Заголовок сообщения: | Auma auma matic | ||
Добрый вечер. Начинаю только разбираться с auma matic. Подскажите, пожалуйста, как организовать дискретное управление задвижкой с помощью привода (схема во вложенном файле), вывести визуальные сигналы в шкаф управления. Заранее благодарен.
|
Автор: | Андрей из Ленинграда [ 05 мар 2019, 08:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Auma auma matic |
Удивительно, что AUMA не ответила. Но если еще актуально,то: 1. Внешние цепи управления и сигнализации выведены в AB1-AB6. Это зона вверху схемы. 2. Соответственно B3 (контакты на клемнике привода 3;4;5;6;7) отвечают за управление. 3. Соответственно B5-B6 (контакты на клемнике привода 14...22) это обратная связь по дискретным сухим контактам. Так как OUT1 это общая ошибка/общая готовность а остальные OUT2-OUT6 не промаркированный, то вероятно на них можно назначить значение по событию. (Сработал КВ открыто; КВ закрыто и.т.д.) |
Автор: | dimelli [ 25 фев 2020, 23:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Auma auma matic |
Всё верно, только здесь блок управления AUMATIC |
Автор: | Андреевич Петр [ 09 окт 2020, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Auma auma matic |
вероятно на них можно назначить значение по событию |