Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему
 Страница 16 из 16  [ Сообщений: 776 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:41 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 11:34
Сообщения: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Владимир Романович писал(а):

ППУшник,
на этом или соседнем форуме эту тему уже пару раз обсуждали.

Благодарю. Поиск не увенчался успехом, может у вас есть ссылка?

ARMAT писал(а):

ППУшник писал(а):

Вопрос, возможно дискуссионный , а может и будет точный ответ?

Я думаю что надо подходить системно и начать с ГОСТ 12.2.052-81 (1988)-ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности. Там будут сказаны основные требования по герметичности трубопроводной арматуры.


Спасибо, пошел изучать.

Вообще надеялся, что моя гипотеза по поводу прокладки сразу в точку будет :/


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 02:33 
Цитата
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Гипотеза правильная, но лучше проверять нормативными документами подобные вещи. Кислород это не шутка.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:56 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 11:34
Сообщения: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Вообщем, кому интересно расскажу.
Изучал сам вопрос + общался много с кем. Это был вопрос в теории, так сказать проверить мою проф пригодность и подготовить ответ.

Если убрать кучу нюансов, то основное - обезжиривание и особая обработка задвижки. Не раствориелем, а специальными веществами ядовитыми и только в заводских условиях. Задвижка разбирается и помещается в ванны со специальными растворами. Также смазка использует особая, для кислородной арматуры. Идеально плоские поверхности, никаких шероховатостей от швов и тд.
Т.е. любую задвижку под газ , можно сделать под кислород - проведя обработку специальную. Поставляется в вакууме после обработки.
Но конечно это не руководство к действию, это теория. Как сказал оратор выше - кислород, это вам не шутки. И только заводские условия.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 07:57 
Цитата
Аватара пользователя
E-mail: v.yermilov@mail.ru
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
ППУшник,
"если убрать кучу нюансов",
то колбаса варёная "докторская"
которая тоже "обрабатывается специальными веществами" в каких-то "условиях"
и "поставляется в вакуумной упаковке",
сырокопчёной от этого не становится.
Если Вы о криогенке,
то она популистики не терпит
и очень жёстко наказывает за небрежность.
Для криогенной, а особенно кислородной, арматуры основное всё:
и особенности конструкции,
и материалы,
и стерильность,
и соблюдение самых разных и очень многочисленных тех.условий,
и грамотность обслуживающего персонала.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:09 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 11:34
Сообщения: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Владимир Романович писал(а):

ППУшник,
"если убрать кучу нюансов",
то колбаса варёная "докторская"
которая тоже "обрабатывается специальными веществами" в каких-то "условиях"
и "поставляется в вакуумной упаковке",
сырокопчёной от этого не становится.
Если Вы о криогенке,
то она популистики не терпит
и очень жёстко наказывает за небрежность.
Для криогенной, а особенно кислородной, арматуры основное всё:
и особенности конструкции,
и материалы,
и стерильность,
и соблюдение самых разных и очень многочисленных тех.условий,
и грамотность обслуживающего персонала.


Безусловно. Но давайте так. Никто не будет обезжиривать "обычную" задвижку и обрабатывать специальными ядами-веществами поверхности.
Я узнавал, ни один завод, даже растворителем простые 30с41нж не обрабатывает. Правда интересовался.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:43 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3812
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1191 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
30лс64нж писал(а):

McGee писал(а):

мне бы тоже ознакомиться с литературой про Бессальниковые задвижки?


Это был стеб?

http://ksa45.bmdemo.ru/catalog/index?id=13

А в чём состоит их бессальниковость? Грунбуксу на эскизе в каталоге вижу, под ней ничего нет?

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:00 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08 июл 2010, 09:49
Сообщения: 3812
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 1191 раз.
Заслуженная репутация: 27
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
admin писал(а):

ППУшник писал(а):

Подскажите пожалуйста юному бойцу арматуры, по кранам шаровым - цельносварным, штампованным , сборным
какие для каких целей лучше подойдут, в чем принципиальное отличие в эксплуатации в зависимости от типа?

Доброго времени. Тема весьма обширна, потому что в настоящее время все типы кранов нашли свое применение в разных секторах промышленности. Например львиная доля потребителей в теплоснабжении и газораспределении использует цельносварные КШ в виду их небольшой стоимости, распространенности в любых исполнениях и простоты конструкции. Изготовителей более 10 предприятий. Если интересно, то пишите постараемся расписать.

Разборные краны. Есть мнение что разборные краны более ремонтопригодны, и это является основным преимуществом данной конструкции. На практике я редко встречал людей, которые тратят время на ремонт. Посчитайте амортизацию ремонтов - нужен ЗИП, нужны люди чтобы снять, разобрать, поставить ЗИП и установить снова кран. Тем более коррозия металлов и внутреннее состояние разборного крана могут быть уже не ремонтопригодными. Данный тип кранов по причинам ремонтопригодности возможно используется в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, т.к. часто краны для подобных секторов используются с уплотнением металл-по-металлу. С другой стороны ремонтировать арматуру на объектах химической промышленности равносильно риску и авариям по причине некачественного ремонта.

По поводу штампованных кранов, насколько я знаю, штамповка выгодна при выпуске кранов с большим диаметром. Например Алексинский завод Тяжпромарматура выпускает двухсоставные краны из полукорпусов полученных методом штамповки. Корпуса кранов полученные подобным методом начинаются от DN500 и до DN1400 с давлением от PN 100 кгс. Подобные малыши используются для магистральных трубопроводов и для трубопроводов крупных нефтяных хозяйств.
Репортаж о штамповочном производстве можно просмотреть здесь.
А как изготавливаются краны до DN1400 на производстве, которое смело можно назвать Русским чудом промышленности, можно просмотреть здесь.

Вообще в нашей стране шаровые краны российского производства занимают объективно более 70% рынка. И это параметр которым можно гордиться.

Например львиная доля потребителей в теплоснабжении и газораспределении использует цельносварные КШ в виду их небольшой стоимости
у цельносварных, у которых шар делают из трубы, даже с точки зрения геометрии ШАРОВЫМИ нельзя назвать, небольшая стоимость, да, огромный плюс
Разборные краны. Есть мнение что разборные краны более ремонтопригодны, и это является основным преимуществом данной конструкции. На практике я редко встречал людей, которые тратят время на ремонт.
Чего??? sm_109 sm_109 sm_109 ну вышеупомянутые ЦС, те да, срезал и выкинул, а для нормальных разборных кранов предприятия целые цеха для ремонтов арматуры в т.ч. шаровых кранов держат, ибо ремонт и покупка нового вообще несопоставимые цифры
По кранам из штамповки вообще не понял, причем тут большие Ду???

_________________
погуглил и полегчало!
Smart questions, Smart answers, Smart People! (c) http://www.eng-tips.com


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:27 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 10 сен 2013, 16:29
Сообщения: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день!

подскажите, пожалуйста, кто производит
краны шаровые DN15 PN320 присоединение - внутренняя метрическая резьба?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 08:52 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:23
Сообщения: 122
Откуда: Московское Центрально-Конструкторское Бюро Арматуростроения
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
С.В. писал(а):

Добрый день!

подскажите, пожалуйста, кто производит
краны шаровые DN15 PN320 присоединение - внутренняя метрическая резьба?

По данным, которыми располагает наша организация, такие краны изготавливает ООО «ИК Энерпред-Ярдос» (Московская обл., Солнечногорский р-н, деревня Брехово, Промплощадка, строение 2.

_________________
ОАО "МосЦКБА" - более 60 лет ваш надежный партнер в области консультирования и разработок трубопроводной арматуры!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 09:34 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 24 апр 2018, 09:29
Сообщения: 5
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день, Сразу извиняюсь за глупый вопрос и скорее всего он здесь подымался, но я не нашел.
У задвижек два условных обозначения 30 и 31, объясните пожалуйста разницу.
Спасибо.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:16 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 17 июн 2013, 21:56
Сообщения: 1808
Благодарил (а): 177 раз.
Поблагодарили: 253 раз.
Заслуженная репутация: 19
Бравый Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
TITUL
Если говорить о чугунных задвижках, то когда-то можно было определить параллельные (30ч..) они или клиновые (31ч..), о стальных и этого не скажешь.В настоящее время никакой системы в обозначениях не прослеживается, присваивают любое никем ещё не занятое сочетание индексов.При желании получить более конкретный ответ можно задать вопрос на ветке МосЦКБА.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 08:14 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 24 апр 2018, 09:29
Сообщения: 5
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день, коллеги.
Подскажите производителя кранов.
1.Кран шаровой стальной сварной DN100, PN1 ,6 (ГОСТ 21345-2005).Герметичность затвора класс "А"по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. Рабочая среда вода.
Температура рабочей среды до плюс 100 °С. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным и теплоизоляционным ППУ покрытием. Оболочка из оцинкованной стали.

2.Кран шаровой стальной сварной DN100, PN1 ,6 (ГОСТ 21345-2005),с воздушником DN32, PN1 ,6 (ГОСТ 21345-2005). Герметичность затвора класс "А"по ГОСТ 9544-2005.
С ручным управлением. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды до плюс 100 °С. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным и теплоизоляционным ППУ покрытием. Оболочка из оцинкованной стали.

3.Кран шаровой стальной фланцевый DN50, PN1,6
Герметичность затвора класс "А"по ГОСТ 9544-2005.
С ручным управлением. Рабочая среда вода, до плюс 100 °С.

Заранее спасибо.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:22 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 24 апр 2018, 09:29
Сообщения: 5
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Или кто делает ппу изоляцию ?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:44 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:23
Сообщения: 122
Откуда: Московское Центрально-Конструкторское Бюро Арматуростроения
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
TITUL писал(а):

Добрый день, коллеги.
Подскажите производителя кранов.
1.Кран шаровой стальной сварной DN100, PN1 ,6 (ГОСТ 21345-2005).Герметичность затвора класс "А"по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. Рабочая среда вода.
Температура рабочей среды до плюс 100 °С. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным и теплоизоляционным ППУ покрытием. Оболочка из оцинкованной стали.

2.Кран шаровой стальной сварной DN100, PN1 ,6 (ГОСТ 21345-2005),с воздушником DN32, PN1 ,6 (ГОСТ 21345-2005). Герметичность затвора класс "А"по ГОСТ 9544-2005.
С ручным управлением. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды до плюс 100 °С. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным и теплоизоляционным ППУ покрытием. Оболочка из оцинкованной стали.

3.Кран шаровой стальной фланцевый DN50, PN1,6
Герметичность затвора класс "А"по ГОСТ 9544-2005.
С ручным управлением. Рабочая среда вода, до плюс 100 °С.

Заранее спасибо.

Давайте начнем с конца. Итак, изготовление кранов по поз. 3 осуществляют ООО ПП «Автоматика-Инвест» (г. Тула, ул. Фрунзе, д.12), ЗАО «Саратовский арматурный завод» (г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45), ЗАО «Химприбор -1» (г. Тула, ул. Болдина, д.94), ООО «Яргазарматура» (Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.29) и многие другие предприятия.

Что же касается позиций 1 и 2 из приведенного Вами перечня, то вопрос размещения заказов на такую продукцию необходимо согласовывать напрямую со специалистами предприятий, специализирующихся на производстве шаровых кранов.

Кроме того, обращаем Ваше на то, что герметичность затвора в настоящее время регламентируется ГОСТ 9544 в редакции 2015 года

_________________
ОАО "МосЦКБА" - более 60 лет ваш надежный партнер в области консультирования и разработок трубопроводной арматуры!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:45 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:23
Сообщения: 122
Откуда: Московское Центрально-Конструкторское Бюро Арматуростроения
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Скориков Ю.И. писал(а):

TITUL
Если говорить о чугунных задвижках, то когда-то можно было определить параллельные (30ч..) они или клиновые (31ч..), о стальных и этого не скажешь.В настоящее время никакой системы в обозначениях не прослеживается, присваивают любое никем ещё не занятое сочетание индексов.При желании получить более конкретный ответ можно задать вопрос на ветке МосЦКБА.

Спасибо за рекомендацию, ответ в ветке консультаций по задвижкам нами дан

_________________
ОАО "МосЦКБА" - более 60 лет ваш надежный партнер в области консультирования и разработок трубопроводной арматуры!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 18:10 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 24 июл 2018, 17:55
Сообщения: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Добрый день!
Имеется обратный клапан шаровой Dendor 012F DN125, необходимо вытащить и не повредить шар из клапана. Кто сталкивался, есть какие-либо идеи?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 17:16 
Цитата
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Что обозначает маркировка х5м и ж5м на фланцах 80/63 ?


!!!Хочу все знать!!! - Курс молодого Бойца в Арматуре / 1.jpg
421.25 КБ, Просмотров: 8162
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 17:17 
Цитата
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
1


!!!Хочу все знать!!! - Курс молодого Бойца в Арматуре / 2.jpg
458.38 КБ, Просмотров: 8162
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 19:02 
Цитата
Аватара пользователя
E-mail: v.yermilov@mail.ru
Телефон: +79120818572
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Достаточно древний способ сокращения для стали 15Х5М.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 19:49 
Цитата
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Возможно ли их сварить с трубой сталь 20.Трубопровод Ру 40 температура 420 ?Или лучше не рисковать?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:15 
Цитата
Аватара пользователя
E-mail: v.yermilov@mail.ru
Телефон: +79120818572
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Боюсь, что с вашим, судя по вопросу, извините, невеликими знаниями и опытом сварить хром-молибденистую 15Х5М и Ст.20 не получится.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 00:17 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 15 фев 2017, 13:01
Сообщения: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие производители делают регуляторы температуры?
Нужны без внешнего капиллярного термостата или ПИД-датчиков с приводами.
Типа такого, как на изображении.
Ду 15, Ру 25, фланцевый.


!!!Хочу все знать!!! - Курс молодого Бойца в Арматуре / Снимок.JPG
15.93 КБ, Просмотров: 7979
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:32 
Не в сети
Цитата
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:23
Сообщения: 122
Откуда: Московское Центрально-Конструкторское Бюро Арматуростроения
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Aluminiumoxide писал(а):

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие производители делают регуляторы температуры?
Нужны без внешнего капиллярного термостата или ПИД-датчиков с приводами.
Типа такого, как на изображении.
Ду 15, Ру 25, фланцевый.

Мы нечасто сталкиваемся с таким оборудованием, т.к. оно относится не столько к арматуро-, сколько к приборостроению и средствам автоматизации. Нам известно, что на выпуске регуляторов температуры специализировался завод «Теплоприбор-комплект» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д.1). Попробуйте обратиться туда

_________________
ОАО "МосЦКБА" - более 60 лет ваш надежный партнер в области консультирования и разработок трубопроводной арматуры!


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:12 
Не в сети
Цитата

Зарегистрирован: 15 фев 2017, 13:01
Сообщения: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
МосЦКБА писал(а):

Нам известно, что на выпуске регуляторов температуры специализировался завод «Теплоприбор-комплект» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д.1). Попробуйте обратиться туда

Ок, спасибо большое, обращусь туда.
Вопрос не праздный, потребность может быть в несколько сотен.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль Отправить email   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:24 
Цитата
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Подскажите, пожалуйста, можно ли применять медные прокладки при эксплуатации арматуры в среде морская вода?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 08:57 
Цитата
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
К слову сама арматура сделана из 12Х18Н12М3Т


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 16 из 16  [ Сообщений: 776 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 0.901s | 95 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru