Форум трубопроводной арматуры https://armtorg.ru/forum/ |
|
Подбор арматуры для регулирования расхода https://armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7659 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | npkem [ 14 июл 2016, 08:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | Подбор арматуры для регулирования расхода | ||
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую арматуру можно применить для решения следующей задачи. Требуется отрегулировать расход в масла в системе охлаждения трансформатора (см. рисунок), чтобы выйти на рабочую точку насоса. В систему устанавливается расходомер и какая-либо регулирующая арматура, чтобы провести эксперимент и посмотреть, что происходит в расходом и давлением в системе и сходятся ли полученные значения с теорией. В дальнейшем в систему просто поставим дроссельную шайбу, но пока нужно подобрать арматуру, которая позволила бы: 1. Плавно отрегулировать расход от максимума до 0. 2. Имела бы небольшую строительную длину. 3. Имела бы ручной привод. Среда: трансформаторное масло ВГ ТУ 38.401-58-177-96. http://www.lukoil-masla.ru/products/spe ... ils/00041/ Температура: +10…+40 град. С. Давление в системе: не выше 2,5 кгс/ кв. см. Диаметр трубопровода DN100 (все фланцы DN100, PN10). Пойдет ли здесь какой-либо дисковый затвор?
|
Автор: | dabad [ 14 июл 2016, 08:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
npkem Если перепад на клапане небольшой, то возьмите межфланцевый регулирующий дисковый затвор. |
Автор: | npkem [ 14 июл 2016, 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
dabad писал(а): Если перепад на клапане небольшой, то возьмите межфланцевый регулирующий дисковый затвор. У меня только сомнения, что будет при малых углах открытия дискового затвора. В книгах пишут о том что ассиметричность потока (при малых углах открытия) приводит к вибрации диска заслонки и пульсации потока на выходе. Износ и вибрации мне не важны, поскольку это разовый эксперимент. Другое дело, что будет со стабильностью потока перед затвором (поскольку именно там будет стоять расходомер). |
Автор: | dabad [ 14 июл 2016, 15:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
npkem Верные у Вас сомнения. Для точного подбора регулирующий арматуры нужны ответы на следующие вопросы: 1. Расход (мин./норм./макс.) 2. Р1 (мин./норм./макс.) 3. Р2 (мин./норм./макс.) |
Автор: | npkem [ 14 июл 2016, 15:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
dabad писал(а): Верные у Вас сомнения. Для точного подбора регулирующий арматуры нужны ответы на следующие вопросы: 1. Расход (мин./норм./макс.) 2. Р1 (мин./норм./макс.) 3. Р2 (мин./норм./макс.) Расход: в текущей системе (как на картинке) примерно 85 куб. м./час, требуется его обеспечить в интервале 40...70 куб. м./час (номинал 63 куб. м./час). А что такое P1 и P2? Я знаю текущее давление а точке выхода масла из насоса - примерно 0,7 кгс/кв. см. (соответственно дальше еще ниже). Хочется путем уменьшения расхода получить давление на уровне 1,8...2,0 кгс/кв. см. Главная цель поднять давление масла в масляной колонке. Чего там будет на затворе и потери давления там, роли не играют (затвор будет стоять в конце у входа в бак). |
Автор: | dabad [ 15 июл 2016, 06:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
npkem Понятно, тогда вам нужен автоматический регулятор давления "до себя". |
Автор: | npkem [ 15 июл 2016, 07:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода | ||
dabad писал(а): Понятно, тогда вам нужен автоматический регулятор давления "до себя". Думаю, что нет. Если я правильно понял, то данный регулятор необходим для поддержания постоянного давления в трубопроводе до него самого. Моя же задача - сначала поднять это давление до большей величины путем уменьшения расхода, чтобы забраться повыше по рабочей характеристике насоса. Вот я приложил рабочую характеристику насоса. В Пока мы работаем за пределами рабочего интервала на расходе примерно 85 куб.м/час - при это напор насоса 14 метров примерно. Хочется уменьшить расход до 63 куб.м/час, чтобы насос выдавал максимальный напор в 20 метров (или даже при необходимости еще меньше расход сделать - до 40 куб.м/час).
|
Автор: | dabad [ 15 июл 2016, 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
npkem Тогда Вам подойдет автоматический регулятор давления "после себя". Настраиваете его на давление, которое Вам надо получить за ним, 2 кгс/см2. Он снижает расход и тем самым увеличивает давления после себя, и поддерживает на настроенном уровне. Если все таки хотите регулирующий клапан, тогда берите обычный ручной вентиль с золотником, в виде конуса. Но для расчета его Kv надо знать давление за клапаном Р2. Kv = Q*(p/(1000*dP)^1/2 Q - расход p - плотность dP - перепад давления на клапане |
Автор: | npkem [ 15 июл 2016, 09:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
dabad писал(а): А такие бывают на условный проход Ду100 мм? Я чего-то пока не находил больше чем Ду50. |
Автор: | dabad [ 15 июл 2016, 11:13 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода | ||
npkem писал(а): Конечно бывают. Хотите, сделаем
|
Автор: | npkem [ 15 июл 2016, 11:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
dabad писал(а): Отписал в личку |
Автор: | Тройник [ 27 июл 2016, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
15ч14п ду100 фланцы у ру16 и ру10 совпадают |
Автор: | npkem [ 27 июл 2016, 20:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор арматуры для регулирования расхода |
Тройник писал(а): Он вроде как просто запорный. Регулирование не допускается. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |