Форум трубопроводной арматуры
http://armtorg.ru/forum/

AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам
http://armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=6482
Страница 2 из 2

Автор:  snab_55 [ 09 сен 2015, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Добрый день!
Где можно посмотреть параметры э/п SAEX60T-180, среда воздух.

Автор:  ServiceAUMAru [ 09 сен 2015, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

snab_55
Не могли бы уточнить наименование оборудования, а то тут даже гугл бессилен...
Наилучшим вариантом при составлении запроса было бы указание комисионного номера оборудования

Автор:  snab_55 [ 10 сен 2015, 06:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

ServiceAUMAru писал(а):

snab_55
Не могли бы уточнить наименование оборудования, а то тут даже гугл бессилен...
Наилучшим вариантом при составлении запроса было бы указание комисионного номера оборудования

Запросил комиссионный номер оборудования.
Дополнительно могу предоставить пока такую информацию:

"РАБОЧАЯ СРЕДА: ВОЗДУХ. ПРИВОД SAEХ60Е-180: МОЩНОСТЬ 5.0КВТ, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 2800 ОБ/МИН, НАПРЯЖЕНИЕ 380В, ЧАСТОТА ТОКА 50ГЦ"

Автор:  ServiceAUMAru [ 10 сен 2015, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Поясню почему возник вопрос с уточнением наименования оборудования:
У приводов AUMA существует ряд типоразмеров приводов, максимально известный мне размер многооборотных приводов обозначается цифрой 48, во взрывозащищенном исполнении максимальный размер многооборотных приводов 40. Вы же указываете наименование SAEX60, где SA-многооборотный электропривод, EX - взврывозащищенное исполнение, 60 - типоразмер. Таких в линейке AUMA мне не встречалось.

Автор:  ГостьЯ [ 11 сен 2015, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

А у меня такой вопрос: почему так долго на запросы отвечаете? мы уже неделю ждем

Автор:  ARMAT [ 11 сен 2015, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

ГостьЯ
Здесь запрашивайте и будет вам оперативное счастье

Автор:  ГостьЯ [ 11 сен 2015, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

ARMAT
))))

Автор:  ServiceAUMAru [ 11 сен 2015, 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

ГостьЯ
В теме нет ни одного запроса от вас, если можно повторите запрос еще раз...

Автор:  ГостьЯ [ 11 сен 2015, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Элите Мск ответьте

Автор:  ServiceAUMAru [ 11 сен 2015, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

ГостьЯ писал(а):

Элите Мск ответьте

Повторите запрос в данной теме...

Автор:  ГостьЯ [ 11 сен 2015, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Затвор дисковый поворотный Tecofi, с электроприводом AUMA (220В) PN 16, DN 150
Затвор дисковый поворотный Tecofi, с электроприводом AUMA (380В) PN 16, DN 150
Затвор дисковый поворотный Tecofi, с электроприводом Bernard EZ10 (230 В), PN 16, DN 150 мм
Затвор дисковый поворотный Tecofi, с электроприводом Bernard EZ10 (400 В), PN 16, DN 150 мм
Все по 2шт
Цена есть, мне срок нужен

Автор:  ServiceAUMAru [ 11 сен 2015, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

По вопросам приобретения оборудования AUMA общайтесь в отдел продаж ООО "ПРИВОДЫ АУМА".
Затворы и прочая арматура компанией "ПРИВОДЫ АУМА" не поставляются
Вопросы по работе оборудования есть?

Автор:  ГостьЯ [ 11 сен 2015, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

номер подскажите с кем связаться, а то меня просто игнорируют

Автор:  ServiceAUMAru [ 11 сен 2015, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

ГостьЯ писал(а):

номер подскажите с кем связаться, а то меня просто игнорируют

отдел продаж ООО "ПРИВОДЫ АУМА" - 8-495-787-87-21

Автор:  Любовь Кушнарева [ 15 сен 2015, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Привод к клапану КЗ 105.20.00-Э

Клапан устанавливается на линии дренажа (пар) с перепускной трубы ЦВД, Ду20.
Можно ли для клапана КЗ 105.20.00-Э заказать привод AUMA или другой надежный вместо рекомендованного ЭП-З-100. Станция "Астана-Энерго" категорически не хочет привод ЭП-З-100 (на поле +24В, сложности в настройке, высокая температура и другие мотивации).
С уважением Любовь Андреевна Кушнарева, ГИП ТОО "СК "Алматы Курылыс"

Автор:  Энергия [ 15 сен 2015, 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

ServiceAUMAru
Прошу дать предложение по приводам SA07.5 N=0,18 кВт - 3 шт.

Автор:  dabad [ 16 сен 2015, 06:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Привод к клапану КЗ 105.20.00-Э

Любовь Кушнарева писал(а):

Клапан устанавливается на линии дренажа (пар) с перепускной трубы ЦВД, Ду20.
Можно ли для клапана КЗ 105.20.00-Э заказать привод AUMA или другой надежный вместо рекомендованного ЭП-З-100. Станция "Астана-Энерго" категорически не хочет привод ЭП-З-100 (на поле +24В, сложности в настройке, высокая температура и другие мотивации).
С уважением Любовь Андреевна Кушнарева, ГИП ТОО "СК "Алматы Курылыс"

Клапан поизводства ЗАО "НПО Флейм". У них и спросите.
А так - конечно можно, почему нет :-D

Автор:  ServiceAUMAru [ 16 сен 2015, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

По вопросам приобретения оборудования, а так же запросы на ТКП и вопросы по подбору оборудования, обращайтесь пожалуйста в отдел продаж ООО "ПРИВОДЫ АУМА" - 8-495-787-87-21

Автор:  dabad [ 12 окт 2015, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Здравствуйте,
Интересует информация по блоку управления AUMATIC AC01.1 с контроллером процесса PID:
При аналоговом входе на контроллер процесса 4-20 мА, каким минимальным шагом по входному сигналу обладает данный контроллер процесса?
Может не очень понятно написал :-D
Если на входе 16 мА, какое минимальное отклонение по току чувствует контроллер, например, +-0,1 мА?

Автор:  AUMA_Nerd [ 22 окт 2015, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

dabad писал(а):

Здравствуйте,
Интересует информация по блоку управления AUMATIC AC01.1 с контроллером процесса PID:
При аналоговом входе на контроллер процесса 4-20 мА, каким минимальным шагом по входному сигналу обладает данный контроллер процесса?
Может не очень понятно написал :-D
Если на входе 16 мА, какое минимальное отклонение по току чувствует контроллер, например, +-0,1 мА?

Обычно у аумы всё работает с точностью до 0,1%. То есть +-0,1%.
В токовом эквиваленте диапазон 16мА = 100%, 0,1%=0,016мА

Автор:  Mole [ 23 ноя 2016, 01:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

:?: :?: :?: :idea: :thankyou: всем доброго времени. Люди добрые подскажите пожалуйста потратьте свои две минуту буду очень признателен и благодарен. Ситуация такая есть Задвижка с многооборотным электроприводом AUMA ACEXC 01.2. Столкнулись с такой проблемой. На верхнем уровне появлялась - ошибка раз в сутки, переодичностью три дня подряд. Квитировали её и всё. Далее прошло, прошло 4 дня и то же самое. Привод вот такой AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение
Ошибка вот такая AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение
В руководстве есть информация только такая AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам - Изображение

Дак вот собственно вопрос. В чём может быть причина появления ее ? Как может быть перегрев если задвижка и привод всегда стоит в одном положении ? это что то с мозгами ? и еще подскажите привода укомплектованы обогревом привода, как он работает и по какому принципу включается и выключается и когда ? в руководстве ни слова об этом. Заранее все примного благодарен, пожалуйста подскажите. :oops:

Автор:  soloviev-aa [ 23 ноя 2016, 07:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Добрый день! В блоках ACEXC 01.2 идёт логирование процессов и фиксация всех ошибок за всё время работы оборудования. Ознакомившись с этой информацией, инженер АУМА даст Вам заключение по проблеме и пути её решения. Напишите, пожалуйста, на service@auma.ru , оставьте свои контактные данные и название организации/объекта, где находится оборудование. Сегодня же с Вами свяжется инженер АУМА и Вы обсудите как это устранить.

Автор:  Mole [ 23 ноя 2016, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

К сожалению такой поворот событий мне не совсем подходит. Может кто сталкивался с таким и готов ответить мне тут буду надеется на это.

Автор:  soloviev-aa [ 23 ноя 2016, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

А чем Вас смутил "поворот" в сторону официального сервиса? :) Все консультации и заключения для Вас будут абсолютно бесплатны, могу Вам это гарантировать. Также если логи покажут серию подобных ошибок, то и ремонт с выездом к Вам будет бесплатным, а запись с Вашего привода мы передадим производителю для "разбора полетов".

По Вашему КОМ номеру АУМА попала в Россию через Чехию, а не через официального представителя в РФ. Если Вас смущает её происхождение, не стесняйтесь, гарантия на АУМУ международная, а с подобной ошибкой Вам поможет только официальный сервисный центр, а не форум) Это ведь как с болезнью, народными методами (самолечением) можно только усугубить ситуацию, а не вылечить пациента))

Автор:  Serrjjj [ 09 дек 2016, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Привод в закрытом положении, и перегрузка по моменту, тут либо концевик не сработал и уперся в механические упоры, либо реально крутящий большой и надо его увеличить, реально снять клапан с трубопровода и посмотреть что происходит.

Автор:  soloviev-aa [ 09 дек 2016, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Добрый день, Serjjj! Вот почему я написал сообщением выше, что лечить болезнь народными советами нельзя :lol: Расскажите нам, где Вы увидели на фото перегрузку по моменту? Там горит лампочка "положение закрыто" и лампочка перегрева мотора. За перегрузку по моменту отвечают лампочки То и Тс, которые означают Torque close и Torque open. Ничего снимать не нужно) Нужно обратиться в официальный сервис, который, как я уже писал, даст заключение и всё исправит. Привод записывает всю историю своих включений/выключений, ошибок и прочие данные. Установив себе на компьютер бесплатную программу CDT с сайта аума Вы самостоятельно можете сделать "снимок" с Вашего привода, прислать в сервис по e-mail, и получить ответ. https://www.auma.com/ru/servis-i-tekhpo ... /auma-cdt/

Автор:  Serrjjj [ 09 дек 2016, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

soloviev-aa
Пардон тогда ошибся...

Автор:  netman25 [ 13 окт 2017, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Здравствуйте!
Есть задача регулирования температуры обогрева емкостей разного объема с помощью количественного метода. В качестве радиатора используется змеевик. Имеется трубопровод Ду 32 Ру 16 из стали 09Г2С, теплоноситель подается с котельной с параметрами: давление 0,4-0,7 МПа, температура +70..+115*С.

Требования к блоку управления эл.приводом:

- Температурное исполнение - УХЛ1
- Напряжение питания: 380В
- Взрывозащита: Exd (также рассмотреть вариант без взрывозащиты)
- Местное/дистанционное управление дискретными сигналами «Открыть», «Закрыть», «Стоп», дистанционное по протоколу RS-485 Modbus RTU
- Аналоговый выход положения привода 4-20мА.

Просьба рассмотреть вариант комплексной поставки 10 шт. электроприводов с 2-х ходовыми регулирующими клапанами Ду32 Ру16, макс. допустимой температурой от 150*С, либо с другой подходящей арматурой и по возможности предоставить ТКП. Спасибо!

Автор:  soloviev-aa [ 13 окт 2017, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Добрый день, Руслан

Для получения ТКП, с полными техническими характеристиками оборудования, с ценой и сроками от производителя, с требуемой схемой подключения, лучше всего обращаться напрямую к производителю. "покричать" на форуме: А есть ли у кого аума? Конечно Вам ответят, что есть. И обязательно предложат по очень привлекательной цене.... Только несколько раз в месяц мы обнаруживаем контрафактные электроприводы от народных умельцев. Чтобы не стать счастливым обладателем такого оборудования, обращайтесь адресно. Я передам Ваш запрос в отдел продаж ООО "ПРИВОДЫ АУМА" и с Вами сегодня свяжутся.

Насчет контрафакта: Вчера в АУМУ обратились с Амурского ГМК. Написали сообщение, что не могут настроить сигнал 4-20мА и прислали шильдик. Прикладываю Вам фото. На шильдике указано, что это блок ACEXC 01.2 2015 года выпуска. По факту это блок ACEXC 01.1, которые были сняты с производства в 2011 году. И такие случаи, к сожалению, сплошь и рядом. Остерегайтесь мошенников и не гонитесь за дешевизной. sm_71

Вложения:
AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам / 2.jpg
270.61 КБ, Просмотров: 63323
AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам / 1.jpg
304.31 КБ, Просмотров: 63323

Автор:  netman25 [ 13 окт 2017, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Спасибо за информацию!

Автор:  netman25 [ 13 окт 2017, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Понятно, спасибо!

Автор:  Serrjjj [ 13 окт 2017, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

netman25 писал(а):

Здравствуйте!
Есть задача регулирования температуры обогрева емкостей разного объема с помощью количественного метода. В качестве радиатора используется змеевик. Имеется трубопровод Ду 32 Ру 16 из стали 09Г2С, теплоноситель подается с котельной с параметрами: давление 0,4-0,7 МПа, температура +70..+115*С.

Требования к блоку управления эл.приводом:

- Температурное исполнение - УХЛ1
- Напряжение питания: 380В
- Взрывозащита: Exd (также рассмотреть вариант без взрывозащиты)
- Местное/дистанционное управление дискретными сигналами «Открыть», «Закрыть», «Стоп», дистанционное по протоколу RS-485 Modbus RTU
- Аналоговый выход положения привода 4-20мА.

Просьба рассмотреть вариант комплексной поставки 10 шт. электроприводов с 2-х ходовыми регулирующими клапанами Ду32 Ру16, макс. допустимой температурой от 150*С, либо с другой подходящей арматурой и по возможности предоставить ТКП. Спасибо!

Чугунные клапана пойдут?

Автор:  Serrjjj [ 13 окт 2017, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Auma обязательна или можно и другого производителя?

Автор:  netman25 [ 13 окт 2017, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Здравствуйте, да чугунные тоже подойдут. Производитель может быть другим, с требуемыми характеристиками.

Автор:  Vik Maks [ 09 сен 2018, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Доброго времени суток. Необходима консультация по вопросу удаленного управления задвижкой auma d-79379 с блоком acexc 1.2 локально все управляется нормально, концевики настроены, при переходе на удаленное управление программа задвижку видит, но не может управлять, то есть команда на задвижку уходит, но задвижка не отрабатывает ее.

Автор:  soloviev-aa [ 13 сен 2018, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Добрый день! У АУМЫ большое кол-во разных схем подключения с разными возможностями. Пришлите КОМ номер Вашего блока ACEXC 01.2 или фото шильдика с него на почту service@auma.ru и Ваш контактный телефон. С Вами свяжутся и проконсультируют по всем сигналам управления и функционалу вашего блока.

Автор:  gabiden [ 15 янв 2019, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Кто должен производить техническое обслуживание интеллектуальных приводов "AUMA". Кто несет ответственность за настройку концевых выключателей, за управление (в том числе дистанционное), за исправность плат и т.д. Служба энергетиков или АСУ (КИПиА)? Есть какие нибудь рекомендации от производителей или представителей?

Автор:  AUMA [ 15 янв 2019, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Добрый день! От производителя рекомендация одна, в инструкции: Квалификация персонала - Монтаж, работа с электрооборудованием, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание разрешается производить только квалифицированным специалистам. А кто у Вас за это несёт ответственность на предприятии, или кого у Вас считают более квалифицированным, службу энергетиков или службу КИПиА, производитель знать не может. Это нормативные и уставные документы внутри каждой организации.
Если в Вашем парке приводов используются интеллектуальные блоки AC(ExC) 01.2, то в них есть пункт меню (ТО), в котором Вы можете посмотреть, когда нужно провести обслуживание конкретной единице. Т.к. ТО проводится в зависимости от внешних условий работы (температура окружающей среды и её перепады), от наработки часов приводом и прочее. Все данные записываются в нём и Вы можете их просмотреть через программу CDT (скачивается бесплатно с сайта аума) Или приехать к нам в сервисный центр г. Химки и пройти подробное обучение по эксплуатации и диагностике интеллектуального оборудования АУМА. Задать вопросы по организации обучения Вы можете на почту Service@auma.ru

Автор:  gabiden [ 15 янв 2019, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Именно какая квалификация нужна? Повар тоже квалифицированный специалист, но только на кухни.

Автор:  AUMA [ 15 янв 2019, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Электропривод АУМА, Тула, любой - это электрообрудование. Любой вид эксплуатации электрооборудования регламентируется в России документом "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" Именно в этом документе прописано, какой квалификацией/группами по электробезопасности должен обладать персонал, который обслуживает электрооборудование.

Автор:  gabiden [ 15 янв 2019, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Но это не ЭУ, это электрооборудование, т.е. просто электрифицированное оборудование. Видно, что вы не настраивали его. Это компьютер и оборудование телемеханики. Электрик может только настроить концевые выключатели и значения усилия (момент) и все. Все остальные - термины телемеханики и компьютерные термины. Для настройки дистанционного режима нужны специалисты АСУ.
Откуда электрику знать про Profibus и т.д.
В инструкциях надо конкретно указать: квалификация обслуживающего персонала "электрик" или "инженер АСУ ТП" или "программист". У всех есть допуск к работе в ЭО до 1000В.

Автор:  gabiden [ 15 янв 2019, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

?

Автор:  Александр86 [ 23 мар 2019, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам

Добоый день. Не могу разобратся с подключением АУМы. Положение 4-20мА. А задание по схеме вроде дискретное управление. Ком номер13328046. Не могли бы вы нарисовать в ответе как правильно подкючить задание, контакты 4 3акрыть. 5 открыть. 6 стоп. 7 общий. И надо я так понял ставить блок питан. 24 в. для управлентя или использовать внутрение питание контакт. 1 и 2. Отправляю Вам мою схему которая шла с документацией. По возможносте дорисуйтн от руки с внутрен питанием и отдельным питанием и отправте на почту и ответе сдесь. Очень дорогая АУМА, не охота допускать ошибок.
Спасибо большое. С уважением инж. КИПиА

Вложения:
AUMA. Консультации специалистов по приводам и схемам / IMG-979776872df8b3f0e23c461b03eb39e5-V.jpg