Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 15:16 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 мар 2007, 22:14
Сообщения: 2680
Откуда: Россия
Благодарил (а): 329 раз.
Поблагодарили: 424 раз.
Заслуженная репутация: 21
Общепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ТЭЦ-26, МосЭнерго, зам.начальника управления отдела ремонтов ТА, Потапов А.А.: "Гораздо надежнее и лучше проводить ремонты собственными силами, а не наемными подрядными организациями!"

Сегодня мы открываем новую линейку в интервью - с конечными потребителями и Специалистами в ремонтных, обслуживающих и эксплуатирующих секторах теплоэнергетической отрасли. В рамках встреч со Специалистами, мы будем задавать - самые живые и актуальные вопросы эксплуатации, ремонта и обеспечения тепловых сетей. И сегодня нам приятно открыть новое направление с беседы со специалистом своего дела, человеком, проработавшим в отрасли ремонтов и обслуживания ТЭК более 30-ти лет - зам.начальника управления ремонтов трубопроводной арматуры ТЭЦ-26 МосЭнерго - Потаповым Анатолием Александровичем.

В рамках беседы, Анатолий Александрович беспристрастно, и со стороны грамотного Специалиста-эксплуатационщика прокомментирует и поделится мнением о нынешнем состоянии теплоэнергетической отрасли, подрядных работах, системе закупок, качестве и поставках трубопроводной арматуры, а также расскажет о интересных фактах из работы на самой крупнейшей ТЭЦ столицы - ТЭЦ-26 «Южная»



Краткий фоторепортаж:

ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА - Изображение
ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА - Изображение
ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА - Изображение

ТЭЦ-26 «Южная», филиал ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3) - предприятие энергетики московской энергосистемы, расположенное в Москве (район Бирюлёво Западное). Входит в состав территориальной генерирующей компании «Мосэнерго», контролируемой OAO «Газпром».

Пуск в эксплуатацию ТЭЦ-26 филиала ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3) состоялся 30 марта 1979 года. В настоящее время, станция обеспечивает электро- и теплоснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий юга Москвы и Московской области с населением около 1,5 млн. человек. Электростанция выдает мощность на ОРУ 220 и 500 кВ.

На ТЭЦ завершено строительство восьмого энергоблока на основе современной парогазовой технологии: электрическая мощность многовальной установки — 420 МВт, с компоновкой 1*1, тепловая мощность — 265 Гкал/час (ПГУ-420), что позволит значительно увеличить мощность станции. Ввод энергоблока концерном «Alstom» был произведён в 2010 году.

ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА - Изображение
ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА - Изображение
ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА - Изображение

_________________
Журнал "Вестник арматуростроителя" теперь имеет отдельный портал - новости, события, интервью и мнения от нашей команды репортеров
Скачать свежий номер журнала "Вестник Арматуростроителя" можно здесь >>>

Самая полная библиотека ГОСТ и НД, а также справочник Инженера арматуростроителя,
Всегда самые свежие новости Арматуростроения здесь

Мы во ВКонтакте
Смотрите наши репортажи на YouTube канале
Присоединяйтесь к нам в сети Twitter


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 15:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2010, 12:46
Сообщения: 1690
Благодарил (а): 149 раз.
Поблагодарили: 706 раз.
Заслуженная репутация: 15
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Онотоле шикарен!
Остро и правдиво!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 1  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 16:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Толстый

Спасибо!!! :oops: Я старался!!!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 21:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
admin, Уставший спасибо Вам. Очень интересное интервью sm_40

Уставший
Анатолий Александрович, Вы упомянули Ваш новый блок ПГУ и проблемы с клапаном БРОУ. Не подскажите кто его производитель: Хора или кто-то другой (CCI например)?
А чем ген.подрядчик мотивировал выбор разных производителей арматуры? У них разве не должно возникать мысли при проектировании, что её еще надо будет эксплуатировать и ремонтировать sm_19


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 07:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
dabad

Добрый день! Клапан ССI.
Почему разная арматура? Я тебя слепила , из того , что было(с).
По высказыванию одного форумчанина : " На Вашу ПГУ арматуру собирали по всем помойкам Европы"
При проектировании вопрос видимо не стоит, что арматуру придётся ремонтировать. Это и на наших блоках, и на ПГУ
Бывает так, что подойти невозможно, не говоря уж о том, как ремонтировать.
будет возможность, пробегусь , сфоткаю, выложу.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 19:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2009, 09:35
Сообщения: 1417
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 593 раз.
Заслуженная репутация: 31
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
много раз на форуме мелькали разрозненные признаки китайской арматуры. Админ, как бы составить некую памятку этих признаков? уж и не помню в каких темах мелькали опознавательные знаки, не плохо б их систематизировать, как считаешь?

Уставший, Вы умопомрачительны. На все вопросы есть не просто ответ. Есть ПОЗИЦИЯ.

Всё жду Сибирячка в этой теме...

_________________
"Ваши мысли, наверняка, очень глубоки и интересны.
Но мне очень хотелось бы, всего-навсего, узнать ответ на свой вопрос..." (c) holms41


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 1  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 07:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Друзина

Спасибо, Иринка!!! :oops:


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 07:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2009, 09:35
Сообщения: 1417
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 593 раз.
Заслуженная репутация: 31
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Вам спасибо!

_________________
"Ваши мысли, наверняка, очень глубоки и интересны.
Но мне очень хотелось бы, всего-навсего, узнать ответ на свой вопрос..." (c) holms41


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 15:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Друзина писал(а):

много раз на форуме мелькали разрозненные признаки китайской арматуры. Админ, как бы составить некую памятку этих признаков? уж и не помню в каких темах мелькали опознавательные знаки, не плохо б их систематизировать, как считаешь?

Уставший, Вы умопомрачительны. На все вопросы есть не просто ответ. Есть ПОЗИЦИЯ.

Всё жду Сибирячка в этой теме...

А я чё, я даже интервью ещё не посмотрел, а заочно подпишусь под каждым словом, ибо ел (когда то, не так и давно) этот же хлеб, так что знаю, что Уставший прав и всё тут!
п.с. вечером гляну если что зацепит - отпишу!

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 1  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 18:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 окт 2009, 10:31
Сообщения: 15
Откуда: ЗАО "АРКОР" (г. Москва)
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Анатолий Александрович, спасибо за вью))

С нашей стороны есть небольшой вопрос: можете привести статистику, какое примерно количество арматуры высокого давления DN 10-300 мм нашего производства прошло через "ваши руки" на ТЭЦ-26 за 2010-2012 гг??
И сколько из этих изделий вашей службе пришлось ремонтировать своими силами до истечения гарантийного срока эксплуатации, заявленного нами??

Ну и хотелось бы, конечно, чтобы вы побывали на нашем производстве в Ульяновске.
Будете в командировке в Поволжском регионе или в городе - welcome!))
Мнение непосредственных эксплуатационщиков для нас в первую очередь важно..


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 1  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 18:48 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vadim77 писал(а):

Анатолий Александрович, спасибо за вью))

С нашей стороны есть небольшой вопрос: можете привести статистику, какое примерно количество арматуры высокого давления DN 10-300 мм нашего производства прошло через "ваши руки" на ТЭЦ-26 за 2010-2012 гг??
И сколько из этих изделий вашей службе пришлось ремонтировать своими силами до истечения гарантийного срока эксплуатации, заявленного нами??

со своей стороны у меня к Вам небольшой вопрос: какое примерно количество арматуры высокого давления DN 10-300 мм Вашего производства было поставлено на ТЭЦ-26 за 2010-2012 гг??
гарантийные изделия разве ремонтируют покупатели?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 19:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vadim77

Добрый день! Вашу арматуру начали получать не так давно. Кроме Ду 10 и Ду 20 пока ничего не было. В основном Чехов, Уфа, РОУ.
количество? Ду 10 примерно 30 шт. И столько же двадцаток. Это за последние 3-4 года. У подрядчика - Чехов ,
Союз - 01. ПРимерно в таких же количествах. Во времена застоя такое количество (общее) за год устанавливали.
Арматуру на месте практически не ремонтировали. Особенно в остановы. Вырезали, вваривали новые. Зимой ремонтировали. У нас на станции есть уникальный 8-ми шпиндельный притирочный станок для ремонта вентилей Ду20.
Одновременно 8 шт.!!! Разработал наш умелец Ляпунов Г.А. Станок получил медаль на ВДНХ.
Сразу скажу, был против Ваших вентилей., когда увидел. Но от нас не зависит поставщик. Просил внести доработки, или изменить доработки, внесённые Вами в конструкцию запорных вентилей Ду 10 и Ду 20. НЕ НУЖЕН там стопор на резьбе фиксации бугеля к корпусу. НЕ НУЖЕН!!!
Нужна обычная прихватка. После получения со склада стопор выкидываем и выполняем прихватку.
После некоторого времени эксплуатации появляются пропуски . Для выполнения ремонта приходится этот стопор выкручивать. Это сделать практически невозможно.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 19:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Литой штурвал

Ремонтируем. Ещё как ремонтируем. Претензии предъявлять некому. Поставляет Мосэнерго, а кто им поставил- неизвестно.
Пока разберёшься... Быстрее сам отремонтируешь.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 20:38 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Посмотрел. Ндаа, судя по объемам (несколько 800-ок за всю зиму) дела в ремонтной службе на энергетике действительно аховые, на нефтепереработке средняя цифра (с разными ДУ естественно) порядка 2000 в месяц это если не упираться в три смены!
Можно только посочувствовать хорошему специалисту Анатолию, в таких условиях еще находить силы переживать за производство!!! Пожелаю удачи и понимания руководства, причем хорошо бы, чтобы оно возникло до того "пока рванет"!
Хорошее интервью, но в кои веки попеняю Админу,- интершум какой то адовый, первые три минуты сломал уши прислушиваясь, потом попривык! sm_109
Как то бы покулуарнее надо было бы! sm_66
Сибирячок (логиниться лень sm_4 )


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 20:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Гость

Спасибо!!! :D

" (несколько 800-ок за всю зиму)" - это было... Сейчас ни одной. Простаивает наплавочный станок.
Наверное, спишут. Некоторвх руководителей раздражает наша механичка. Порядка 70-ти различных станков.
Но... три токаря и один фрезеровщик, которые могут ,кажется, всё!!! Только осталось зубонарезной освоить.
раньше в механичке было около 40 человек.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 07:41 
Аватара пользователя
E-mail: pentagon@cia.com
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Диагноз Уставшему - устал, уходи!
Одни обиды.
Одна жалость прошлой "гребли" - "...раньше я мог сам всё заказывать..."
Настоящему энергетику нет времени сидеть в интернете.

Если есть какие-то предложения к производителям, надо участвовать в производственном процессе, а не писюльками отделываться.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 08:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2009, 09:35
Сообщения: 1417
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 593 раз.
Заслуженная репутация: 31
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Набравшийся сил писал(а):

Диагноз Уставшему - устал, уходи!
Одни обиды.
Одна жалость прошлой "гребли" - "...раньше я мог сам всё заказывать..."
Настоящему энергетику нет времени сидеть в интернете.

Если есть какие-то предложения к производителям, надо участвовать в производственном процессе, а не писюльками отделываться.


да, давайте разгоним последних специалистов и патриотов своего дела, да наберём самоуверенных да безграмотных. и будет у нас Саяно-Шушенская по всей стране.

на таких Уставших осколки энергетики ещё и держатся! как язык только поворачивается....

_________________
"Ваши мысли, наверняка, очень глубоки и интересны.
Но мне очень хотелось бы, всего-навсего, узнать ответ на свой вопрос..." (c) holms41


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 08:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Набравшийся сил писал(а):

Диагноз Уставшему - устал, уходи!
Одни обиды.
Одна жалость прошлой "гребли" - "...раньше я мог сам всё заказывать..."
Настоящему энергетику нет времени сидеть в интернете.

Если есть какие-то предложения к производителям, надо участвовать в производственном процессе, а не писюльками отделываться.

Хера себе,- Сам Чубайс на Армторге!!!! sm_10 Ты "набравшийся сил" сам хоть работал на т.н. госпредприятии??? Сам хоть десяток задвижек восстановил? Я вижу обиды (естественно, человеку на удивление не пох. на родное предприятие), но какбы жалоб особых не вижу,- "ну раз так,- значит так будем работать!" Да, и насчет предложений, предложения были четко высказаны, или ты предлагаешь Анатолию съездить на аркор прихватки поделать? sm_10

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 08:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставший писал(а):

Гость

Спасибо!!! :D

" (несколько 800-ок за всю зиму)" - это было... Сейчас ни одной. Простаивает наплавочный станок.
Наверное, спишут. Некоторвх руководителей раздражает наша механичка. Порядка 70-ти различных станков.
Но... три токаря и один фрезеровщик, которые могут ,кажется, всё!!! Только осталось зубонарезной освоить.
раньше в механичке было около 40 человек.

Отличная производственная база, жалко, что простаивает!

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 08:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Набравшийся сил

А Вы настоящий?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 09:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 окт 2009, 10:31
Сообщения: 15
Откуда: ЗАО "АРКОР" (г. Москва)
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Анатолий Александрович, а можно организовать встречу с вами, с представителями вашей службы здесь в Москве??
Такой мини-круглый стол на базе нашего центрального офиса или на базе ТЭЦ-26??
С нашей стороны гарантируем присутствие инженеров-конструкторов, производственников, выслушаем ваши пожелания к конструкции наших изделий, поделимся мнениями, замечания учтем??

Если есть интерес, можно написать мне напрямую на yvg@arkor.ru
С нашей стороны - желание огромное)))

PS Кстати, на вашу ТЭЦ-26 арматура мелких Ду по выигранным нами тендерам поставлялась именно по специальным вашим пожеланиям, именно с прихваткой, без стопора.
Проверьте, пожалуйста)))


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vadim77

Не знаю по поводу встречи... Вряд ли что получится. Проще если будем общаться на форуме, или(если повезёт) на какой - нибудь выставке встретимся. Почирикаем.

По прихваткам сейчас сбегаю посмотрю. Если что, извините.
А остальных эксплуатационников стопора устраивают?
Просто сам столкнулся, когда надо было срочно разобрать вентиль, блок только остановили,
а стопор не просто вкручен, а ещё и закернен. :D Плюнули и вырезали вентиль целиком. :lol:


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 09:52 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
да че там терки тереть с круглыми столами, тем более что вы уже делаете без стопора.
его нужно сразу переманивать в штат на главного конструктора по энергетике.
кстати не шучу даже.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 09:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 окт 2009, 10:31
Сообщения: 15
Откуда: ЗАО "АРКОР" (г. Москва)
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ОК, если что местоположение нашего офиса - СВАО, М Тимирязевская
Понимаю, что загрузка у вас дикая, но если есть возможность с вашей стороны организовать, можем в составе 2-3 человек к вам на ТЭЦ подъехать, тем более мы один из ваших поставщиков..))
По крайней мере, на других ТЭЦ особых проблем с этим не было..

По другим станциям - знаете, 50 на 50 отношение
Половина, в частности, озвучивают целиком вашу позицию
Вторая половина, наоборот, полностью перешла с чеховской арматуры на нашу, включая и покупку з/частей
Так что здесь вопрос, скорее вопрос привычки, наработанных методик ремонта со стороны эксплуатационных служб...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 10:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставшему
А высверливать стопоры не пробовали? мне помнится мы так из положения выходили,- матерились и высверливали! sm_109

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 11:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vadim77

Сбегал, посмотрел. Да, одно время шли с прихватками. Персонал подтвердил. В этом году поставка опять со стопорами.

Вентиля Ваши хорошие. Лучше гораздо, нежели у Чехова, узел ползуна. Сделано, как у Новосибирска. Добротно.
Встречу попробуем, но когда вылезем из ремонтов.


ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА / P1080837.JPG
1.84 МБ, Просмотров: 49654 ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА / P1080828.JPG
1.66 МБ, Просмотров: 49654
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Сибирячок

Таки и высверливаем. Но если успеваем, то до монтажа выкручиваем и прихватываем :-P .


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 11:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 окт 2009, 10:31
Сообщения: 15
Откуда: ЗАО "АРКОР" (г. Москва)
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Спасибо!
Тогда пишите, звоните))


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 11:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vadim77

Слушаюсь и повинуюсь :lol:
Будут вопросы, сразу буду приставать. Но пока кроме этой мелочёвки ничего Вашего не видел :(
Но, надеюсь, увижу! На "Набравшегося" внимания не буду обращать и к его советам, типа "уходи" не прислушаюсь! :D


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 11:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставший писал(а):

Vadim77

Сбегал, посмотрел. Да, одно время шли с прихватками. Персонал подтвердил. В этом году поставка опять со стопорами.

Вентиля Ваши хорошие. Лучше гораздо, нежели у Чехова, узел ползуна. Сделано, как у Новосибирска. Добротно.
Встречу попробуем, но когда вылезем из ремонтов.

А бугелек точно так должен быть развернут как на первой фото? sm_19

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 12:01 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2009, 09:35
Сообщения: 1417
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 593 раз.
Заслуженная репутация: 31
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставший писал(а):

Vadim77

Слушаюсь и повинуюсь :lol:
Будут вопросы, сразу буду приставать. Но пока кроме этой мелочёвки ничего Вашего не видел :(
Но, надеюсь, увижу! На "Набравшегося" внимания не буду обращать и к его советам, типа "уходи" не прислушаюсь! :D


Да о чём вы вообще говорите?!!! Вообще не стоило даже коментировать. Отшли б в сторонку и дело с концом. Тут комрады любому набравшемуся за Вас бошки скрутят. Вас, фанатов своего дела да спецов, и главное идущих на контакт спецов - как Джоконду охранять нады.

_________________
"Ваши мысли, наверняка, очень глубоки и интересны.
Но мне очень хотелось бы, всего-навсего, узнать ответ на свой вопрос..." (c) holms41


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 14:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Сибирячок писал(а):

Уставший писал(а):

Vadim77

Сбегал, посмотрел. Да, одно время шли с прихватками. Персонал подтвердил. В этом году поставка опять со стопорами.

Вентиля Ваши хорошие. Лучше гораздо, нежели у Чехова, узел ползуна. Сделано, как у Новосибирска. Добротно.
Встречу попробуем, но когда вылезем из ремонтов.

А бугелек точно так должен быть развернут как на первой фото? sm_19


Ну у меня вот так! Да нормально.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 14:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Друзина

Вы меня в краску вгоняете :oops:


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 15:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставший писал(а):

Сибирячок писал(а):

Уставший писал(а):

Vadim77

Сбегал, посмотрел. Да, одно время шли с прихватками. Персонал подтвердил. В этом году поставка опять со стопорами.

Вентиля Ваши хорошие. Лучше гораздо, нежели у Чехова, узел ползуна. Сделано, как у Новосибирска. Добротно.
Встречу попробуем, но когда вылезем из ремонтов.

А бугелек точно так должен быть развернут как на первой фото? sm_19


Ну у меня вот так! Да нормально.

А если сальник надо "на горячую" подтянуть, а вентилек впритык к стенке? Не знаю, у нас один раз деятели так поразворачивали бугеля, потом с установки долго матерились! Исправляли...

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 17:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Сибирячок

Понял!!!! Если в плане подтянуть, то да!!! Стараемся имено так и разворачивать.
Вот почему и хороша прихватка. Зафиксировал в нужном месте.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 янв 2010, 12:35
Сообщения: 3026
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1001 раз.
Заслуженная репутация: 20
Общепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставший
Посмотрел интервью, очень интерсестно и поучительно! Побольше бы такихьоткровенностей!!!
Спасибо вам и конечно Игорю!
Снимаю шляпу.

_________________
Производство фланцев ГОСТ, ANSI, DIN.
Шаровые краны от Ду 10 до Ду 250. Ру 63 max. (цельносварные, разборные, трехходовые...)
Клапана обратные от Ду 50 до Ду 300 Ру 160 max.
http://нпа74.рф/
http://stroymaks-ural.ru/


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Maks777

Это было о наболевшем! Спонтанно. А если бы подготовиться,....
Эх!!! Я б такую речугу толкнул. А Игорь действительно МОЛОДЕЦ!!! :-P


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 май 2010, 13:24
Сообщения: 633
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 118 раз.
Заслуженная репутация: 4
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставший
Анатолий Александрович,
А расскажите, пожалуйста, поподробней про импортную арматуру (CCI, HORA).
Если у Вас с ней проблемы в гарантийные сроки, то Вы обращаетесь к представителям заводов-изготовителей? Что они говорят по этому поводу? У них же должны быть сервис-инженеры, шеф-инженеры. Фирмы-то крупные.
На их сайтах о сервисе говорится.
Как у них с технической документацией (паспорта, руководства), подробно описано? На русском языке?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 13:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 янв 2010, 12:35
Сообщения: 3026
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1001 раз.
Заслуженная репутация: 20
Общепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Уставший писал(а):

Maks777

Это было о наболевшем! Спонтанно. А если бы подготовиться,....
Эх!!! Я б такую речугу толкнул. А Игорь действительно МОЛОДЕЦ!!! :-P

Ну значит ждем Октября и мегавью! sm_66

_________________
Производство фланцев ГОСТ, ANSI, DIN.
Шаровые краны от Ду 10 до Ду 250. Ру 63 max. (цельносварные, разборные, трехходовые...)
Клапана обратные от Ду 50 до Ду 300 Ру 160 max.
http://нпа74.рф/
http://stroymaks-ural.ru/


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 19:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 09:50
Сообщения: 756
Благодарил (а): 187 раз.
Поблагодарили: 190 раз.
Заслуженная репутация: 14
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
dabad

В двух словах и не скажешь....
Шаровые клапана. Пропуск. Меняли своими силами. Предохранительная арматура "Сарацин". Пропуски. Заневолили, заварили
Вентиль запорный HORA. Пропуск. Убили всю ночь . не смогли снять бугель. Это дренажный вентиль. Постоянный пропуск. Дренажный насос постоянно включается. Разбивает полумуфты.
Броу(CCI). Пропуск. Два раза разбирали сами. Притирали. Осенью будем менять седло.
приезжает их спец с запчастями. Руки и головы наши. И так постоянно.


Как у них с технической документацией (паспорта, руководства), подробно описано? На русском языке?


У них может и хорошо. У нас плохо.


ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА / IMG_2209.jpg
134 КБ, Просмотров: 49059 ТЭЦ26 МосЭнерго интервью с зам.нач.управлениями ремонтов ТПА / IMG_2203.jpg
122.49 КБ, Просмотров: 49059
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 1  [ Сообщений: 40 ] 

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 1.140s | 143 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.