Добрый день!
Где можно посмотреть параметры э/п SAEX60T-180, среда воздух.

_________________
- Так ты из Сибири! Говорят у вас медведи по дорогам ходят?!
- П*здят, нет у нас дорог!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:43
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
snab_55
Не могли бы уточнить наименование оборудования, а то тут даже гугл бессилен...
Наилучшим вариантом при составлении запроса было бы указание комисионного номера оборудования


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 06:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 мар 2014, 07:10
Сообщения: 66
Откуда: СССР
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ServiceAUMAru писал(а):

snab_55
Не могли бы уточнить наименование оборудования, а то тут даже гугл бессилен...
Наилучшим вариантом при составлении запроса было бы указание комисионного номера оборудования

Запросил комиссионный номер оборудования.
Дополнительно могу предоставить пока такую информацию:

"РАБОЧАЯ СРЕДА: ВОЗДУХ. ПРИВОД SAEХ60Е-180: МОЩНОСТЬ 5.0КВТ, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 2800 ОБ/МИН, НАПРЯЖЕНИЕ 380В, ЧАСТОТА ТОКА 50ГЦ"

_________________
- Так ты из Сибири! Говорят у вас медведи по дорогам ходят?!
- П*здят, нет у нас дорог!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 08:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:43
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Поясню почему возник вопрос с уточнением наименования оборудования:
У приводов AUMA существует ряд типоразмеров приводов, максимально известный мне размер многооборотных приводов обозначается цифрой 48, во взрывозащищенном исполнении максимальный размер многооборотных приводов 40. Вы же указываете наименование SAEX60, где SA-многооборотный электропривод, EX - взврывозащищенное исполнение, 60 - типоразмер. Таких в линейке AUMA мне не встречалось.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 07:21 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
А у меня такой вопрос: почему так долго на запросы отвечаете? мы уже неделю ждем


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 09:12 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ГостьЯ
Здесь запрашивайте и будет вам оперативное счастье


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 09:26 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ARMAT
))))


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 09:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:43
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ГостьЯ
В теме нет ни одного запроса от вас, если можно повторите запрос еще раз...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 09:49 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Элите Мск ответьте


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:43
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ГостьЯ писал(а):

Элите Мск ответьте

Повторите запрос в данной теме...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:18 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Затвор дисковый поворотный Tecofi, с электроприводом AUMA (220В) PN 16, DN 150
Затвор дисковый поворотный Tecofi, с электроприводом AUMA (380В) PN 16, DN 150
Затвор дисковый поворотный Tecofi, с электроприводом Bernard EZ10 (230 В), PN 16, DN 150 мм
Затвор дисковый поворотный Tecofi, с электроприводом Bernard EZ10 (400 В), PN 16, DN 150 мм
Все по 2шт
Цена есть, мне срок нужен


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:43
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
По вопросам приобретения оборудования AUMA общайтесь в отдел продаж ООО "ПРИВОДЫ АУМА".
Затворы и прочая арматура компанией "ПРИВОДЫ АУМА" не поставляются
Вопросы по работе оборудования есть?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:33 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
номер подскажите с кем связаться, а то меня просто игнорируют


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:43
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ГостьЯ писал(а):

номер подскажите с кем связаться, а то меня просто игнорируют

отдел продаж ООО "ПРИВОДЫ АУМА" - 8-495-787-87-21


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Привод к клапану КЗ 105.20.00-Э
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 07:32 
Аватара пользователя
E-mail: la_kushnareva@mail.ru
Телефон: +7705 300 84 31
Организация: ТОО "СК "Алматы Курылыс"
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Клапан устанавливается на линии дренажа (пар) с перепускной трубы ЦВД, Ду20.
Можно ли для клапана КЗ 105.20.00-Э заказать привод AUMA или другой надежный вместо рекомендованного ЭП-З-100. Станция "Астана-Энерго" категорически не хочет привод ЭП-З-100 (на поле +24В, сложности в настройке, высокая температура и другие мотивации).
С уважением Любовь Андреевна Кушнарева, ГИП ТОО "СК "Алматы Курылыс"


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 08:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 сен 2015, 08:16
Сообщения: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ServiceAUMAru
Прошу дать предложение по приводам SA07.5 N=0,18 кВт - 3 шт.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: Привод к клапану КЗ 105.20.00-Э
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 06:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Любовь Кушнарева писал(а):

Клапан устанавливается на линии дренажа (пар) с перепускной трубы ЦВД, Ду20.
Можно ли для клапана КЗ 105.20.00-Э заказать привод AUMA или другой надежный вместо рекомендованного ЭП-З-100. Станция "Астана-Энерго" категорически не хочет привод ЭП-З-100 (на поле +24В, сложности в настройке, высокая температура и другие мотивации).
С уважением Любовь Андреевна Кушнарева, ГИП ТОО "СК "Алматы Курылыс"

Клапан поизводства ЗАО "НПО Флейм". У них и спросите.
А так - конечно можно, почему нет :-D


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 14:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:43
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
По вопросам приобретения оборудования, а так же запросы на ТКП и вопросы по подбору оборудования, обращайтесь пожалуйста в отдел продаж ООО "ПРИВОДЫ АУМА" - 8-495-787-87-21


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте,
Интересует информация по блоку управления AUMATIC AC01.1 с контроллером процесса PID:
При аналоговом входе на контроллер процесса 4-20 мА, каким минимальным шагом по входному сигналу обладает данный контроллер процесса?
Может не очень понятно написал :-D
Если на входе 16 мА, какое минимальное отклонение по току чувствует контроллер, например, +-0,1 мА?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:28
Сообщения: 25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
dabad писал(а):

Здравствуйте,
Интересует информация по блоку управления AUMATIC AC01.1 с контроллером процесса PID:
При аналоговом входе на контроллер процесса 4-20 мА, каким минимальным шагом по входному сигналу обладает данный контроллер процесса?
Может не очень понятно написал :-D
Если на входе 16 мА, какое минимальное отклонение по току чувствует контроллер, например, +-0,1 мА?

Обычно у аумы всё работает с точностью до 0,1%. То есть +-0,1%.
В токовом эквиваленте диапазон 16мА = 100%, 0,1%=0,016мА


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 01:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 01:22
Сообщения: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
:?: :?: :?: :idea: :thankyou: всем доброго времени. Люди добрые подскажите пожалуйста потратьте свои две минуту буду очень признателен и благодарен. Ситуация такая есть Задвижка с многооборотным электроприводом AUMA ACEXC 01.2. Столкнулись с такой проблемой. На верхнем уровне появлялась - ошибка раз в сутки, переодичностью три дня подряд. Квитировали её и всё. Далее прошло, прошло 4 дня и то же самое. Привод вот такой AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение
Ошибка вот такая AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение
В руководстве есть информация только такая AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение

Дак вот собственно вопрос. В чём может быть причина появления ее ? Как может быть перегрев если задвижка и привод всегда стоит в одном положении ? это что то с мозгами ? и еще подскажите привода укомплектованы обогревом привода, как он работает и по какому принципу включается и выключается и когда ? в руководстве ни слова об этом. Заранее все примного благодарен, пожалуйста подскажите. :oops:


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 07:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2013, 10:38
Сообщения: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день! В блоках ACEXC 01.2 идёт логирование процессов и фиксация всех ошибок за всё время работы оборудования. Ознакомившись с этой информацией, инженер АУМА даст Вам заключение по проблеме и пути её решения. Напишите, пожалуйста, на service@auma.ru , оставьте свои контактные данные и название организации/объекта, где находится оборудование. Сегодня же с Вами свяжется инженер АУМА и Вы обсудите как это устранить.

_________________
AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 07:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 01:22
Сообщения: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
К сожалению такой поворот событий мне не совсем подходит. Может кто сталкивался с таким и готов ответить мне тут буду надеется на это.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 09:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2013, 10:38
Сообщения: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
А чем Вас смутил "поворот" в сторону официального сервиса? :) Все консультации и заключения для Вас будут абсолютно бесплатны, могу Вам это гарантировать. Также если логи покажут серию подобных ошибок, то и ремонт с выездом к Вам будет бесплатным, а запись с Вашего привода мы передадим производителю для "разбора полетов".

По Вашему КОМ номеру АУМА попала в Россию через Чехию, а не через официального представителя в РФ. Если Вас смущает её происхождение, не стесняйтесь, гарантия на АУМУ международная, а с подобной ошибкой Вам поможет только официальный сервисный центр, а не форум) Это ведь как с болезнью, народными методами (самолечением) можно только усугубить ситуацию, а не вылечить пациента))

_________________
AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 дек 2016, 10:59
Сообщения: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Привод в закрытом положении, и перегрузка по моменту, тут либо концевик не сработал и уперся в механические упоры, либо реально крутящий большой и надо его увеличить, реально снять клапан с трубопровода и посмотреть что происходит.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 14:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2013, 10:38
Сообщения: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день, Serjjj! Вот почему я написал сообщением выше, что лечить болезнь народными советами нельзя :lol: Расскажите нам, где Вы увидели на фото перегрузку по моменту? Там горит лампочка "положение закрыто" и лампочка перегрева мотора. За перегрузку по моменту отвечают лампочки То и Тс, которые означают Torque close и Torque open. Ничего снимать не нужно) Нужно обратиться в официальный сервис, который, как я уже писал, даст заключение и всё исправит. Привод записывает всю историю своих включений/выключений, ошибок и прочие данные. Установив себе на компьютер бесплатную программу CDT с сайта аума Вы самостоятельно можете сделать "снимок" с Вашего привода, прислать в сервис по e-mail, и получить ответ. https://www.auma.com/ru/servis-i-tekhpo ... /auma-cdt/

_________________
AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 14:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 дек 2016, 10:59
Сообщения: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
soloviev-aa
Пардон тогда ошибся...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 08:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 окт 2017, 07:51
Сообщения: 12
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте!
Есть задача регулирования температуры обогрева емкостей разного объема с помощью количественного метода. В качестве радиатора используется змеевик. Имеется трубопровод Ду 32 Ру 16 из стали 09Г2С, теплоноситель подается с котельной с параметрами: давление 0,4-0,7 МПа, температура +70..+115*С.

Требования к блоку управления эл.приводом:

- Температурное исполнение - УХЛ1
- Напряжение питания: 380В
- Взрывозащита: Exd (также рассмотреть вариант без взрывозащиты)
- Местное/дистанционное управление дискретными сигналами «Открыть», «Закрыть», «Стоп», дистанционное по протоколу RS-485 Modbus RTU
- Аналоговый выход положения привода 4-20мА.

Просьба рассмотреть вариант комплексной поставки 10 шт. электроприводов с 2-х ходовыми регулирующими клапанами Ду32 Ру16, макс. допустимой температурой от 150*С, либо с другой подходящей арматурой и по возможности предоставить ТКП. Спасибо!

_________________
Норбеков Руслан
инженер по КИПиА
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" г. Уфа
e-mail: pko@nmdcomp.ru
тел. 8(347)2462511 (рабочий), 89875912775 (личный)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2013, 10:38
Сообщения: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день, Руслан

Для получения ТКП, с полными техническими характеристиками оборудования, с ценой и сроками от производителя, с требуемой схемой подключения, лучше всего обращаться напрямую к производителю. "покричать" на форуме: А есть ли у кого аума? Конечно Вам ответят, что есть. И обязательно предложат по очень привлекательной цене.... Только несколько раз в месяц мы обнаруживаем контрафактные электроприводы от народных умельцев. Чтобы не стать счастливым обладателем такого оборудования, обращайтесь адресно. Я передам Ваш запрос в отдел продаж ООО "ПРИВОДЫ АУМА" и с Вами сегодня свяжутся.

Насчет контрафакта: Вчера в АУМУ обратились с Амурского ГМК. Написали сообщение, что не могут настроить сигнал 4-20мА и прислали шильдик. Прикладываю Вам фото. На шильдике указано, что это блок ACEXC 01.2 2015 года выпуска. По факту это блок ACEXC 01.1, которые были сняты с производства в 2011 году. И такие случаи, к сожалению, сплошь и рядом. Остерегайтесь мошенников и не гонитесь за дешевизной. sm_71


AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам / 2.jpg
270.61 КБ, Просмотров: 70265 AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам / 1.jpg
304.31 КБ, Просмотров: 70265

_________________
AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 окт 2017, 07:51
Сообщения: 12
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Спасибо за информацию!

_________________
Норбеков Руслан
инженер по КИПиА
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" г. Уфа
e-mail: pko@nmdcomp.ru
тел. 8(347)2462511 (рабочий), 89875912775 (личный)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 окт 2017, 07:51
Сообщения: 12
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Понятно, спасибо!

_________________
Норбеков Руслан
инженер по КИПиА
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" г. Уфа
e-mail: pko@nmdcomp.ru
тел. 8(347)2462511 (рабочий), 89875912775 (личный)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 дек 2016, 10:59
Сообщения: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
netman25 писал(а):

Здравствуйте!
Есть задача регулирования температуры обогрева емкостей разного объема с помощью количественного метода. В качестве радиатора используется змеевик. Имеется трубопровод Ду 32 Ру 16 из стали 09Г2С, теплоноситель подается с котельной с параметрами: давление 0,4-0,7 МПа, температура +70..+115*С.

Требования к блоку управления эл.приводом:

- Температурное исполнение - УХЛ1
- Напряжение питания: 380В
- Взрывозащита: Exd (также рассмотреть вариант без взрывозащиты)
- Местное/дистанционное управление дискретными сигналами «Открыть», «Закрыть», «Стоп», дистанционное по протоколу RS-485 Modbus RTU
- Аналоговый выход положения привода 4-20мА.

Просьба рассмотреть вариант комплексной поставки 10 шт. электроприводов с 2-х ходовыми регулирующими клапанами Ду32 Ру16, макс. допустимой температурой от 150*С, либо с другой подходящей арматурой и по возможности предоставить ТКП. Спасибо!

Чугунные клапана пойдут?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 дек 2016, 10:59
Сообщения: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Auma обязательна или можно и другого производителя?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 11:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 окт 2017, 07:51
Сообщения: 12
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте, да чугунные тоже подойдут. Производитель может быть другим, с требуемыми характеристиками.

_________________
Норбеков Руслан
инженер по КИПиА
ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" г. Уфа
e-mail: pko@nmdcomp.ru
тел. 8(347)2462511 (рабочий), 89875912775 (личный)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 19:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 сен 2018, 20:13
Сообщения: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Доброго времени суток. Необходима консультация по вопросу удаленного управления задвижкой auma d-79379 с блоком acexc 1.2 локально все управляется нормально, концевики настроены, при переходе на удаленное управление программа задвижку видит, но не может управлять, то есть команда на задвижку уходит, но задвижка не отрабатывает ее.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 15:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2013, 10:38
Сообщения: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день! У АУМЫ большое кол-во разных схем подключения с разными возможностями. Пришлите КОМ номер Вашего блока ACEXC 01.2 или фото шильдика с него на почту service@auma.ru и Ваш контактный телефон. С Вами свяжутся и проконсультируют по всем сигналам управления и функционалу вашего блока.

_________________
AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2019, 13:59
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Кто должен производить техническое обслуживание интеллектуальных приводов "AUMA". Кто несет ответственность за настройку концевых выключателей, за управление (в том числе дистанционное), за исправность плат и т.д. Служба энергетиков или АСУ (КИПиА)? Есть какие нибудь рекомендации от производителей или представителей?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:06 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день! От производителя рекомендация одна, в инструкции: Квалификация персонала - Монтаж, работа с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным специалистам. А кто у Вас за это несёт ответственность на предприятии, или кого у Вас считают более квалифицированным, службу энергетиков или службу КИПиА, производитель знать не может. Это нормативные и уставные документы внутри каждой организации.
Если в Вашем парке приводов используются интеллектуальные блоки AC(ExC) 01.2, то в них есть пункт меню (ТО), в котором Вы можете посмотреть, когда нужно провести обслуживание конкретной единице. Т.к. ТО проводится в зависимости от внешних условий работы (температура окружающей среды и её перепады), от наработки часов приводом и прочее. Все данные записываются в нём и Вы можете их просмотреть через программу CDT (скачивается бесплатно с сайта аума) Или приехать к нам в сервисный центр г. Химки и пройти подробное обучение по эксплуатации и диагностике интеллектуального оборудования АУМА. Задать вопросы по организации обучения Вы можете на почту Service@auma.ru


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2019, 13:59
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Именно какая квалификация нужна? Повар тоже квалифицированный специалист, но только на кухни.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 15:35 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Электропривод АУМА, Тула, любой - это электрообрудование. Любой вид эксплуатации электрооборудования регламентируется в России документом "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" Именно в этом документе прописано, какой квалификацией/группами по электробезопасности должен обладать персонал, который обслуживает электрооборудование.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2019, 13:59
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Но это не ЭУ, это электрооборудование, т.е. просто электрифицированное оборудование. Видно, что вы не настраивали его. Это компьютер и оборудование телемеханики. Электрик может только настроить концевые выключатели и значения усилия (момент) и все. Все остальные - термины телемеханики и компьютерные термины. Для настройки дистанционного режима нужны специалисты АСУ.
Откуда электрику знать про Profibus и т.д.
В инструкциях надо конкретно указать: квалификация обслуживающего персонала "электрик" или "инженер АСУ ТП" или "программист". У всех есть допуск к работе в ЭО до 1000В.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2019, 13:59
Сообщения: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 20:43 
Аватара пользователя
E-mail: Barvin86@mail.ru
Телефон: 89129309883
Организация: ОАО МПК Аганнефтегазгеология
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добоый день. Не могу разобратся с подключением АУМы. Положение 4-20мА. А задание по схеме вроде дискретное управление. Ком номер13328046. Не могли бы вы нарисовать в ответе как правильно подкючить задание, контакты 4 3акрыть. 5 открыть. 6 стоп. 7 общий. И надо я так понял ставить блок питан. 24 в. для управлентя или использовать внутрение питание контакт. 1 и 2. Отправляю Вам мою схему которая шла с документацией. По возможносте дорисуйтн от руки с внутрен питанием и отдельным питанием и отправте на почту и ответе сдесь. Очень дорогая АУМА, не охота допускать ошибок.
Спасибо большое. С уважением инж. КИПиА


AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам / IMG-979776872df8b3f0e23c461b03eb39e5-V.jpg
153.1 КБ, Просмотров: 56231 AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам / IMG-7fa81d9cbe05b54b6cd96971bf554df8-V.jpg
159.28 КБ, Просмотров: 56231
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 2  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 1.422s | 137 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.