Форум трубопроводной арматуры https://armtorg.ru/forum/ |
|
Подскажите по ГОСТ 17380-83 https://armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=6517 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Семён [ 08 окт 2014, 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
ГОСТ 17380-83 еще действующий или надо ориентироваться на ГОСТ 17380-2001. Возник спорный вопрос по толщине стенки отвода. Мы поставили более толстый а они ссылаются на ГОСТ 1380-83, а новом ГОСТе вообще не нашел ссылку на толщину стенки |
Автор: | Maks777 [ 09 окт 2014, 08:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Семён Суть проблемы? |
Автор: | Семён [ 09 окт 2014, 08:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Поставили отводы 1220. Заказчик просил 1220х12, но с такой стенкой быстро найти не смогли поставили 1220х30 но фаска проточена на 12 мм. тело отвода 30 мм. вот они нам и пишут что не проходят приемку по толщине. |
Автор: | Maks777 [ 09 окт 2014, 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Семён И не пройдут. Это отводы по ТУ производства ОАО Трубодеталь или ООО Лискимонтажконструкция. Предназначены для установки на ГАЗ или Нефть. Если мне не изменяет память то по ГОСТ максимальный диаметр 820. В общем вы поставили контрафактную продукцию. |
Автор: | Maks777 [ 09 окт 2014, 08:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Семён Если не секрет то от какого завода паспорт на отвод? |
Автор: | Семён [ 09 окт 2014, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
так они огтводы по ОСТ 36-20-77 просили, мы им по ОСТ и поставили, а приемку ведут на основании ГОСТ....непонятно |
Автор: | Maks777 [ 09 окт 2014, 09:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Семён В вашем случае максимальная стенка отвода может быть 15 мм, но учитывая то что в ОСТ есть стенка 12 мм, вы должны были поставить с данной стенкой. То что поставили вы, это отводы не по ост а по ТУ, да они штампосварные, но не по ОСТ. Я лично не знаю завода который изготавливает такие отводы по ОСТ. В общем что бы не раздувать скандал, рекомендую забрать отвод и поставить то что нужно заказчику, но вам нужно пересогласовать норматив т.к. изготовителя именно по данному ОСТ вы вряд ли найдете. От какого завода паспорт? |
Автор: | Elephant [ 09 окт 2014, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Купили хлам с хранения с 30 телом и расточили под фаску 12 мм, такой перепад в принципе не допускается. Надо было заранее людей на приемке к такому готовить, пивом или квасом, а то на трезвую голову с этим трудно смириться. |
Автор: | Maks777 [ 09 окт 2014, 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Elephant Такой перепад не то, что не допускается, его в принципе не существует! Ты прям в лоб бьешь))) я более лояльно это донести хотел. |
Автор: | Семён [ 09 окт 2014, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Да нормально все уже разрешили ситуевину есть такая штука как СА 03-005-07 пункт 2.2.12 и пункт 7.1.26. сейчас проектанты опоры пересчитают под больший вес и все |
Автор: | Дмитрий174 [ 09 окт 2014, 13:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Семён Чёт почитал я эти два пункта, выхода из вашей ситуации в них не увидел |
Автор: | Семён [ 09 окт 2014, 14:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Коническая раскладка ( типа внутренняя фаска) срезаем на конус (протачиваем изнутри) |
Автор: | Дмитрий174 [ 09 окт 2014, 14:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Это понятно, но там показатели от 0,15S до 0,3S, но не более 2-3 мм (в вашем случае при толщине стенки 30мм это от 4,5мм до 9мм, которые все равно не спасают) |
Автор: | Галина-Т [ 24 окт 2014, 23:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Maks777 писал(а): И не пройдут. Это отводы по ТУ производства ОАО Трубодеталь или ООО Лискимонтажконструкция. Предназначены для установки на ГАЗ или Нефть. Если мне не изменяет память то по ГОСТ максимальный диаметр 820. В общем вы поставили контрафактную продукцию. Согласна! но от трубодетали ответ ждать печалько... а лиски... сам знаешь цену((( |
Автор: | Maks777 [ 25 окт 2014, 07:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Галина-Т Это не означает что нужно покупать бу! |
Автор: | Галина-Т [ 26 окт 2014, 17:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Макс, ты же знаешь, что б/у я брать не буду)))) не перевелись еще на Руси поставщики нормальные))) |
Автор: | Maks777 [ 27 окт 2014, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ГОСТ 17380-83 |
Галина-Т писал(а): Maks777 писал(а): И не пройдут. Это отводы по ТУ производства ОАО Трубодеталь или ООО Лискимонтажконструкция. Предназначены для установки на ГАЗ или Нефть. Если мне не изменяет память то по ГОСТ максимальный диаметр 820. В общем вы поставили контрафактную продукцию. Согласна! но от трубодетали ответ ждать печалько... а лиски... сам знаешь цену((( Есть еще пару производителей таких деталей, но цены не лучше. Так что не пойму ход твоих мыслей! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |