Форум трубопроводной арматуры
https://armtorg.ru/forum/

Задвижки чугунные и канализация.
https://armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2423
Страница 1 из 1

Автор:  30нж41нж [ 26 май 2010, 15:32 ]
Заголовок сообщения:  Задвижки чугунные и канализация.

Уважаемые арматурщики помогите решить вопрос.
Устанавливаются ли чугунные задвижки (30ч15бр, 30ч915бр) больших диаметров от Ду500 и выше с бронзовыми уплотнениями на канализацию?. Производитель в паспортах указавает среду- вода. За период гарантийного срока уплотнения из бронзы"съедает". Заказчик просит дать документ разъясняющий что задвижки с уплотнением БР на канализацию не ставятся, то что в паспорте написано вода его не интересует, говорит что канализация тоже вода. Понимаю что бред, хотелось бы показать какой нибудь документ (ГОСТ, СНИП, ТУ и тд.),раскрывающий более точное пременение чугунных задвижек. Завод молчит.Хотел попытаться разъяснить заказчику что вода это не канализация (может есть допустимый уровень Рн :D ).
Понимаю, что в канализации есть и аммиак, и щелочи и другая таблица Менделеева sm_45 - но нужен документ на который можно сослаться. sm_46

Автор:  Гость [ 26 май 2010, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задвижки чугунные и канализация.

Я конечно извиняюсь но канашку вообще вроде перекрывать запрещено

Автор:  Вася из провинции [ 27 май 2010, 04:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задвижки чугунные и канализация.

Гость писал(а):

Я конечно извиняюсь но канашку вообще вроде перекрывать запрещено

А зачем тогда задвижка? :?:

Автор:  Жорж [ 27 май 2010, 05:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задвижки чугунные и канализация.

Задвижка подходит на каналюгу,но не параллельная,т.к. отверстия под клинышек забиваются дерьмом и соответственно задвижка до конца не закрывается,вообще сейчас актуальны шиберные задвижки,которые как нож разрезают всё что хочешь и им канализация не страшна в основном уплотнение идёт металл по металлу.А с бронзой конечно лучше не ставить,она применяется в основном на горячую воду и пар,имеет преимущества в использовании,на холодную воду лучше просто резинка Р.А насчёт документов,то вам надо найти в паспорте ГОСТ воды,например ГОСТ 27065-86, там подробно описано,какого качества должна быть вода,какие включения содержать и хим.элементы,естественно,каналюга не подходит не под какой гост,поэтому использовать её для арматуры,предназначенной для технической воды нельзя.Только в такой плоскости вижу варианты.. sm_19