Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую арматуру можно применить для решения следующей задачи.

Требуется отрегулировать расход в масла в системе охлаждения трансформатора (см. рисунок), чтобы выйти на рабочую точку насоса. В систему устанавливается расходомер и какая-либо регулирующая арматура, чтобы провести эксперимент и посмотреть, что происходит в расходом и давлением в системе и сходятся ли полученные значения с теорией. В дальнейшем в систему просто поставим дроссельную шайбу, но пока нужно подобрать арматуру, которая позволила бы:
1. Плавно отрегулировать расход от максимума до 0.
2. Имела бы небольшую строительную длину.
3. Имела бы ручной привод.


Среда: трансформаторное масло ВГ ТУ 38.401-58-177-96.
http://www.lukoil-masla.ru/products/spe ... ils/00041/
Температура: +10…+40 град. С.
Давление в системе: не выше 2,5 кгс/ кв. см.
Диаметр трубопровода DN100 (все фланцы DN100, PN10).

Пойдет ли здесь какой-либо дисковый затвор?


Подбор арматуры для регулирования расхода / Система охлаждения.jpg
231.76 КБ, Просмотров: 15705
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
npkem
Если перепад на клапане небольшой, то возьмите межфланцевый регулирующий дисковый затвор.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 сен 2011, 19:26
Сообщения: 17
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
dabad писал(а):

npkem
Если перепад на клапане небольшой, то возьмите межфланцевый регулирующий дисковый затвор.



У меня только сомнения, что будет при малых углах открытия дискового затвора. В книгах пишут о том что ассиметричность потока (при малых углах открытия) приводит к вибрации диска заслонки и пульсации потока на выходе. Износ и вибрации мне не важны, поскольку это разовый эксперимент. Другое дело, что будет со стабильностью потока перед затвором (поскольку именно там будет стоять расходомер).


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
npkem
Верные у Вас сомнения.
Для точного подбора регулирующий арматуры нужны ответы на следующие вопросы:
1. Расход (мин./норм./макс.)
2. Р1 (мин./норм./макс.)
3. Р2 (мин./норм./макс.)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 сен 2011, 19:26
Сообщения: 17
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
dabad писал(а):

npkem
Верные у Вас сомнения.
Для точного подбора регулирующий арматуры нужны ответы на следующие вопросы:
1. Расход (мин./норм./макс.)
2. Р1 (мин./норм./макс.)
3. Р2 (мин./норм./макс.)



Расход: в текущей системе (как на картинке) примерно 85 куб. м./час, требуется его обеспечить в интервале 40...70 куб. м./час (номинал 63 куб. м./час). А что такое P1 и P2? Я знаю текущее давление а точке выхода масла из насоса - примерно 0,7 кгс/кв. см. (соответственно дальше еще ниже). Хочется путем уменьшения расхода получить давление на уровне 1,8...2,0 кгс/кв. см.
Главная цель поднять давление масла в масляной колонке. Чего там будет на затворе и потери давления там, роли не играют (затвор будет стоять в конце у входа в бак).


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 06:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
npkem
Понятно, тогда вам нужен автоматический регулятор давления "до себя".


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 07:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 сен 2011, 19:26
Сообщения: 17
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
dabad писал(а):

npkem
Понятно, тогда вам нужен автоматический регулятор давления "до себя".


Думаю, что нет. Если я правильно понял, то данный регулятор необходим для поддержания постоянного давления в трубопроводе до него самого. Моя же задача - сначала поднять это давление до большей величины путем уменьшения расхода, чтобы забраться повыше по рабочей характеристике насоса.

Вот я приложил рабочую характеристику насоса. В Пока мы работаем за пределами рабочего интервала на расходе примерно 85 куб.м/час - при это напор насоса 14 метров примерно. Хочется уменьшить расход до 63 куб.м/час, чтобы насос выдавал максимальный напор в 20 метров (или даже при необходимости еще меньше расход сделать - до 40 куб.м/час).


Подбор арматуры для регулирования расхода / Nasos.jpg
402.3 КБ, Просмотров: 15322
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 09:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
npkem
Тогда Вам подойдет автоматический регулятор давления "после себя". Настраиваете его на давление, которое Вам надо получить за ним, 2 кгс/см2. Он снижает расход и тем самым увеличивает давления после себя, и поддерживает на настроенном уровне.
Если все таки хотите регулирующий клапан, тогда берите обычный ручной вентиль с золотником, в виде конуса. Но для расчета его Kv надо знать давление за клапаном Р2.
Kv = Q*(p/(1000*dP)^1/2
Q - расход
p - плотность
dP - перепад давления на клапане


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 сен 2011, 19:26
Сообщения: 17
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
dabad писал(а):

Если все таки хотите регулирующий клапан, тогда берите обычный ручной вентиль с золотником, в виде конуса.



А такие бывают на условный проход Ду100 мм? Я чего-то пока не находил больше чем Ду50.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
npkem писал(а):

А такие бывают на условный проход Ду100 мм? Я чего-то пока не находил больше чем Ду50.

Конечно бывают. Хотите, сделаем :-D


Подбор арматуры для регулирования расхода / Конус.jpg
1.14 МБ, Просмотров: 15248
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 сен 2011, 19:26
Сообщения: 17
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
dabad писал(а):

Конечно бывают. Хотите, сделаем :-D


Отписал в личку


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 20:50 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
15ч14п ду100 фланцы у ру16 и ру10 совпадают


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 20:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 сен 2011, 19:26
Сообщения: 17
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Тройник писал(а):

15ч14п ду100 фланцы у ру16 и ру10 совпадают


Он вроде как просто запорный. Регулирование не допускается.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 1  [ Сообщений: 13 ] 

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 0.843s | 66 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.