Форум трубопроводной арматуры
http://armtorg.ru/forum/

Как проверить качество взрывозащищенного привода?
http://armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2571
Страница 1 из 1

Автор:  INDY [ 17 июл 2010, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Вопрос к уважаемым коллегам:
Я покупаю взрывобезопасный привод - что означает эта взрывобезопасность и как я могу ее проверить?
Привод сделан согласно соответствующим ГОСТАм, что подтверждается Сертификатом и Разрешением на применение, а функции контроля за производством берет на себя Технадзор?
Но в случае нарушения взрывозащиты кто отвечает - завод, Технадзор, монтажники или эксплуатация?
Как я могу проверить качество взрывозащиты перед монтажем , после монтажа, в процессе эксплуатации?

Вопрос мне представляется серьезным ввиду большого разнообразия приводов на рынке -и по цене и качеству.
Хотелось бы делать осознанный выбор!

Автор:  Гость [ 18 июл 2010, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Привод сделан согласно соответствующим ГОСТАм, что подтверждается Сертификатом и Разрешением на применение, а функции контроля за производством берет на себя Технадзор?
Но в случае нарушения взрывозащиты кто отвечает - завод, Технадзор, монтажники или эксплуатация?

Функции контроля берет на себя завод изготовитель, в лице приемщика по испытаниям который дает освидетельствование взрывозащищенности электропривода. Соответсвенно ответственность несет завод изготовитель которые дает гарантийный срок эксплуатации

Автор:  Гость [ 18 июл 2010, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Как я могу проверить качество взрывозащиты перед монтажем , после монтажа, в процессе эксплуатации?

Вопрос специфический, если привод с истекшей гарантией то проверить его можно или в заводских условиях или же в специализированных лабораториях, которые присутствуют на крупных предприятиях. К таким относятся нефтехимические, нефтеперерабатывающие, газовые, коксовые и химические заводы, комбинаты. Производства у которых в линии может возникнуть угроза возгорания и взрыва везде должны присутствовать подобные приемки, в которых перед установкой обязательно проверяют электропривод на надежность перед установкой

Автор:  Гость [ 18 июл 2010, 07:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Вопрос мне представляется серьезным ввиду большого разнообразия приводов на рынке -и по цене и качеству.
Хотелось бы делать осознанный выбор!

Взрывозащищенные электропривода которые выпускаются на просторах России все имеют надлежащее качество и рисковать никто не хочет поэтому качество у всех примерно одинаковое. Из проверенных временем можно назвать Тульские электроприводы особенно обратите внимание на многооборотники из Тулы за их надежность и неприхотливость получившие широкое распространение

Автор:  INDY [ 18 июл 2010, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Да, но как проверить его ПЕРЕД покупкой?
Хочется быть уверенным, т.к. многоконтрафактных приводов.
Нет ли какой-то простой процедуры для оценки этого?
В ГОСТе я читаю про ширину щели зазора взрывозащищенных поверхностей (0,2 мм) - это можно проверить обычным щелемером.
Этого достаточно? Или я не прав?

Автор:  spdbirs [ 18 июл 2010, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Уважаемый INDY
Мне кажется нужно начать с начала. Вообще существует ПУЭ глава 7.3 в которой выделяются классы взрывопасных зон (В-1, В-1а, В-1б, В-1г, В-2, В-2а). Оборудование, предназначенное для работы в пределах того или иного класса, должно иметь соответствующий уровень взрывозащищенности.
Если взять пример обозначения маркировки согласно ГОСТ Р, то взрывозащищенное оборудование маркируется так: 1 Ex d IIA T4, что расшифровывается:
1 - уровень взрывозащищенности оборудования (бывает 0, 1 или 2)
Ex - знак соответствия стандартам
d - знак вида взрывозащиты (методы, направленные на снижение вероятности возникновения электрической искры - обозначения e, n, s; методы, направленные на изоляцию электрических цепей от взрывоопасных смесей - обозначения m, o, a, p; методы, направленные на сдерживание взрыва - обозначения d; методы по ограничению мощности искры - обозначения i)
IIA - категория взрывоопасности смеси ( I, IIA, IIB, IIC категория)
Т4 - знак температурного класса (от Т1 до Т6).
Если переводить в электроприводы, то много зависит от того, каким способом производитель приводов обеспечивает взрывозащиту привода. Как правило, традиционные российские производители (Тулапривод и ЗЭиМ) обеспечивали защиту электродвигателей методом d (потому что сильноточные цепи по другому защитить трудно или дорого), а цепи управления и сигнализации методом i. Таким образом, теоретически щелевую защиту двигателя с внешней стороны Вы может быть и сможете померить, но, учитывая сложную форму щелевой защиты, на практике это сделать маловероятно. По проверке метода i - пользуйтесь новыми барьерами искрозащиты и проследите, чтобы силовые цепи не шли в одном кожухе с кабелями управления. Кроме того, очень важно проследить после работы монтажников, что все силовые кабели имели нормальную броню и соединены с клеммными колодками (кабельными вводами) с соответствующей маркировкой. Все было соединено и закручено так как предписывает проиводитель. Т.е. проследить за монтажниками видимо придется. Потому что любое хорошее исполнение продукта можно испортить недобросовестной установкой. И конечно, не надо приобретать взрывозащищенные приводы у сомнительных продавцов, когда существует риск продажи восстановленных приводов из вторичных и полное отсутствие проверок таких продуктов перед продажей.

Автор:  Миха [ 19 июл 2010, 06:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

INDY ради интереса вы уже попадали на контрафактные взрывные приводы и как это выявилось?

Автор:  INDY [ 19 июл 2010, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

SPDBIRS:Спасибо за подробный ответ!

Михе: выявляется по цене - других простых способов, как вы видите, нет. В том то и проблема, что, при современном уровне подделки тульских приводов, можно представить себе ситуацию, когда при разборе аварийной ситуации окажешься крайним, т.к. качественный (внешне!) контрафакт определяется, в качестве такового, только " в заводской лаборатории". Т.е. только на самой Туле!
Вывод: покупать взрывобезопасные приводы только напрямую с завода! А цена? А конкуренты с контрафактом?

Автор:  Гость [ 19 июл 2010, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

INDY писал(а):

SPDBIRS:Спасибо за подробный ответ!

Михе: выявляется по цене - других простых способов, как вы видите, нет. В том то и проблема, что, при современном уровне подделки тульских приводов, можно представить себе ситуацию, когда при разборе аварийной ситуации окажешься крайним, т.к. качественный (внешне!) контрафакт определяется, в качестве такового, только " в заводской лаборатории". Т.е. только на самой Туле!
Вывод: покупать взрывобезопасные приводы только напрямую с завода! А цена? А конкуренты с контрафактом?

Лучше купить у дилеров или у самого завода. Мы после покупки направляем копии паспортов и просим подтвердить подлинность. sm_19 . Прверяют и сообщают. Работаем по факту поставки, поставщики заранее предупреждены о проверке, пока не накалывались. Но у нас крупное химпредприятие и имеем возможность "пальцы гнуть". Лучше купить чуть дороже, но гарантировано знать что купил настоящее.
Хотя поставщики предлагают восстановленные и "почти настоящие" по цене вдвое меньшей. Все стоит своих денег. А то как ипанет хлорный танк и гудбай половине города sm_47 sm_59 .

Автор:  Maks777 [ 19 июл 2010, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Может не в тему конечно, но настроение хорошее.
Берёшь тротиловую шашку, едешь к продавцам и на месте проверяешь.
В зависимости от результата проверки - делаешь выводы!!!

Автор:  Гость [ 20 июл 2010, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Maks777 шутник однако! sm_67

Автор:  Миха [ 23 июл 2010, 06:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

INDY писал(а):

Михе: выявляется по цене - других простых способов, как вы видите, нет. В том то и проблема, что, при современном уровне подделки тульских приводов, можно представить себе ситуацию, когда при разборе аварийной ситуации окажешься крайним, т.к. качественный (внешне!) контрафакт определяется, в качестве такового, только " в заводской лаборатории". Т.е. только на самой Туле!
Вывод: покупать взрывобезопасные приводы только напрямую с завода! А цена? А конкуренты с контрафактом?

Или еще вариант покупать у проверенных людей, которые плохого не поставят. У меня есть пара тройка проверенных людей которые продают арматуру и отвечают за ее качество. С такими и работаю, с завода брать очень дорого иногда даже привод будет стоить дороже задвижки. Для меня понятие контрафакт различается с заводским понятием. Контрафакт это если какой нибудь Китайский бизнесмен начал под именем Тулы выпускать электроприводы с ошибочкой в названии например Тулеэлектропривод. Другой случай когда приводы откровенно нерабочие или ненадежные, а что будет с электроприводом который купили и после 5-6 лет отдыха на складе его списали как невостребованный(такое даже бывает) таких приводом много. Надо с проверенными людьми работать sm_86

Автор:  Миха [ 23 июл 2010, 06:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

И скорее всего есть испытательные центры и компании, которые могут дать освидетельствование что приводы годные к эксплуатации. Есть же стенды для испытания электроприводов, значит и есть организации и компании которые испытывают такие приводы. У нефтяников такое оборудование точно есть сам видел sm_18

Автор:  Петр Первый [ 15 дек 2010, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

INDY писал(а):

Да, но как проверить его ПЕРЕД покупкой?
Хочется быть уверенным, т.к. многоконтрафактных приводов.
Нет ли какой-то простой процедуры для оценки этого?
В ГОСТе я читаю про ширину щели зазора взрывозащищенных поверхностей (0,2 мм) - это можно проверить обычным щелемером.
Этого достаточно? Или я не прав?


Прикольно. Что за инструмент такой???

Автор:  Maks777 [ 15 дек 2010, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Петр Первый
С корабля из пушки пальнуть царь батюшка.

Автор:  Жорж [ 15 дек 2010, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

"Как проверить качество взрывозащищенного привода?"

Позвонить на завод и свериться с ОТК и сразу понятно будет что-ты купил, новое или конструктор-лего. Щелемер вообще ха-ха это только от нех делать лазить и мерить там всё, а если партия будет штук 20-30 каждый обмерять что ли?

Автор:  Maks777 [ 15 дек 2010, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить качество взрывозащищенного привода?

Georgiy Martynov
Я останусь с прежнем мнением!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]