Товарищи арматурщики, помогите с вопросом.
Интересует есть ли какой стандарт или гост по использованию материалов в проектировании паропроводов. Имею паровою трубу Т 400 град С давление 63 бара подобран регулирующий клапан но он DN 300 а труба 428 поэтому надо делать переходные фланцы и диффузор конфузор. Интересует стандарт на материалы для фланцев и диффузор конфузор. Заранее благодарен.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:46 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
А материал трубы указать не судьба?

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 06:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2013, 09:54
Сообщения: 51
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Клапан подобран исходя из расхода пара? Почему заужение?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 08:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 окт 2013, 12:08
Сообщения: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Материал трубы 428х18 углеродистая сталь. Подбор регул. арматуры был подобран из пропускной способности 120 000 кг/ч


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2013, 09:54
Сообщения: 51
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
У вас где то ошибка, при давлении 63 температура насыщенного пара равна 280°
Если исходить из температуры 400° то давление должно быть 260 бар абсолютного


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 09:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 мар 2012, 04:31
Сообщения: 339
Откуда: переехала в Пекин
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 78 раз.
Заслуженная репутация: 3
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vieron писал(а):

Товарищи арматурщики, помогите с вопросом.
Интересует есть ли какой стандарт или гост по использованию материалов в проектировании паропроводов. Имею паровою трубу Т 400 град С давление 63 бара подобран регулирующий клапан но он DN 300 а труба 428 поэтому надо делать переходные фланцы и диффузор конфузор. Интересует стандарт на материалы для фланцев и диффузор конфузор. Заранее благодарен.


ст.20 или 15ХМ

_________________
мои друзья всегда счастливые.
Не отложить сегодняшнюю работу до завтра!
шаг за шагом
email:wenlin2209@sina.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 10:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vieron писал(а):

Материал трубы 428х18 углеродистая сталь. Подбор регул. арматуры был подобран из пропускной способности 120 000 кг/ч

Я к слову занимаюсь поставкой водозапорной, регулирующей арматуры. Мы евляемся оффициальным представителем японской арматурной фирмы KITZ и ряда европейский производителей. Если возникнет необходимость в арматуре по DIN ASME прошу не стеснятся помогу чем смогу! шаровые краны задвижки фильтры регулирующяя арматура и.т.д. (из соседней ветки)
ёпть, не дай бог такого помощника! sm_109
сталь углеродистая говоришь? ну и переходы с фланцами значит углеродистые sm_66

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 окт 2013, 12:08
Сообщения: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Сибирячок я продаю арматуру а условия и исходные данные мне предоставляют в опросном листе так что ты себе даже не представляешь какое там бывало понаписано!По поводу фланцев и трубы частенько заказывают наоборот всё! Были случаи когда на нерж. трубу просили затвор и фланцы из угл. стали (так как у заказчика ограничены средства на проект) А иногда на угл. трубу просили фланцы нерж. такие же как и арматура. по вопросу какая сталь точно сам не могу сказать в опросном листе указано просто углерод. сталь. По поводу Т хотелось бы пояснения как считали если честно я в этом не силён и даже не заметил подвоха. данные по Т и давлению были взяты из ОЛ.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 11:47 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vieron писал(а):

Сибирячок я продаю арматуру а условия и исходные данные мне предоставляют в опросном листе так что ты себе даже не представляешь какое там бывало понаписано!По поводу фланцев и трубы частенько заказывают наоборот всё! Были случаи когда на нерж. трубу просили затвор и фланцы из угл. стали (так как у заказчика ограничены средства на проект) А иногда на угл. трубу просили фланцы нерж. такие же как и арматура. по вопросу какая сталь точно сам не могу сказать в опросном листе указано просто углерод. сталь. По поводу Т хотелось бы пояснения как считали если честно я в этом не силён и даже не заметил подвоха. данные по Т и давлению были взяты из ОЛ.

Ну значит заказчик дятел, а твоя задача найти хоть одного грамотного человека на заводе и получить корректные данные, поверь, хоть один но должен там быть грамотный. И да, я то представляю, что там может быть в опросных понаписано, только если там ересь, то я и заниматься не буду таким запросом.

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 11:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2011, 11:02
Сообщения: 410
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Заслуженная репутация: 7
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Сибирячок писал(а):

Vieron писал(а):

Материал трубы 428х18 углеродистая сталь. Подбор регул. арматуры был подобран из пропускной способности 120 000 кг/ч

Я к слову занимаюсь поставкой водозапорной, регулирующей арматуры. Мы евляемся оффициальным представителем японской арматурной фирмы KITZ и ряда европейский производителей. Если возникнет необходимость в арматуре по DIN ASME прошу не стеснятся помогу чем смогу! шаровые краны задвижки фильтры регулирующяя арматура и.т.д. (из соседней ветки)
ёпть, не дай бог такого помощника! sm_109
сталь углеродистая говоришь? ну и переходы с фланцами значит углеродистые sm_66



Кстати Алексей, у меня на многих кустах(на водоводах) на обычную железяку ставят запорку из нержи, честно говоря особо не заморачивался нафига им такое, но могу поинтересоваться.

_________________
Хочу качественно, быстро и без денег


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 11:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Начальник ОМТО писал(а):

Сибирячок писал(а):

Vieron писал(а):

Материал трубы 428х18 углеродистая сталь. Подбор регул. арматуры был подобран из пропускной способности 120 000 кг/ч

Я к слову занимаюсь поставкой водозапорной, регулирующей арматуры. Мы евляемся оффициальным представителем японской арматурной фирмы KITZ и ряда европейский производителей. Если возникнет необходимость в арматуре по DIN ASME прошу не стеснятся помогу чем смогу! шаровые краны задвижки фильтры регулирующяя арматура и.т.д. (из соседней ветки)
ёпть, не дай бог такого помощника! sm_109
сталь углеродистая говоришь? ну и переходы с фланцами значит углеродистые sm_66



Кстати Алексей, у меня на многих кустах(на водоводах) на обычную железяку ставят запорку из нержи, честно говоря особо не заморачивался нафига им такое, но могу поинтересоваться.

мы сами так делаем, с хладостойкой сталью, сам понимаешь в европе сложненько, поэтому на гс-овскую трубу ставим нерж, да и по химсоставу среды иногда не понимаешь, как могут применять углеродистую трубу, ну да это их проблемы, я всегда стараюсь по таким параметрам закладываться с запасиком. sm_4

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 12:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2011, 11:02
Сообщения: 410
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Заслуженная репутация: 7
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Сибирячок писал(а):

Начальник ОМТО писал(а):

Сибирячок писал(а):

Vieron писал(а):

Материал трубы 428х18 углеродистая сталь. Подбор регул. арматуры был подобран из пропускной способности 120 000 кг/ч

Я к слову занимаюсь поставкой водозапорной, регулирующей арматуры. Мы евляемся оффициальным представителем японской арматурной фирмы KITZ и ряда европейский производителей. Если возникнет необходимость в арматуре по DIN ASME прошу не стеснятся помогу чем смогу! шаровые краны задвижки фильтры регулирующяя арматура и.т.д. (из соседней ветки)
ёпть, не дай бог такого помощника! sm_109
сталь углеродистая говоришь? ну и переходы с фланцами значит углеродистые sm_66



Кстати Алексей, у меня на многих кустах(на водоводах) на обычную железяку ставят запорку из нержи, честно говоря особо не заморачивался нафига им такое, но могу поинтересоваться.

мы сами так делаем, с хладостойкой сталью, сам понимаешь в европе сложненько, поэтому на гс-овскую трубу ставим нерж, да и по химсоставу среды иногда не понимаешь, как могут применять углеродистую трубу, ну да это их проблемы, я всегда стараюсь по таким параметрам закладываться с запасиком. sm_4


Заморочился, позвонил на объект, поинтересовался. Все банально, химсостав воды такой что запорку приходилось менять очень часто. А нержа стоит не напрягается..... А труба обычная ст.20

_________________
Хочу качественно, быстро и без денег


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 12:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 окт 2013, 12:08
Сообщения: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Сиберячок ты прав, надо искать грамотных людей на месте на обьекте НО представь я в питере а завод в балаково, или в сибири ТРАНСНЕФТЬ чтобы получить контакт хотя бы начальника участка где будет установлена арматура проще повесится. Настоящие специ которые как рас и нужны они на месте не сидят в кабинетах а мобильник чтобы дость надо звонить в отдел кадров а так 98% отказы так как это конфиденциальная информация. А по поводу того что на бредовые ОЛ не отвечать так я себе на работе не хозяин есть начальник и если сказал сделать ТКП то сиди и пыхти=)


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 12:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Начальник ОМТО писал(а):

Сибирячок писал(а):

Начальник ОМТО писал(а):

Сибирячок писал(а):

Vieron писал(а):

Материал трубы 428х18 углеродистая сталь. Подбор регул. арматуры был подобран из пропускной способности 120 000 кг/ч

Я к слову занимаюсь поставкой водозапорной, регулирующей арматуры. Мы евляемся оффициальным представителем японской арматурной фирмы KITZ и ряда европейский производителей. Если возникнет необходимость в арматуре по DIN ASME прошу не стеснятся помогу чем смогу! шаровые краны задвижки фильтры регулирующяя арматура и.т.д. (из соседней ветки)
ёпть, не дай бог такого помощника! sm_109
сталь углеродистая говоришь? ну и переходы с фланцами значит углеродистые sm_66



Кстати Алексей, у меня на многих кустах(на водоводах) на обычную железяку ставят запорку из нержи, честно говоря особо не заморачивался нафига им такое, но могу поинтересоваться.

мы сами так делаем, с хладостойкой сталью, сам понимаешь в европе сложненько, поэтому на гс-овскую трубу ставим нерж, да и по химсоставу среды иногда не понимаешь, как могут применять углеродистую трубу, ну да это их проблемы, я всегда стараюсь по таким параметрам закладываться с запасиком. sm_4


Заморочился, позвонил на объект, поинтересовался. Все банально, химсостав воды такой что запорку приходилось менять очень часто. А нержа стоит не напрягается..... А труба обычная ст.20

Ну, я же говорю - стандартный вариант! sm_4

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 12:37 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3654
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1199 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vieron писал(а):

Сиберячок ты прав, надо искать грамотных людей на месте на обьекте НО представь я в питере а завод в балаково, или в сибири ТРАНСНЕФТЬ чтобы получить контакт хотя бы начальника участка где будет установлена арматура проще повесится. Настоящие специ которые как рас и нужны они на месте не сидят в кабинетах а мобильник чтобы дость надо звонить в отдел кадров а так 98% отказы так как это конфиденциальная информация. А по поводу того что на бредовые ОЛ не отвечать так я себе на работе не хозяин есть начальник и если сказал сделать ТКП то сиди и пыхти=)

По опыту, чем идиотичнее составлен опросник тем вероятнее возникновение на горизонте кучи грамотных во все стороны спецов, но(!) после поставки и тогда начинается "иди сюда"

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 12:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2013, 09:54
Сообщения: 51
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Заслуженная репутация: 1
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Vieron писал(а):

По поводу Т хотелось бы пояснения как считали если честно я в этом не силён и даже не заметил подвоха. данные по Т и давлению были взяты из ОЛ.

T≈100 x ∜p
р-абсолютное давление насыщенного пара, бар
Абсолютное давление это сумма избыточного с атмосферным


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 13:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 окт 2013, 12:08
Сообщения: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
svna писал(а):

Vieron писал(а):

По поводу Т хотелось бы пояснения как считали если честно я в этом не силён и даже не заметил подвоха. данные по Т и давлению были взяты из ОЛ.

T≈100 x ∜p
р-абсолютное давление насыщенного пара, бар
Абсолютное давление это сумма избыточного с атмосферным

Спасибо взял на заметку!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 1  [ Сообщений: 17 ] 

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 5.439s | 78 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.