Автор:  Оксана Кулиш [ 03 авг 2015, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Сколько будет стоить клапан серии 5264.6794?

Автор:  LESER [ 05 авг 2015, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Оксана Кулиш писал(а):

Сколько будет стоить клапан серии 5264.6794?


Пришлите ваш запрос на эл. почту mk@leser.ru, мы предоставим вам интересующие вас данные.

Автор:  Петряев Михаил [ 12 авг 2015, 13:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Добрый день! Прошу Вас, сообщить о наличии оборудования, указанного в заявке, а так же предоставить цены. На указанную почту.

C уважением,
Михаил Петряев

Вложения:
Заявка от ТМТК 692 от 10.08.15.docx [42.96 КБ]
Скачиваний: 2188

Автор:  LESER [ 13 авг 2015, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Петряев Михаил писал(а):

Добрый день! Прошу Вас, сообщить о наличии оборудования, указанного в заявке, а так же предоставить цены. На указанную почту.

C уважением,
Михаил Петряев


Хорошо, ответим вам на почту

Автор:  Савельев Константин Васильевич [ 02 окт 2015, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

[quote="LESER"][img]https://armtorg.ru/images/news/consult/11.jpg[/img]

Добрый день,
необходимы ваши требования по периодичности проведения испытаний предохранительных клапанов. Среды :
-пар
-горячая вода
-концентрат кофе

Заранее спасибо,
С уважением С.К.

Автор:  LESER [ 21 окт 2015, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Добрый день!

Периодичность проверки от 1 раза в 6 месяцев для критичных условий эксплуатации (химия, абразивный износ, температура) до 1 раза в 2 года для простых условий эксплуатации.

Автор:  Gorddi [ 22 окт 2015, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Добрый день! На одной из выставок трубопроводной арматуры выбирали ПУ. У двух производителей своими руками попробовали переключить в одно из положений. Закрутили до упора и отпустили маховик. При этом маховик самопроизвольно провернулся назад, приоткрыв затвор. И так у двух разных производителей на двух разных ПУ. Была ли такая проблема с вашей продукцией? если да, то как решалась? Рассматриваем покупку вашего оборудования и очень не хочется что-либо доделывать после покупки.

Автор:  LESER [ 22 окт 2015, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Впервые слышу о такой проблеме, как у наших ПУ, так и у ПУ других производителей. Вопрос интересный, поинтересуюсь на заводе. За последние 15 лет из клиентов никто о таком не сообщал. Присылайте заявку на мыло!

Автор:  Михаил_ЦСМ [ 17 ноя 2015, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Добрый день. Мы (Коломенский ЦСМ) занимаемся техническим обслуживанием (ревизией) клапанов Leser.
Возик вопрос по типу уплотнительных прокладок, используемыхв клапанах. Требуется их замена и мы бы хотели узнать:
1)Можно ли их заказать у вас;
2)Если нет, не могли бы вы указать их точное наименование и тип, чтобы мы могли их заказать.

Заранее благодарен!

Автор:  Уставший [ 18 ноя 2015, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Михаил_ЦСМ
Прокладок у них нет. Загазываете сами. Есть фишка. Одна из прокладок L - линзовая. Делают в Питере. Но, если сам на станции, не парься, ставь СНП, или 12Х18Н10Т. Если по параметрам проходит, то паронит (ГОСТ 481). Я его пендосам под 300 град впендюривал, а чё коксовыый газ за 400.

Автор:  Сибирячок [ 21 ноя 2015, 02:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Уставший писал(а):

Михаил_ЦСМ
Прокладок у них нет. Загазываете сами. Есть фишка. Одна из прокладок L - линзовая. Делают в Питере. Но, если сам на станции, не парься, ставь СНП, или 12Х18Н10Т. Если по параметрам проходит, то паронит (ГОСТ 481). Я его пендосам под 300 град впендюривал, а чё коксовыый газ за 400.

Прокладок у них нет. Загазываете сами. Есть фишка.
Нет никаких фишек, просто берем прокладку для фланца, который указан в паспорте, для опрессовки и паронит покатит (если не кольцо АРМКО), а для постоянной работы,- смотрим на исполнение фланца, ставим соответствующую прокладку и забываем про существование этой позиции как проблемы!

Автор:  Уставший [ 21 ноя 2015, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Сибирячок
Не... Я про исполнение с линзой!!! Чтобы не искать ее, я поставил нержавейку рифленую, и забыл. Клапана, если я помню, идут без ответных фланцев.

Автор:  Сибирячок [ 27 ноя 2015, 23:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Уставший писал(а):

Сибирячок
Не... Я про исполнение с линзой!!! Чтобы не искать ее, я поставил нержавейку рифленую, и забыл. Клапана, если я помню, идут без ответных фланцев.

Да конечно же, причём, да Нержавеющая линза и да без ответных фланцев, потому что они резьбовые, фланцы, не? Может быть в классической энергетике фланцы жесткозафиксированные, но в в нефтехимических делах они резьбовые (это я предвосхищая вопрос)

Автор:  Уставший [ 28 ноя 2015, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Сибирячок
Я думаю, нас Leser рассудит. Фланцы не на резьбе, но свободные. Можно ставить как угодно.

Автор:  LESER [ 03 дек 2015, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Михаил_ЦСМ писал(а):

Добрый день. Мы (Коломенский ЦСМ) занимаемся техническим обслуживанием (ревизией) клапанов Leser.
Возик вопрос по типу уплотнительных прокладок, используемыхв клапанах. Требуется их замена и мы бы хотели узнать:
1)Можно ли их заказать у вас;
2)Если нет, не могли бы вы указать их точное наименование и тип, чтобы мы могли их заказать.

Заранее благодарен!


Михаил, тут в принципе коллеги на многое ответили. Если речь идет о внешних прокладках, как то линзовые, СПН или металлические - то мы их не производим, закупаем у субпоставщиков (весь комплект КОФ). Естественно можем и вам предложить. Их тип можно определить по паспорту, обычно там указаны Ду Ру и фаска фланца. Вероятней всего это будут DINовские фланцы, но видя, как много с DIN EN 1092 перенял ГОСТ 54432-2011, не удивлюсь, если произведенные по ГОСТу линзы будут подходить под DINовские фланцы соответствующего DN и PN.

Если речь о внутренних прокладках - конкретнее одной, под номером компоненты 60 - то конечно, эту запчасть мы можем поставить в любое время всем желающим.

Автор:  Михаил_ЦСМ [ 09 дек 2015, 09:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Спасибо большое! Всем!
Интересуют именно внутренние прокладки-очень!
Laser, Подскажите с кем свезаться по поводу закупки, пожалуйста!

Автор:  LESER [ 09 дек 2015, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Внутренняя прокладка - одна или три, в случае сильфонного клапана, это как правило тонкая полоска 316L нержавейки с напылением графита. Для предложения мне потребуется полный тип клапана и его серийный номер. Ну и запрос мне на электронку....

Автор:  Pavel [ 10 дек 2015, 21:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

3D модели клапанов где взять...?

Автор:  Pavel [ 10 дек 2015, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

хотябы упрощенные, габаритн и присоединительн... sm_110 тип 439

Автор:  LESER [ 11 дек 2015, 08:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Pavel писал(а):

3D модели клапанов где взять...?


Часть моделей доступны, часть - по запросу. Но только под конкретный запрос, и с перспективой заказа....

Автор:  LESER [ 11 дек 2015, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Pavel писал(а):

хотябы упрощенные, габаритн и присоединительн... sm_110 тип 439



С этим совсем просто, принципиальный вид клапана и все его присоединительные размеры в каталоге

Автор:  KostikSalut52 [ 02 мар 2016, 14:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Здравствуйте! Просим Вас указать ориентировочную стоимость предохранительного клапана 4624.2964. 5 бар. V55-V66.J23.J78. Клапан будет использоваться при работе с среде влажного хлора. Заранее благодарен.

Автор:  LESER [ 09 мар 2016, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арма

Как обычно, запросы лучше отправлять сразу на электронку rk@leser.ru
Спасибо!

Автор:  Всеволод [ 27 фев 2017, 07:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

Добрый день! LESER 4572.6115 какое мембранное уплотнение и как часто у уплотнения проводить ТО

Автор:  LESER [ 28 фев 2017, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

Данные по мембране должны быть в паспорте изделия, например….
В принципе, мембраны не обслуживают, их просто меняют в случае разрыва.
Визуальную инспекцию проводить нет смысла если есть устройство контроля целостности – манометр, беcконтактный индикатор….

Во время технического обслуживания, прежде всего, требуется провести внешний осмотр
устройств и состояние поверхности, где это необходимо. Необходимо проверить состояние
уплотнений и соединительных фланцев. Все уплотнительные кольца и прокладки должны
заменяться в случае возникновения подозрения на течь или через определенные интервалы
времени.
Перечень работ при техническом обслуживании устройств (данный перечень работ не является
исчерпывающим и при необходимости может быть дополнен Пользователем):
- наружный осмотр устройств, сопутствующей арматуры, КИПиА и др., проверка их
исправного состояния;
- проверка наличия и исправности табличек с необходимыми данными об устройствах,
пломб (клейм);
- проверка состояния держателей;
В случае выявления при плановых проверках каких-либо отклонений состояния устройств и
держателей от расчетных параметров Пользователю следует принять необходимые меры по
устранению проблемы, при необходимости привлекая к работе Изготовителя оборудования.

Назначенный ресурс эксплуатации изделий – 100000 часов.

Автор:  aleksander [ 18 май 2017, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

Здравствуйте!

При значении противодавления свыше 10% давления настройки (открытия) производители, нормативная документация API 520 рекомендуют, рекомендуют применять клапаны с сильфоном. У производимых вами предохранительной арматуры, в крышке сильфонных клапанов предусмотрено компенсационное отверстие, которое должно быть постоянно открыто. Данное отверстие обеспечивает корректную работу клапана в частности при разгерметизации сильфона(об этом написано в API 520 чать1, 2). Но в случае разгерметизации сильфона возможен выход продукта наружу. В API 520 указано , что в этом случае компенсационное отверстие должно быть соединено с коллектором и должен быть организован слив продукта в безопасное место. В РФ в нормативной документации отсутствуют какие либо рекомендации и указания по данному вопросу. У росийских производителей сильфонных клапанов токого отверстия нет.
Прошу пояснить влияет ли отсутствие компенсационного отверстия в крышке клапана на работу сильфоных предохранительных клапанов при нормальной работе (давление внутри сильфона должно быть равно атмосферному), а так же в случае повреждения сильфонов?

Автор:  LESER [ 18 май 2017, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

Доброе утро!
Все практически так, как правило производители рекомендуют применять сильфон для компенсации противодавления от 15% установочного.
Данное отверстия не оказывает существенного влияния на работу самого сильфона, обычно закрытое пластиковой заглушкой, его основное задание - проверка состояния самого сильфона, в ряде случаев от целостности сильфона зависит работа самого клапана и крайне важно знать, что сильфон цел. Негативным моментом такого исполнения является свободный выход среды, выдавливаемой противодавлением через эту заглушку при разрушении сильфона. Однако, контролируемая оператором, небольшая утечка лучше чем незнание факта о недееспособности клапана.
Влияние внутреннего давления полости кожуха на сильфон для клапанов без отверстия в кожухе будет сильно зависеть от температуры. При колебаниях температуры окружающей среды влияние минимально, можно не учитывать.

Автор:  Белугин Дмитрий Олегович [ 02 июн 2017, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

Здравствуйте.

В данный момент наша организация занимается разработкой поставки транспортировочных контейнеров для перевозки триэтилаллюминия объемом 1,7 м3.
Столкнулись с проблемой подбора предохранительной арматуры.
Подскажите пожалуйста, какой предохранительный клапан можно установить на такой контейнер.

Приблизительные параметры клапана:

Номинальный диаметр: Ду32-Ду65
Давление номинальное: от 1,6 - 2,5 МПа

Давление настройки: 0,05 МПа (0,5 кгс/см2)

Соединение: герметичное фланцевое

Рабочая температура: от минус 55 до плюс 36

Состав: Триэтилаллюминий - пирофорное соединение(воспламеняется при контакте с воздухом, врывается при контакте с водой), Азот - инертный газ

Контейнер заполняется на 80% триэтилаллюминием(жидкость) и на 20% азотом(газ).

Автор:  Сергей Калугин [ 28 сен 2018, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

У нас установлен предохранительный клапан Leser 4334.4334 N10192175. D0 46-D/G 0.38 F0.25 Давление срабатывания 18 бар. Возможна ли перенастройка данного клапана на давление срабатывания 25 бар или необходима замена пружины. Если данная процедура невозможна прошу выслать Ваши предложения.

Вложения:
LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре / IMG_20180926_105417.jpg
1.79 МБ, Просмотров: 89042
LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре / IMG_20180926_105439.jpg
1.44 МБ, Просмотров: 89042
LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре / IMG_20180926_105422.jpg
1.95 МБ, Просмотров: 89042

Автор:  LESER [ 09 ноя 2018, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

Добрый день!

Подбор подобного клапана может стать проблематичным, среда очевидно требует нулевых протечек. Это приводит к невозможности применения седел металл-по-металлу, нужны седла с мягкими уплотнениями. Мягкие уплотнения имеют ограничения по химической стойкости и минусовой температуре. Найти решение можем пробовать, присылайте запрос на rk@leser.ru
На первый взгляд оптимальным решением была бы разрывная мембрана.

Автор:  LESER [ 09 ноя 2018, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

Сергей Калугин писал(а):

У нас установлен предохранительный клапан Leser 4334.4334 N10192175. D0 46-D/G 0.38 F0.25 Давление срабатывания 18 бар. Возможна ли перенастройка данного клапана на давление срабатывания 25 бар или необходима замена пружины. Если данная процедура невозможна прошу выслать Ваши предложения.


Установленные в текущее время пружины имеют диапазон 14,3-20,1 бар. Для 25 бар нужна другая пара пружин. Присылайте свой запрос на rk@leser.ru

Автор:  -Yuriy- [ 15 янв 2019, 22:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

Здравствуйте!

Прошу взглянуть на вложение, есть ли эта документация на русском языке?

Вложения:
Psv-Reaction-Force.pdf [1.12 МБ]
Скачиваний: 1110

Автор:  Utuzikov Sergey [ 13 окт 2019, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: LESER консультации предохранительной трубопроводной арматуре

Здравствуйте, подскажите пожалуйста срок службы, назначенный ресурс предохранительного клапана Leser 437, желательно с подтверждающей информацией (паспорт, и.т.д).