Добрый день!
Нужно составить типовую инструкцию по проверке технологических защит, сигнализации и блокировок на паровых котлах ДЕ. Мне бы примерчик как это все оформить. Скиньте пожалуйста, если есть у кого электронная версия.
Спасибо!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2011, 11:02
Сообщения: 410
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Заслуженная репутация: 7
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
dobro писал(а):

Добрый день!
Нужно составить типовую инструкцию по проверке технологических защит, сигнализации и блокировок на паровых котлах ДЕ. Мне бы примерчик как это все оформить. Скиньте пожалуйста, если есть у кого электронная версия.
Спасибо!


Честно признаюсь что скопировал со старой переписки. Насколько вам поможет не хочу разбираться


В соответствии с п. 9.3.6 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03), утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 88, зарегистрированным в Минюсте России 18.06.2003 № 4703, проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна проводиться в соответствии с графиком и инструкцией, утверждёнными главным инженером организации, эксплуатирующей котел.

График и инструкция проведения проверки исправности сигнализации и автоматических защит составляются с учётом:

- конструктивных особенностей и конкретных типов устройств, входящих в состав систем сигнализации и автоматических защит;

- особенностей и конкретных условий эксплуатации оборудования;

- требований инструкции изготовителя оборудования по монтажу и эксплуатации;

- рекомендаций по объёму и периодичности проведения проверок, выданных организацией, проводившей пуско-наладочные работы оборудования.

Конкретная форма журнала проверок исправности сигнализации и автоматических защит котлов ПБ 10-574-03 не регламентирована и устанавливается руководством организации, эксплуатирующей котлы, в соответствии с установленными объёмами и периодичностью проведения проверок.

В журнал проверки исправности сигнализации и автоматических защит целесообразно включать следующие минимальные сведения:

- дата проведения проверки;

- Ф.И.О. и должность лица, проводившего проверку;

- наименование параметра;

- значение параметра, установленное в карте настройки параметров;

- фактическое значение параметра, полученное при проведении проверки;

- роспись лица, проводившего проверку;

- отметка лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, об ознакомлении с результатами проверки.

В зависимости от объёмов и периодичности проведения проверок, указанных в разработанной и утверждённой главным инженером организации инструкции проверок исправности сигнализации и автоматических защит, журнал может содержать дополнительные сведения.

В случае выявления неисправностей в работе сигнализации и автоматических защит котлов при проведении проверки в журнал вносятся сведения о мерах, принятых для их устранения, и результаты повторной проверки срабатывания устройства сигнализации (автоматизации) после устранения выявленных неисправностей.

_________________
Хочу качественно, быстро и без денег


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 1  [ Сообщений: 2 ] 

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 8.092s | 32 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.