Здравствуйте!Поясните пожалуйста,ФИЗИКУ и МЕХАНИКУ работы предохранительного клапана при ручном подрыве!Если он стоит на паропроводе получает сигнал по давлению из барабана котла , задействован в автоматическом управления котла и срабатывает со щита управления,можно ли произвести ручной подрыв!и как в таком случае действовать?

Автор:  Гость [ 05 апр 2010, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана


Автор:  Данил [ 05 апр 2010, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

Принцип действия предохранительных клапанов можно посмотреть здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%B0%D0%BD
С вашим примером кажется только импорт какой то есть, потому что клапанаы ставят на котлы типа 17с обычно либо автоматического типа или же просто с ручным подрывом. Все таки если не секрет напишите марку клапана который вы описали

Автор:  Ольга Конструктор [ 05 апр 2010, 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

Марку не сообщу не знаю.Компания Энергогруп предлагала предклапан с пилотным клапаном и импульсной линией!Производитель зарубежный.

Автор:  Данил [ 05 апр 2010, 09:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

Ольга а параметры какие у клапана?

Автор:  Гость [ 05 апр 2010, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

Почему так вдаётесь в конкретику?Механизм один если известин опешите.Параметры среднего давления порядка 9МПа.Необходимо отключение со щита или отключение электропривода?Как происходит подрыв вручную?

Автор:  не конструктор [ 05 апр 2010, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

а Благовещенск-то что молчит?
на БАЗе интересовались? по стране еще пару производителей есть.

Автор:  Гость [ 05 апр 2010, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана


Автор:  Гость [ 06 апр 2010, 04:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

я просто улыбаюсь!!!))))))))))Спасибо))))В своё оправдание что ли скажу не по моей это части немного вопрос,но так себе и представляла работу предклапана,а тут приходят трубопроводчики и вопрос задают,хотя казалось бы они посчитали сами выбрали клапан а как действует с АСУ не знают!))))

Автор:  Гость [ 06 апр 2010, 04:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

А если стоит шаровый клапан И821-SC-ST-BS-0,5MTG давление 8МПа температура 532С.Тип электропривода SGM 05.1-4F07. Как работает эта система при ручном подрыве вместе с АСУ???Вот и электродвигатель (вот и козе баян)

Автор:  Гость [ 06 апр 2010, 06:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

кому интересно то выложу информацию про клапан. Клапан производства компании Сарацин.

Автор:  Воля [ 06 апр 2010, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

мне интересно про клапан!Выложите в нете и ссылочку на форум пожалуйста)

Автор:  Гость [ 06 апр 2010, 08:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

Да да выложите инфу про Сарацина этого :)
Если по производителям еще Армагус выпускает не меньше клапанов чем БАЗ предохранительных

Автор:  таракан [ 12 апр 2012, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ручной подрыв предохранительного клапана

ГПК, судя по описанию, с импульсной линией, подорвать на прямую нельзя.. Рассмотрим на примере ГПК типа 1203-150/200-0 и ИК 586-20-Э. Значит так: импульсный клапан (ИК) соединен импульсной линией с демпферной камерой главного предохранительного клапана (ГПК). При превышении давления в трубопроводе (барабане) тарелка ИК отрывается от седла и пар импульсом уходит в демпферную камеру ГПК, которая в свою очередь открывает проходное отверстие ГПК. так происходит автоматическое срабатывание. в автоматическом режиме эту роль подъемной силы выполняют электромагниты. Также можно дернуть рычаг ИК ручками (но это очень страшно sm_59 , т.к. ГПК и ИК находятся в непосредственной близости друг от друга - не более 5м). Таким образом ГПК без ИК напрямую открыть невозможно. sm_119