Автор |
Сообщение |
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 09 ноя 2018, 11:11
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
У нас установлен предохранительный клапан Leser 4334.4334 N10192175. D0 46-D/G 0.38 F0.25 Давление срабатывания 18 бар. Возможна ли перенастройка данного клапана на давление срабатывания 25 бар или необходима замена пружины. Если данная процедура невозможна прошу выслать Ваши предложения. Установле... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 09 ноя 2018, 11:06
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Добрый день! Подбор подобного клапана может стать проблематичным, среда очевидно требует нулевых протечек. Это приводит к невозможности применения седел металл-по-металлу, нужны седла с мягкими уплотнениями. Мягкие уплотнения имеют ограничения по химической стойкости и минусовой температуре. Найти р... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 18 май 2017, 10:05
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Доброе утро! Все практически так, как правило производители рекомендуют применять сильфон для компенсации противодавления от 15% установочного. Данное отверстия не оказывает существенного влияния на работу самого сильфона, обычно закрытое пластиковой заглушкой, его основное задание - проверка состоя... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 28 фев 2017, 09:54
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Данные по мембране должны быть в паспорте изделия, например…. В принципе, мембраны не обслуживают, их просто меняют в случае разрыва. Визуальную инспекцию проводить нет смысла если есть устройство контроля целостности – манометр, беcконтактный индикатор…. Во время технического обслуживания, прежде в... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 09 мар 2016, 14:38
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Как обычно, запросы лучше отправлять сразу на электронку rk@leser.ru Спасибо! |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 11 дек 2015, 08:59
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
хотябы упрощенные, габаритн и присоединительн... тип 439
С этим совсем просто, принципиальный вид клапана и все его присоединительные размеры в каталоге |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 11 дек 2015, 08:53
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
3D модели клапанов где взять...?
Часть моделей доступны, часть - по запросу. Но только под конкретный запрос, и с перспективой заказа.... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 09 дек 2015, 10:47
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Внутренняя прокладка - одна или три, в случае сильфонного клапана, это как правило тонкая полоска 316L нержавейки с напылением графита. Для предложения мне потребуется полный тип клапана и его серийный номер. Ну и запрос мне на электронку.... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 03 дек 2015, 15:40
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Добрый день. Мы (Коломенский ЦСМ) занимаемся техническим обслуживанием (ревизией) клапанов Leser. Возик вопрос по типу уплотнительных прокладок, используемыхв клапанах. Требуется их замена и мы бы хотели узнать: 1)Можно ли их заказать у вас; 2)Если нет, не могли бы вы указать их точное наименование... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 22 окт 2015, 14:17
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Впервые слышу о такой проблеме, как у наших ПУ, так и у ПУ других производителей. Вопрос интересный, поинтересуюсь на заводе. За последние 15 лет из клиентов никто о таком не сообщал. Присылайте заявку на мыло! |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 21 окт 2015, 08:46
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Добрый день!
Периодичность проверки от 1 раза в 6 месяцев для критичных условий эксплуатации (химия, абразивный износ, температура) до 1 раза в 2 года для простых условий эксплуатации. |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 13 авг 2015, 08:47
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Добрый день! Прошу Вас, сообщить о наличии оборудования, указанного в заявке, а так же предоставить цены. На указанную почту. C уважением, Михаил Петряев
Хорошо, ответим вам на почту |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 05 авг 2015, 10:40
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Сколько будет стоить клапан серии 5264.6794?
Пришлите ваш запрос на эл. почту mk@leser.ru, мы предоставим вам интересующие вас данные. |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 03 апр 2015, 12:51
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Здравствуйте! Мы приобрели данные клапана, нам теперь нужна информация по нумерации пружин и пределам настройки их давлений!
Пришлите ваш запрос на эл. почту rk@leser.ru, сообщите серийные номера и типы клапанов, мы предоставим вам интересующие вас данные. |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 27 ноя 2014, 10:13
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
LESER Мы с вами общались по поводу паспортов на ПК LESER. У меня имеются следующие сертификаты на данные ПК. Мне нужны паспорта на данные ПК для включения в паспорта на сосуды (адсорберы) на русском языке. С паспортами ситуация двоякая - каждый паспорт это определенная бумажная работа по сведению м... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 27 ноя 2014, 10:08
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Здравствуйте. подскажите чем можно заменить в тепло узле фланцевый регулятор давления данфос AFA/VFG 2 «до себя» AFA Ду50 1,0–5,0 бар, 32м3/ч. ? Извините, но из-за узкой специализации мы не занимаемся регуляторами давления. Если не нравится Данфос, то может есть что-то аналогичное у Гестра, Спиракс? |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 20 ноя 2014, 09:25
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
LESERЗдравствуйте! Очень нужны паспорта на предохранительные клапана: LASER Type 437 Serial №10296295-10296304
Присылайте полный тип и указанные номера на почту, будем смотреть чем помочь! |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 31 окт 2014, 12:01
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
холодное дифф. давление настройки при +20С будет 0,666 МПа... Пример расчета отправил на мыло.
PS - МПа и кг/см2 не совсем одно и тоже, поэтому 0,6МПа не равно 6 кг/см2... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 30 окт 2014, 12:29
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Добрый день, почему у Вас сертификаты на испытания клапанов за дополнительную стоимость, разве он не должен входить в стоимость изделия? Максим, мы же с тобой по телефону только что обсуждали - ты сам спрашивал как сэкономить, для таких случаев мы и показываем отдельную стоимость всех сертификатов.... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 30 окт 2014, 12:24
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поправочный коэффициент для испытания ПК, устанавливающегося на паропроводе СН клапан LESER 5265.6885 DN150/200 PN 4/1,6 MПa; давление срабатывания 0,66 МПа (6,6 кгс/см2). на какое давление ПК настраивать на пневмостенде? Сообщите, какая рабочая температура? Есл... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 15 сен 2014, 08:09
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Попросил коллегу, вам отправят на электронку... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 03 июн 2014, 09:06
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
"Давление полного открытия" - серия 441 - для газов и пара +5%, для жидкостей +10% от установочного. "Диапазон давлений настройки" - указан в каталогах, для 441 от 0,1 бар до 40 бар изб. "Давление обратной посадки" - для газов и пара около -10%, для жидкостей -20% от ус... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 23 янв 2014, 12:26
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Надо спросить у того, кто вам поставлял этот клапан. |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 15 янв 2014, 09:46
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Поправлена ссылка для 438 (каталог резьбовых предклапанов типы 437, 438, 439 и тд). |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 14 янв 2014, 10:52
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Чертежи общего вида с таблицами размеров это стандартные каталожные данные. Все для 441, 442 - здесь Все для 433 - здесь Все для 438 - здесь |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 25 дек 2013, 15:55
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Уважаемые коллеги! Поздравляем с Рождеством и наступающим 2014 Новым Годом! Надежной арматуры и хороших партнеров всем в новом году! |
|
|
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: С наступающим 2014 новым годом дорогие Арматуростроители! |
LESER |
Добавлено: 25 дек 2013, 15:54
|
|
Ответы: 39 Просмотры: 59400
|
Уважаемые коллеги! Поздравляем с Рождеством и наступающим 2014 Новым Годом! Надежной арматуры и хороших партнеров всем в новом году! |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 15 ноя 2013, 09:18
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Попробуем разобраться. Чтобы понять ситуацию лучше, вы не могли бы выслать полные типовые обозначения пилотных предклапанов и их серийный номер... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 30 сен 2013, 09:08
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Коллеги, Помогите разобраться с герметичностью предохранительной арматуры, какие классы указывает производитель? По ГОСТ 54808 А или АА? И какие классы у импортных предклапанов?
Смотрите пост выше относительно классов герметичности. |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 30 сен 2013, 09:07
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Добрый всем день, Подскажите пожалуйста, присутствует ли на табличке клапана штамп соответствия ASME?
Клапана имеет АСМЕ сертификацию, но без отдельного указания в спецификации или просьбы со стороны заказчика штамп не наноситься для российских поставок. Это дополнительная опция. |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 30 сен 2013, 09:02
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Добрый день. В своем проекте мы ставим клапан LESSER 4572.6125 H3. Для дальнейшего расчета выхлопного трубопровода и подбора опор нам необходимо знать реактивную силу в момент срабатывания клапана. Не могли бы Вы предоставить нам такую информацию, или подсказать способ ее расчета? Добрый день! Да, ... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 21 июн 2013, 10:31
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Класс герметичности возможен любой, конечно в соответствии со стандартами. По заводскому стандарту LESER мы должны превышать требования различных стандартов по герметичности, чтобы одним заводским стандартом выполнять все мировые. К примеру, в текущее время основные стандарты герметичности, выполнен... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 11 июн 2013, 08:15
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Добрый день! Обычно расчет реактивной силы уже включен в расчете производительности клапана. Если нет - то мы можем его предоставить. Сообщите или вышлите на rk@leser.ru данные по параметрам среды, установочному давлению. |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 29 апр 2013, 09:49
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Для подбора клапана желательно знать требуемую производительность. Также материалы лучше указывать. Расчет выполнить можно, но лучше конкретные запросы, а не вопросы, направлять на электронку, rk@leser.ru |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 25 апр 2013, 11:40
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Добрый день! Предыдущие сообщения от Вера это какой то спам, попрошу админа удалить. По Вашему вопросу - это у Вас выдержка из полного каталога, и данные аббревиатуры это обозначения материалов: CI - cast iron - чугун NCI - nodular cat iron - ковкий чугун CS - carbon steel - углеродистая сталь SS - ... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 15 апр 2013, 10:18
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
Три блока обеспечат Вам гарантированный расход в 177 000 кг/ч. Теоретически этого достаточно, производительность же больше +0%. Как будет на практике - не берусь утверждать. Но по общепринятым рекомендациям идеальным считается запас +30%, видимо отсюда и не желание производителя рисковать. Тем более... |
|
|
Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА Тема: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре |
LESER |
Добавлено: 08 апр 2013, 13:07
|
|
Ответы: 82 Просмотры: 290608
|
https://armtorg.ru/images/news/consult/11.jpg Доброго дня коллеги! Представляем вашему вниманию консультационную ветку по предохранительной трубопроводной арматуре и ее сфер применения. Часто у арматуростроителей возникает вопрос правильности выбора и применения различных типов предохранительных кл... |
|
|
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Предохранительный клапан на вакуум |
LESER |
Добавлено: 06 окт 2011, 12:57
|
|
Ответы: 5 Просмотры: 7841
|
|
|
Поле сортировки: |