам необходим электропривод с бронзовым колесом, то полный аналог по крутящему моменту и присоединительным размерам - 793-ЭР-0-02.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 янв 2014, 09:48
Сообщения: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Поздравляю с юбилеем :)
В нашеи ТЕЦ смонтированы вентили 999-20-0 25MPa 545 C.
Bce они служат 40 лет.
Посоветуйте, куда обратится чтоб получить разрешение на эксплуатацию с 14MPA 560 C.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 дек 2010, 14:02
Сообщения: 684
Откуда: г. Чехов
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 142 раз.
Заслуженная репутация: 12
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Kestas писал(а):

Поздравляю с юбилеем :)
В нашеи ТЕЦ смонтированы вентили 999-20-0 25MPa 545 C.
Bce они служат 40 лет.
Посоветуйте, куда обратится чтоб получить разрешение на эксплуатацию с 14MPA 560 C.

Добрый день! Спасибо за поздравления! Клапаны запорные 999-20-0 можно эксплуатировать на параметрах рабочей среды 14 МПа/560 градусов. Данные параметры мы Вам можем согласовать, для этого Вам необходимо направить официальный запрос на имя Главного конструктора Задойного Владимира Анатольевича, факс (496) 727-23-17, e-mail: zva_ogk@zavodchzem.ru. Ответ подготовим в кратчайшие сроки.

_________________
ЧЗЭМ - качество проверенное временем!

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 09:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 дек 2015, 10:58
Сообщения: 38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у Вас предусмотрены паспорта и сертификаты на запчасти, конические и цилиндрические редуктора Вашего производства?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 24 из 34  [ Сообщений: 1651 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 34  След.

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 1.326s | 163 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.