Доброго дня коллеги! Представляем вашему вниманию консультационную ветку по предохранительной трубопроводной арматуре и ее сфер применения. Часто у арматуростроителей возникает вопрос правильности выбора и применения различных типов предохранительных клапанов. Мы готовы отвечать и помогать в решении подобных вопросов всем, у кого могут возникнуть вопросы по применению, конструированию и замене устаревшего оборудования

В данной ветке мы будем представлять самые последние новинки и разработки в области предохранительной арматуры, а также готовы ответить на все интересующие вопросы по продукции и сферах применения предохранительной арматуры.

Наши специалисты на сегодня являются одними из пионеров в производстве и применения уникальных решений для предохранительных клапанов, которые находят широкое применение от сектора ЖКХ до Химически агрессивных сред

Благодарим заранее за внимание и уделенное время

С уважением, коллектив Специалистов компании LESER


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 759
Благодарил (а): 191 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
LESER

Спасибо за клапана! Молодцы!
Всё просчитали, выслали данные, эскизы. Много вопросов у меня было. Всё растолковали.
Пусть считают за рекламу, как хотят! Админ поймёт.
Приятное соотношение цена- качество. Упаковка добила.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 05:22 
Аватара пользователя
E-mail: markfalos@gmail.com
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Есть Вопросик по ППК и ПУ , а точнее по Блокам.

Суть Вопроса: Есть расход который нужно обеспечить 171 000 кг/ч (среда - отходящий газ), производитель мне предлагает обеспечить его за счет 4 блоков(8 ППК и 4 ПУ) пишет что этого количества хватит аж на 232510 кг/ч, но я подумал и прикинул следуюущее что 1 блок обеспечивает около 59 000 кг/ч, т.е. мне нужно согласно требуемому расходу 3 блока. Мне производитель мол говорит, что это не правильно.
Можете разьяснить ситуацию???
Спасибо заранее.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 10:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Три блока обеспечат Вам гарантированный расход в 177 000 кг/ч. Теоретически этого достаточно, производительность же больше +0%. Как будет на практике - не берусь утверждать. Но по общепринятым рекомендациям идеальным считается запас +30%, видимо отсюда и не желание производителя рисковать. Тем более что на клапаны в блоке влияют дополнительные факторы, падение давления на входном ПУ, динамическое противодавление на выходном ПУ, возникающее при сбросе...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 08:09 
Аватара пользователя
E-mail: markfalos@gmail.com
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Спасибо за Ответ. Буду знать и учитывать в дальнейшем.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте,
Никак не могу сообразить sm_56
Что значат эти буквы в Вашей брошюре?



Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 08:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 11:40 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день!
Предыдущие сообщения от Вера это какой то спам, попрошу админа удалить.
По Вашему вопросу - это у Вас выдержка из полного каталога, и данные аббревиатуры это обозначения материалов:
CI - cast iron - чугун
NCI - nodular cat iron - ковкий чугун
CS - carbon steel - углеродистая сталь
SS - stainless steel - нержавеющая сталь.

Есть каталоги на русском, проверьте


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 12:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 09:37 
Аватара пользователя
E-mail: novikov@mordovcement.ru
Телефон: 89176987797
Организация: ОАО Мордовцемент
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
добрый день. необходимо подобрать предохранительный клапан. рабочая среда - вода, давление- 16 бар, температура- до 200 С.d1*d2=50*80.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 09:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Для подбора клапана желательно знать требуемую производительность. Также материалы лучше указывать. Расчет выполнить можно, но лучше конкретные запросы, а не вопросы, направлять на электронку, rk@leser.ru


ПК 1 (DIN EN ISO 4126-1 Жидкость).pdf [399.98 КБ]
Скачиваний: 2493
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 11:06 
Аватара пользователя
E-mail: ilumba@inbox.ru
Организация: ЗАО "ХГИ ПС"
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день. В своем проекте мы ставим клапан LESSER 4572.6125 H3. Для дальнейшего расчета выхлопного трубопровода и подбора опор нам необходимо знать реактивную силу в момент срабатывания клапана. Не могли бы Вы предоставить нам такую информацию, или подсказать способ ее расчета?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 08:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день! Обычно расчет реактивной силы уже включен в расчете производительности клапана. Если нет - то мы можем его предоставить. Сообщите или вышлите на rk@leser.ru данные по параметрам среды, установочному давлению.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:04 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
LESER
Здравствуйте,
А какой класс герметичности Ваших пред.клапанов?
Почему-то ни где не смог найти об этом информацию sm_19


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 10:31 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Класс герметичности возможен любой, конечно в соответствии со стандартами. По заводскому стандарту LESER мы должны превышать требования различных стандартов по герметичности, чтобы одним заводским стандартом выполнять все мировые. К примеру, в текущее время основные стандарты герметичности, выполнение которых покрыто заводским стандартом, это европейские нормы DIN EN 12266_1, 12266_2, версия 2003 (вместо DIN 3230-3) и API 527.
Детально классы герметичности разбиты на несколько груп, от А до G, например класс А - для клапанов с диском с мягким уплотнительным кольцом - нулевые протечки, или класс B - для клапанов с диском с мягкой уплотнительной пластиной или седлами металл-по-металлу повышенной герметичности - минимальный уровень протечек. К предклапанам LESER применимы классы от A до D.
Естественно, конкретные цифры уровня протечек в mbarl/s, зависят от диаметра арматуры и давления, а также от среды - газ это или жидкость.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Герметичность предклапанов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 май 2013, 14:08
Сообщения: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Коллеги,
Помогите разобраться с герметичностью предохранительной арматуры, какие классы указывает производитель?
По ГОСТ 54808 А или АА? И какие классы у импортных предклапанов?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 14:51 
Аватара пользователя
E-mail: vadik@jippii.fi
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый всем день,

Подскажите пожалуйста, присутствует ли на табличке клапана штамп соответствия ASME?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 09:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 09:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: Герметичность предклапанов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 09:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 19:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 18:54
Сообщения: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день!
На нагнетании компрессора (перекачивает попутный нефтяной газ - ПНГ) установлены пилотные подрывные клапаны 810 серии Leser, тип 8112. После полугода нормальной работы появилась проблема: после пуска компрессора в работу (примерно через 30-40 минут) клапан подрывается при давлении 38-40 бар, хотя установочное составляет 44 бар. Клапан тарируется на стенде, четко срабатывает под воздухом на 44 бар (температура 20 градусов), аккуратно устанавливается на компрессор - и получаем срабатывание через 30 минут работы при давлении 38 бар (температура газа при этом 90-96 градусов). В месте установки клапан вибрации не подвержен. Вскрытие показывает отсутствие каких-либо серьезных загрязнений, как в клапане, так и в пилоте. 4 аналогичных клапана на соседних машинах работают без проблем. В чем может быть причина и где ее искать? Сломали головы себе уже... Эластомеры вроде все целые. Не может ли пружина в клапане/пилоте терять жесткость из-за воздействия ПНГ (немного присутствует сероводород) и быстрее "слабеть" при увеличении температуры? Противодавление в факельном коллекторе 0,7 бар.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 09:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Попробуем разобраться. Чтобы понять ситуацию лучше, вы не могли бы выслать полные типовые обозначения пилотных предклапанов и их серийный номер...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 15:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уважаемые коллеги!
Поздравляем с Рождеством и наступающим 2014 Новым Годом!
Надежной арматуры и хороших партнеров всем в новом году!


LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре / leser.jpg
166.01 КБ, Просмотров: 187590
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 20:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 759
Благодарил (а): 191 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
LESER


И Вас с праздниками!!! Удачи Вам!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 янв 2014, 10:27
Сообщения: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте!
Подскажите, где можно найти чертежи общего вида клапанов Leser? Нужны:
4414.5682
4414.4674
4334.4282
4332.4152
4412.4532
4414.4642
4334.4284
4411.4443
4414.4662
4384.2982
Буду очень благодарен за помощь.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 10:52 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Чертежи общего вида с таблицами размеров это стандартные каталожные данные.
Все для 441, 442 -
Все для 433 -
Все для 438 -


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 09:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 янв 2014, 10:27
Сообщения: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Спасибо. Не нашел только для 4384.2982.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 09:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Поправлена ссылка для 438 (каталог резьбовых предклапанов типы 437, 438, 439 и тд).


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 янв 2014, 10:27
Сообщения: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте! Очень благодарен за помощь, но снова возник вопрос: где можно найти паспорт на пружину клапанов Leser? Механик утверждает, что должны быть в обязательном порядке на каждый тип клапанов, перелопатил все каталоги, ничего не нашел.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:26 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Надо спросить у того, кто вам поставлял этот клапан.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 21:36 
Аватара пользователя
E-mail: cert-1@ya.ru
Организация: Политек-групп
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Где в документации Leser для клапанов 441 найти:
"Давление полного открытия"
"Диапазон давлений настройки"
"Давление обратной посадки"
Спасибо!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 09:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
"Давление полного открытия" - серия 441 - для газов и пара +5%, для жидкостей +10% от установочного.
"Диапазон давлений настройки" - указан в каталогах, для 441 от 0,1 бар до 40 бар изб.
"Давление обратной посадки" - для газов и пара около -10%, для жидкостей -20% от установочного.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:15 
Аватара пользователя
E-mail: aash@mcceoc.com
Телефон: +79807103061
Организация: ООО "УК ЦЭЭН"
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте! Очень нужны паспорта на предохранительные клапана:
-LASER Type 44124574 Size DN100 Serial №10584341;
-LASER Type 44124574 Size DN100 Serial №10584340;


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 08:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Попросил коллегу, вам отправят на электронку...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:18 
Аватара пользователя
E-mail: shomastr@rambler.ru
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поправочный коэффициент для испытания ПК, устанавливающегося на паропроводе СН
клапан LESER 5265.6885 DN150/200 PN 4/1,6 MПa; давление срабатывания 0,66 МПа (6,6 кгс/см2). на какое давление ПК настраивать на пневмостенде?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 10:37 
Аватара пользователя
E-mail: info@ctpa.ru
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день, почему у Вас сертификаты на испытания клапанов за дополнительную стоимость, разве он не должен входить в стоимость изделия?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 12:24 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 12:29 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:41 
Аватара пользователя
E-mail: shomastr@rambler.ru
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:01 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
холодное дифф. давление настройки при +20С будет 0,666 МПа...
Пример расчета отправил на мыло.

PS - МПа и кг/см2 не совсем одно и тоже, поэтому 0,6МПа не равно 6 кг/см2...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 20:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 19:28
Сообщения: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
LESER
Здравствуйте! Очень нужны паспорта на предохранительные клапана:
LASER Type 437 Serial №10296295-10296304


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 07:31 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
М-и-х-а
чисто из интереса, вам для каких целей паспорт нужен? Технические данные или?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 09:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 18:12 
Аватара пользователя
E-mail: m-i-h-a@bk.ru
Организация: Михаил
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Андрей72
Вставить в паспорт на сосуд


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 07:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 20:56
Сообщения: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте. подскажите чем можно заменить в тепло узле фланцевый регулятор давления данфос AFA/VFG 2 «до себя» AFA Ду50 1,0–5,0 бар, 32м3/ч. ?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 19:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 19:28
Сообщения: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
LESER
Мы с вами общались по поводу паспортов на ПК LESER.
У меня имеются следующие сертификаты на данные ПК.
Мне нужны паспорта на данные ПК для включения в паспорта на сосуды (адсорберы) на русском языке.


10296304.pdf [918.67 КБ]
Скачиваний: 2134
10296303.pdf [911.47 КБ]
Скачиваний: 2057
10296302.pdf [908.89 КБ]
Скачиваний: 1888
10296301.pdf [910.71 КБ]
Скачиваний: 2018
10296300.pdf [912.07 КБ]
Скачиваний: 1987
10296299.pdf [905.74 КБ]
Скачиваний: 2011
10296298.pdf [918.54 КБ]
Скачиваний: 2040
10296297.pdf [911.25 КБ]
Скачиваний: 2060
10296296.pdf [920.98 КБ]
Скачиваний: 1962
10296295.pdf [907.1 КБ]
Скачиваний: 1977
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 10:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2015, 09:53
Сообщения: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте! Мы приобрели данные клапана, нам теперь нужна информация по нумерации пружин и пределам настройки их давлений!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 12:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:48
Сообщения: 38
Откуда: RIGA
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 2  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2  След.

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 0.149s | 199 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.