Подскажите, пожалуйста, если в требованиях к арматуре на воду указано заказчиком, что
- арматура должна быть из
чугуна GGG40.3;
- требуемое климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1 (для работы на открытом воздухе, -60°С...+40°С);
- абс. минимум температур: -57°С, средние наиболее холодные пять дней с обеспеченностью 0,92: -47°С.
Нет ли здесь противоречия с "ГОСТ 33260-2015. Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении" ?:


8.1.5 Арматуру из серого, ковкого и высокопрочного чугуна
не допускается применять независимо от рабочей среды, рабочего давления и температуры в следующих случаях:
...
- на трубопроводах, транспортирующих вредные вещества по ГОСТ 12.1.007 и пожаровзрывоопасные вещества по ГОСТ 12.1.044, содержащие воду или другие замерзающие жидкости, при температуре стенки трубопровода ниже 0 °C независимо от давления;
Я всегда считал, что арматура УХЛ1 - это изделия из низкотемпературных сталей, но никак не из чугуна. А тут заказчик высказал мнение, что раз у него вода и
температура стенки всегда выше +5°С, то и чугун вполне подойдёт, просто для данного исполнения чугунной арматуры (
УХЛ1!) его поставщик пропишет диапазон рабочих температур эксплуатации от +5°С до +40°С. В подтверждение своих слов приводит выдержку из ГОСТ 15150-69:


5.2. В тех случаях, когда функциональное назначение изделия не обусловливает необходимости его работы в диапазоне нормальных значений климатических факторов, установленных для данного вида исполнения, в технических условиях на изделия указывают более узкий или широкий диапазон значений, обусловленный технической необходимостью... Если для работы изделия установлен более узкий диапазон значений климатических факторов, то при хранении и (или) транспортировании в эксплуатации, например, при перерывах в работе (эксплуатации в нерабочем состоянии) изделие должно выдерживать воздействие всего диапазона нормальных значений климатических факторов, установленных для соответствующего вида климатического исполнения..
То есть, с его слов, GGG40.3 нормально выдержит перерыв в работе, т.к. в это время трубопровод опорожняется, стоит сухой. А если авария и температура стенки упадёт ниже 0°С, то вода любую арматуру и трубы порвёт, хоть из 09Г2С, хоть из нержавейки.