Форум трубопроводной арматуры
http://armtorg.ru/forum/

"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре
http://armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=2951
Страница 24 из 34

Автор:  ЧЗЭМ [ 12 сен 2017, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

гость писал(а):

Добрый день. Подскажите коэффициент пропускной способности для регуляторов:
868-100-ЭМ-01, 870-20-Э-01, 870-20-Э-04, 868-65-ЭМ-05?

Добрый день! Максимальная пропускная способность Kv для указанных изделий следующая:
868-100-Эм-01 - 36,3 тонны в час;
870-20-Э-01 - 2,7 тонны в час;
870-20-Э-04 - 1,4 тонны в час;
868-65-Эм-05 - 24,8 тонны в час.

Автор:  ЧЗЭМ [ 12 сен 2017, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Антон Павлович Чехов писал(а):

Добрый день! Подскажите пожалуйста длину и диаметр штифтов специальных для задвижек 882-250-Э и 883-250-Э-01. Спасибо...!!!

Добрый день!
В задвижке 882-250-Э используется штифт 886-250-8, его диаметр 12d11, длина 38 плюс/минус 0,5 мм.
В задвижке 883-250-Э-01 используется штифт 881-200-6А, его диаметр 20d11, длина 50 плюс/минус 0,5 мм.

Автор:  109650 [ 15 сен 2017, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Здравствуйте.
Клиент заказал штока на вентиля 998-20-0 и 999-20-0. Мы предложили штока Вашего производства с Ду18мм.
Он утверждает, что они должны идти Ду20мм. Насколько мы знаем, Ду20мм шли на штока от вентилей старого образца 588-20-0 и 589-20-0?
Наше мнение верно?

Автор:  ЧЗЭМ [ 15 сен 2017, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

109650@mail.ru писал(а):

Здравствуйте.
Клиент заказал штока на вентиля 998-20-0 и 999-20-0. Мы предложили штока Вашего производства с Ду18мм.
Он утверждает, что они должны идти Ду20мм. Насколько мы знаем, Ду20мм шли на штока от вентилей старого образца 588-20-0 и 589-20-0?
Наше мнение верно?

Добрый день! В действующей сейчас КД на клапаны запорные 998-20-0 и 999-20-0 применяется шток 999-20-10 (без наплавки) или 998-20-2Б (с наплавкой). Диаметр этих штоков в зоне сальникового уплотнения - 18d11. На сборочном чертеже вентиля 1990 года стоит размер 18H11/d11 и после этого никаких изменений данного размера не было. Возможно Ваш клиент путает диаметр штока с условным диаметром самого клапана, который как раз DN20. Клапаны запорные серий 588 и 589 - это клапана DN10, а не DN20 как у Вас указано. Когда переходили с сальников из асбографитового шнура на комплекты уплотнений из терморасширенного графита размеры сальниковой камеры и штока в зоне уплотнений не изменяли, это было сделано для унификации изделий. Если возможно, уточните у заказчика год изготовления вентилей, я подниму в архиве чертежи и точно скажу какие там штока.

Автор:  Уставши [ 16 сен 2017, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

109650@mail.ru
Верно. Старые ВАЗовские двадцатки были со штоками 20 мм. Серию не помню.
Но Вы правы. Серия начиналась с 5. Они были с ползунами

Автор:  admin [ 18 сен 2017, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Уставши писал(а):

109650@mail.ru
Верно. Старые ВАЗовские двадцатки были со штоками 20 мм. Серию не помню.
Но Вы правы. Серия начиналась с 5. Они были с ползунами

А вы знаете что у ЧЗЭМ в этом году 75-летний Юбилей! Приедете на празднования всем коллективом Мосэнерго? ;)

Автор:  ЧЗЭМ [ 19 сен 2017, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Уставши писал(а):

109650@mail.ru
Верно. Старые ВАЗовские двадцатки были со штоками 20 мм. Серию не помню.
Но Вы правы. Серия начиналась с 5. Они были с ползунами

Да, Вы правы. До клапана 999-20-0 был клапан 573-20-0, а до клапана 998-20-0 был 588-20-0. Шток в этих клапанах один и тот же - 589-20-3, в зоне сальникового уплотнения он имеет диаметр 20Х4, что аналогично 20d11. Но вопрос был про штока клапанов 998-20-0 и 999-20-0, а не про их предшественников.

Автор:  ЧЗЭМ [ 19 сен 2017, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

admin писал(а):

А вы знаете что у ЧЗЭМ в этом году 75-летний Юбилей! Приедете на празднования всем коллективом Мосэнерго? ;)

Привет, Игорь! Готовимся к празднованию, сегодня получили тираж юбилейного фотоальбома, ждем тебя в гости!

Вложения:
"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре / 1.jpg
98.73 КБ, Просмотров: 52472

Автор:  109650 [ 19 сен 2017, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Добрый день.
Не соглашусь с вами.
588-20-0 (раньше) - 998-20-0 (сейчас)
589-20-0 (раньше) - 999-20-0 (сейчас)
573-20-0 - игольчатый (раньше) - 1031-20-0 (сейчас)

Автор:  ЧЗЭМ [ 20 сен 2017, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

109650@mail.ru писал(а):

Добрый день.
Не соглашусь с вами.
588-20-0 (раньше) - 998-20-0 (сейчас)
589-20-0 (раньше) - 999-20-0 (сейчас)
573-20-0 - игольчатый (раньше) - 1031-20-0 (сейчас)

Я с Вами тоже не соглашусь, вентиль 573-20-0 это обычный паровой запорный вентиль, к игольчатым клапанам и к клапану регулирующему 1031-20-0 он никакого отношения не имеет. Вся цепочка выглядит так: 573-20-0, затем 589-20-0 и сейчас 999-20-0.

Автор:  Уставши [ 20 сен 2017, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Свои 5 копеек
998-20-0. В-602 . 588-20-0

999-20-0. В-202. В- 502. 573-20-0.


Трубопроводная арматура ТЭС. Черноштан В.И. Кузнецов В.А. м. Из- во МЭИ 2001 г.

Автор:  Уставший [ 20 сен 2017, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

admin
Ты вазьми меня с сабой .. ... (пестня) :-D

Автор:  Уставший [ 20 сен 2017, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

admin
Ты вазьми меня с сабой .. ... (пестня) :-D

Автор:  admin [ 21 сен 2017, 08:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Уставший писал(а):

admin
Ты вазьми меня с сабой .. ... (пестня) :-D

Ждите звонка :)))

Автор:  ЧЗЭМ [ 25 сен 2017, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

В четверг, 28 сентября 2017 года, нашему заводу исполнится 75 лет!
"Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре / Открытка2017.png
4.45 МБ, Просмотров: 51886

Автор:  Уставший [ 28 сен 2017, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

С юбилеем, соседи! :-D

Автор:  БКЗ [ 29 сен 2017, 04:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляем Вас с 75-летием!
Ваша продукция всегда была и остаётся эталонной в мире энергетики высоких параметров!
Желаем вам дальнейшего устойчивого развития и покорения новых горизонтов!

Автор:  ЧЗЭМ [ 29 сен 2017, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Спасибо за поздравления, соседи и коллеги! sm_71

Автор:  Antofa [ 04 окт 2017, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Доброго времени суток! Интересует вопрос по монтажу клапана обратного 935-250-0 вш. На вертикальном или горизонтальном участке трубопровода монтируются клапана? Спасибо за ответ.

Автор:  ЧЗЭМ [ 05 окт 2017, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Antofa писал(а):

Доброго времени суток! Интересует вопрос по монтажу клапана обратного 935-250-0 вш. На вертикальном или горизонтальном участке трубопровода монтируются клапана? Спасибо за ответ.

Добрый день! Из руководства по эксплуатации 912-150-0 РЭ, в которое входят данные клапаны:
2.2.1.3 Клапаны устанавливаются на горизонтальных участках трубопроводов (крышкой вверх) с направлением среды под тарелку.
Вы можете посмотреть руководство по эксплуатации во вложении, раздел 2.2 посвящен подготовке изделия к использованию и требованиям по монтажу.

Вложения:
912-150-0 РЭ.pdf [2.89 МБ]
Скачиваний: 442

Автор:  Antofa [ 05 окт 2017, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Спасибо за оперативный ответ. Вот только возникает второй вопрос: на предприятии более двадцати лет назад было установлено 4 обратных клапана (935-250-0б выбито на корпусах) и все на вертикальных трубопроводах, возможности установить на горизонтальном нету, как быть ? В справочнике Трубопроводная арматура ТЭС. Черноштан В.И. Кузнецов В.А. м. Из- во МЭИ 2001 г. сказано что данные клапана устанавливаются как на вертикальном, так и на горизонтальном участках. Чем обусловлена установка данного клапана именно на горизонтальном участке трубопровода и можно ли согласовать установку на вертикальном участке, чтоб сохранилась гарантия ?

Автор:  ЧЗЭМ [ 05 окт 2017, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Antofa писал(а):

Спасибо за оперативный ответ. Вот только возникает второй вопрос: на предприятии более двадцати лет назад было установлено 4 обратных клапана (935-250-0б выбито на корпусах) и все на вертикальных трубопроводах, возможности установить на горизонтальном нету, как быть ? В справочнике Трубопроводная арматура ТЭС. Черноштан В.И. Кузнецов В.А. м. Из- во МЭИ 2001 г. сказано что данные клапана устанавливаются как на вертикальном, так и на горизонтальном участках. Чем обусловлена установка данного клапана именно на горизонтальном участке трубопровода и можно ли согласовать установку на вертикальном участке, чтоб сохранилась гарантия ?

Установить и эксплуатировать эти клапаны на вертикальном участке трубопровода можно, раз уж у Вас нет другого выхода. Рекомендации по установке клапанов на горизонтальном участке (в положении крышкой вверх) связаны с необходимостью обеспечить удобство обслуживания и ремонта клапанов на месте установки без вырезки из трубопровода. Согласитесь, что например при разборке клапана, вытащить плавающую крышку вверх из корпуса при помощи тали проще, чем проделать ту же операцию перемещая крышку в горизонтальной плоскости. А ведь устанавливая затем крышку при сборке еще необходимо контролировать равномерность зазоров и отсутствие перекосов, что проще сделать опуская ее вертикально в корпус... На наших станциях слесаря конечно творят чудеса и для них нет ничего невозможного, но мы в первую очередь заботимся о людях, которые будут эксплуатировать и ремонтировать наше оборудование, поэтому такие рекомендации и прописаны в РЭ. Если Вам будет необходимо официальное согласование вертикальной установки, то Вы можете написать письмо на имя Главного конструктора Задойного Владимира Анатольевича, e-mail: zva_ogk@zavodchzem.ru, ответ подготовим в кратчайшие сроки.

Автор:  Antofa [ 05 окт 2017, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Спасибо огромное с вами приятно иметь дело )

Автор:  netman25 [ 13 окт 2017, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Здравствуйте!
Есть задача регулирования температуры обогрева емкостей разного объема с помощью количественного метода. В качестве радиатора используется змеевик. Имеется трубопровод Ду 32 Ру 16 из стали 09Г2С, теплоноситель подается с котельной с параметрами: давление 0,4-0,7 МПа, температура +70..+115*С.

Требования к блоку управления эл.приводом:

- Температурное исполнение - УХЛ1
- Напряжение питания: 380В
- Взрывозащита: Exd (также рассмотреть вариант без взрывозащиты)
- Местное/дистанционное управление дискретными сигналами «Открыть», «Закрыть», «Стоп», дистанционное по протоколу RS-485 Modbus RTU
- Аналоговый выход положения привода 4-20мА.

Просьба рассмотреть вариант комплексной поставки 10 шт. электроприводов с 2-х ходовыми регулирующими клапанами Ду32 Ру16, макс. допустимой температурой от 150*С, либо с другой подходящей арматурой и по возможности предоставить ТКП. Спасибо!

Автор:  ЧЗЭМ [ 16 окт 2017, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

netman25 писал(а):

Здравствуйте!
Есть задача регулирования температуры обогрева емкостей разного объема с помощью количественного метода. В качестве радиатора используется змеевик. Имеется трубопровод Ду 32 Ру 16 из стали 09Г2С, теплоноситель подается с котельной с параметрами: давление 0,4-0,7 МПа, температура +70..+115*С.

Требования к блоку управления эл.приводом:

- Температурное исполнение - УХЛ1
- Напряжение питания: 380В
- Взрывозащита: Exd (также рассмотреть вариант без взрывозащиты)
- Местное/дистанционное управление дискретными сигналами «Открыть», «Закрыть», «Стоп», дистанционное по протоколу RS-485 Modbus RTU
- Аналоговый выход положения привода 4-20мА.

Просьба рассмотреть вариант комплексной поставки 10 шт. электроприводов с 2-х ходовыми регулирующими клапанами Ду32 Ру16, макс. допустимой температурой от 150*С, либо с другой подходящей арматурой и по возможности предоставить ТКП. Спасибо!

Добрый день! К сожалению из нашей номенклатуры ничего предложить не можем, для нас это низкие параметры...

Автор:  netman25 [ 16 окт 2017, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

ЧЗЭМ писал(а):

Добрый день! К сожалению из нашей номенклатуры ничего предложить не можем, для нас это низкие параметры...


Понятно, спасибо.

Автор:  Антон Павлович Чехов [ 16 окт 2017, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  882-250-Э

Здравствуйте! Во время проведения капитальных ремонтов запорной арматуры (882-250-Э, 883-250-Э-01), возникает сложность при разборке, а именно большое количество времени уходит на опускание крышки вниз до выхода её из разъемного кольца ( при помощи труб соответствующего диаметра и кувалды). Существует ли какое-нибудь приспособление для опускания крышек в задвижках. Спасибо...

Автор:  Антон Павлович Чехов [ 16 окт 2017, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Здравствуйте! Во время проведения капитальных ремонтов запорной арматуры (882-250-Э, 883-250-Э-01), возникает сложность при разборке, а именно большое количество времени уходит на опускание крышки вниз до выхода её из разъемного кольца ( при помощи труб соответствующего диаметра и кувалды). Существует ли какое-нибудь приспособление для опускания крышек в задвижках. Спасибо...

Автор:  Уставший [ 16 окт 2017, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Антон Павлович Чехов
Гидравлический осадитель крышекDu100-175
Гидравлический домкрат для осадки крышек Dy200-300
ЦКБ Главэнергоремонта РК 49
Каунасэнергоремонт Окб 039

А по жизни - плита с отвестиями 50-70мм толщиной и трубами :cry:

Автор:  А.И Петров [ 16 окт 2017, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: 882-250-Э

Гаражный ремонт.. В реале это всё давно на станциях обкатано..

Автор:  Ilya tochmash [ 16 окт 2017, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Здравствуйте!

Можете помочь с чертежами пружин
отжимная 880-325-8А
тарельчатой 3Н-190-62 в 2ом исполнении
распорной H-150-62 в 5 исполнении.

Автор:  Уставший [ 16 окт 2017, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Антон Павлович Чехов
Есть ещё один вариант.
На шпиндель разрезная втулка с ответной резьбой. Ослабляется весь крепеж. Схема не разбирается. И давить этой втулкой на плавающую крышку. Только не на буксу. Сальник будет сопротивляться. Если болты не откидные, а шпильки, то можно эту втулку кптрать в шпильки. И приводом давить. Если схему выбивает, то со сборки.

Автор:  Уставший [ 16 окт 2017, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: 882-250-Э

А.И Петров
Зря Вы . Не везде есть приспособы. В основном самоделки и кувалды.

Автор:  ЧЗЭМ [ 17 окт 2017, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Во время проведения капитальных ремонтов запорной арматуры (882-250-Э, 883-250-Э-01), возникает сложность при разборке, а именно большое количество времени уходит на опускание крышки вниз до выхода её из разъемного кольца ( при помощи труб соответствующего диаметра и кувалды). Существует ли какое-нибудь приспособление для опускания крышек в задвижках. Спасибо...

Доброе утро! При сборке/разборке узла плавающей крышки на заводе никаких особых приспособлений не применяется. Если задвижка отработала длительное время, то конечно при разборке могут быть проблемы с осадкой крышки. Мы можем разработать для Вас приспособление на основе гидроцилиндра, некоторые наработки по этому вопросу у нас есть, но я бы рекомендовал обратиться в специализированные организации, разрабатывающие и изготавливающие оснастку для ремонта.

Автор:  ЧЗЭМ [ 17 окт 2017, 09:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Ilya tochmash писал(а):

Здравствуйте!
Можете помочь с чертежами пружин
отжимная 880-325-8А
тарельчатой 3Н-190-62 в 2ом исполнении
распорной H-150-62 в 5 исполнении.

Добрый день! Эскиз пружины 880-325-8А, нормали 3Н-190-62 "Пружины тарельчатые" и Н-150-62 "Пружины цилиндрические" отправил на Вашу электронную почту.

Автор:  Антон Павлович Чехов [ 18 окт 2017, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Здравствуйте!!! Для задвижек 882-250-Э и 883-250-Э-01подскажите длину и диаметр штифтов фиксирующих распорное кольцо и компенсирующую прокладку (обозначение 881-150-16 и 880-325-9А). Спасибо!!!!

Автор:  ЧЗЭМ [ 18 окт 2017, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте!!! Для задвижек 882-250-Э и 883-250-Э-01подскажите длину и диаметр штифтов фиксирующих распорное кольцо и компенсирующую прокладку (обозначение 881-150-16 и 880-325-9А). Спасибо!!!!

Добрый день! Размеры штифтов Вы можете посмотреть на эскизе во вложении.

Вложения:
Штифты.pdf [44.42 КБ]
Скачиваний: 443

Автор:  Антон Павлович Чехов [ 20 окт 2017, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Здравствуйте! Для задвижки 1012-225-Э Рр-23,5 MПа; tр-250°С. подскажите диаметры уплотняющих поверхностей для колец "Графлекс" на крышке (883-200-9-01) и корпусе (1013-200-1-01) а также глубину проточки на крышке ...Спасибо!!!

Автор:  ЧЗЭМ [ 23 окт 2017, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Для задвижки 1012-225-Э Рр-23,5 MПа; tр-250°С. подскажите диаметры уплотняющих поверхностей для колец "Графлекс" на крышке (883-200-9-01) и корпусе (1013-200-1-01) а также глубину проточки на крышке ...Спасибо!!!

Доброе утро! В корпусе 1013-200-1-01 посадочный диаметр под сальниковое уплотнение "корпус-крышка" 300H11, в крышке 883-200-9-01 - 270f9, глубина проточки 58 мм. В этой задвижке используется комплект К-06П-300х270х15 КГФ-Г ТУ 5728-004-13267785-99.

Автор:  konstruktor [ 29 окт 2017, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с эскизом дроссельной решетки Ду250 дроссельно-регулирующего устройства Ду250/450. Решетку разорвало. Похоже, что в решетки 58 отв. диам. 20 мм. Также, если можно, поделитесь ТУ 108-984-80.

Автор:  ЧЗЭМ [ 31 окт 2017, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

konstruktor писал(а):

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с эскизом дроссельной решетки Ду250 дроссельно-регулирующего устройства Ду250/450. Решетку разорвало. Похоже, что в решетки 58 отв. диам. 20 мм. Также, если можно, поделитесь ТУ 108-984-80.

Добрый вечер! По размерам и количеству отверстий (58 штук диаметром 20 мм) похоже на шумоглушитель 863-Ш-21-01. Эскиз шумоглушителя отправил Вам через личные сообщения. С ТУ 108-964-80 ситуация сложная, они выполнены в виде типографской книжки в 52 страницы, отсканированного варианта у нас нет.

Автор:  ИНПРОМ [ 15 ноя 2017, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Добрый день.

Подскажите пожалуйста. Какой фланец и крепёж устанавливается на выпускной патрубок клапана 392-175/95-0г ?

Автор:  ЧЗЭМ [ 16 ноя 2017, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

ИНПРОМ писал(а):

Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Какой фланец и крепёж устанавливается на выпускной патрубок клапана 392-175/95-0г ?

Доброе утро! Размеры фланца на выпускном патрубке Вы можете посмотреть на эскизе во вложении, соответственно по этим размерам выбирается ответный фланец. Фланец выполнен под установку крепежа с размером резьбы М30.

Вложения:
Патрубок.pdf [52.38 КБ]
Скачиваний: 375

Автор:  Айдар. [ 16 ноя 2017, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Существует электропривод 823-ЭР-0-03 ? Не найду такого в вашем РЭ.

Автор:  ЧЗЭМ [ 17 ноя 2017, 11:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Айдар. писал(а):

Существует электропривод 823-ЭР-0-03 ? Не найду такого в вашем РЭ.

Добрый день! Электропривод 823-ЭР-0-03 существует, он рассчитан на крутящий момент 320 Нм, посадочный размер у данного привода 75H12. Он входит в руководство по эксплуатации 822-ЭР-0 РЭ, которое вы можете посмотреть во вложении (лист 8, 3 строка сверху).

Вложения:
822-ЭР-0 РЭ.pdf [5.17 МБ]
Скачиваний: 432

Автор:  Айдар. [ 17 ноя 2017, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Спасибо.
Электропривод 823-ЭР-0-03 комплектуется бронзовым колесом?

Автор:  ЧЗЭМ [ 17 ноя 2017, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Айдар. писал(а):

Спасибо.
Электропривод 823-ЭР-0-03 комплектуется бронзовым колесом?

Нет, в нем колесо из ДСП, вся серия 823 такая. Если Вам необходим электропривод с бронзовым колесом, то полный аналог по крутящему моменту и присоединительным размерам - 793-ЭР-0-02.

Автор:  Kestas [ 22 ноя 2017, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Поздравляю с юбилеем :)
В нашеи ТЕЦ смонтированы вентили 999-20-0 25MPa 545 C.
Bce они служат 40 лет.
Посоветуйте, куда обратится чтоб получить разрешение на эксплуатацию с 14MPA 560 C.

Автор:  ЧЗЭМ [ 24 ноя 2017, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Kestas писал(а):

Поздравляю с юбилеем :)
В нашеи ТЕЦ смонтированы вентили 999-20-0 25MPa 545 C.
Bce они служат 40 лет.
Посоветуйте, куда обратится чтоб получить разрешение на эксплуатацию с 14MPA 560 C.

Добрый день! Спасибо за поздравления! Клапаны запорные 999-20-0 можно эксплуатировать на параметрах рабочей среды 14 МПа/560 градусов. Данные параметры мы Вам можем согласовать, для этого Вам необходимо направить официальный запрос на имя Главного конструктора Задойного Владимира Анатольевича, факс (496) 727-23-17, e-mail: zva_ogk@zavodchzem.ru. Ответ подготовим в кратчайшие сроки.

Автор:  109650 [ 28 ноя 2017, 09:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ" - on-line консультации по арматуре

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у Вас предусмотрены паспорта и сертификаты на запчасти, конические и цилиндрические редуктора Вашего производства?

Страница 24 из 34 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/