 Заголовок сообщения: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 09:56 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Подскажите, пожалуйста, какой класс герметичности задвижек (вода) требуется по правилам (ГОСТам) ставить на ТЭЦ?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 10:03 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Смотря на какую среду и на какую температуру. Если пар свыше 250 град то только класс А


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 10:11 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Гость писал(а):

Смотря на какую среду и на какую температуру. Если пар свыше 250 град то только класс А

я же написал, что ВОДА


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июн 2010, 16:15
Сообщения: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Не смешите класс А, сами эксплуатанты жалуются что чеховских задвижек нет класса А, все так или иначе пропускают


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 10:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 июн 2009, 13:09
Сообщения: 332
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Пример:


Клапан стальной запорный, под приварку. класс герметичности С по ГОСТ 9544-2005. климатическое исполнение У категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69, среда - вода. Рр23.5 МПа tp 250°C Ду65


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 10:35 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Ну а задвижки на воду класс С можно ставить? Например, 30с972нж Ду400 Стаханов поставили, а они не держат. Вот нам и вопрос задали, что за Х и поставьте нормальные класс А. Но А на воду не ставят, по-моему


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 10:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 июн 2009, 13:09
Сообщения: 332
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
У нас и на БАЗе в основном заказчик требует класс А, поэтому мы и на воду сдаем по классу А. Если элементы запорного органа качественно притерты - должна держать, а остально смотрите ТУ на данную задвижку.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 10:56 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 мар 2010, 08:52
Сообщения: 2649
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 929 раз.
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
to КБ МашЭнергоПроект

Всё верно, многие заказчики требуют класс А на все стальные задвижки, независимо от среды.Класс отечественных задвижек лежит в более тщательном притирании поверхностей запорного органа,это вам скажут на любом заводе,в вашем же случае варианта 2 - либо самим притереть задвижку до нужных параметров, либо поставить другую аля ПТПА с классом герметичности А.

_________________
Прямые дороги для быстрых машин, извилистые же для быстрых водителей (c) Colin McRay


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 12:29 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
На ТЭЦ на воду можно и класс В и С ставить, главное давление и температура воды какая будет. Ведь всем известно что чем выше тепература среды тем выше ее инертность и проникающая способность, поэтому на пар ставят только А класса арматуру. Вывод что класс С подойдет если конечно ваша задвижка не имеет заводской брак или ее не отревизировали очередные умельцы. Присутствуйте при приемочных испытаниях, иногда доходит до смешного слесаря не притягивают затвор задвижки плотно или дают избыточное давление проверяя не на 25 заявленных кгс, а на все 40 давя на интерес


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 17:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2009, 09:35
Сообщения: 1417
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 593 раз.
Заслуженная репутация: 31
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
отчет о посещении одной котельной и мини-тэц:

"Тепловые сети – 3 котельных (мощностью ...), внедряют блочно-модульные котельные дистанционного управления. Сейчас ведётся строительство второй очереди ,,,,,,,,. Проект ведёт компания ,,,,. Получена спецификация на комплекты ПА и ручную арматуру; кроме того, всё оборудование на 3-х котельных (ПА – МЭО+КШ и ДЗ сейчас управляются через рычаги) будет заменено на приводы фланцевые. Ныне МЭО производства ЗЭиМ и МЗТА работают, но оборудование будет обновлено.
Новая котельная будет оснащена котлами КВ-ГМ-35-150.
Особая просьба – на котельных и ТЭЦ активно ведется борьба с энергопотерями. Поэтому интересует арматура класса герметичности А, а также арматура имеющая высокую надежность уплотняющего сальника, и герметичная относительно внешней среды.

_________________
"Ваши мысли, наверняка, очень глубоки и интересны.
Но мне очень хотелось бы, всего-навсего, узнать ответ на свой вопрос..." (c) holms41


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 17:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2009, 09:35
Сообщения: 1417
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 593 раз.
Заслуженная репутация: 31
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
вот продолжение отчета:

Планируется замена;
проблемные точки по арматуре:
1. Большой перепад давления на клапанах. Заслонки «текут» - не держат давление.
Пропуск на переходе 12- 180 тонн, среда - вода, Ру 10-20 МПа, Ду 50-150мм.
Герметичность требуется «А», Т 100С, режим запорно-регулирующий.
2. Клапан Ду 250 – 2 шт. при отключении питания в системе клапаны должны закрыться чтобы обеспечить защиту подогревателей. Время срабатывания 10 сек.
3. Заслонки – Ду 150 мм, режим запорно-регулирующий проблемная точка – температура 180 С. 4 шт. требуется предложение приводной арматуры, для среды температурой не менее 300 С. на обвязке обогревателей.
Этапы развития теплосетей – внедрение котельных и обогревателей автономного режима работы и внедрение частотно-регулируемых преобразователей на насосах, технологий энергосбережения.

а вообще вам нужно поднять ГОСТ 9544-93, герметичность запорной арматуры.

Просмотрела ОТТ к арматуре ТЭС - не нашла явного указания. Есть ссылка на ГОСТ и фраза: для арматуры условным проходом менее 100 мм значение протечек не выше класса "В", для питательных трубопрводов свежего пара и пара промперегрева с диаметом больше или равно 100 не выше класса "С"
который РД-153.... и прочее.

_________________
"Ваши мысли, наверняка, очень глубоки и интересны.
Но мне очень хотелось бы, всего-навсего, узнать ответ на свой вопрос..." (c) holms41


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 08:56 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Да где то таблица была по классам герметичности на испытания даже вроде ГОСТ есть такой. Но на воду все таки подойдет класса С и В. На А класс ставят и просят наши клиенты(а они на котельных отвественные) исключительно на пар или на газ. Настаивайте на классе В и С если уже в попад идти уточните температуру среды и параметры трубопроводов. Я уверен что А туда попросту не понадобится хотя хозяин барин задвижки с герметичностью А стоят на порядок дороже! sm_18


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
 Заголовок сообщения: Re: Класс герметичности на ТЭЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 09:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 окт 2009, 09:35
Сообщения: 1417
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 593 раз.
Заслуженная репутация: 31
Общепризнанный АрматурщикОбщепризнанный Арматурщик
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Если действительно можно на чем-то настоять, то можно сослаться на ОТТ к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000) РД 153-34.1-39504, разработанного ОРГРЭС при участиии господина Какузина, по-моему этот документ вполне аргумент в энергетике.

там написано: "для арматуры условным проходом менее 100 мм значение протечек не выше класса "В", для питательных трубопрводов свежего пара и пара промперегрева с диаметом больше или равно 100 не выше класса "С"". стр. 6-7, могу скрин сделать.

Кстати, господин Какузин был у нас на ЗЭиМ и читал лекцию по арматурному рынку в энергетике, этот доклад был опубликован в журнале "Арматуростроение", в докладе нет четкой таблицы по применяемой арматуре и ее герметичности, дан обзор с разбивкой на типы арматуры. То есть для применения арматуры и определения класса герметичности очень важен режим работы этой арматуры - то есть это трубовпрод, транспортирующий воду от ТЭС или это арматура впрыска рядом с котлом. Поэтому важно знать тип арматуры и место применения, т.е. назначение.

_________________
"Ваши мысли, наверняка, очень глубоки и интересны.
Но мне очень хотелось бы, всего-навсего, узнать ответ на свой вопрос..." (c) holms41


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 1  [ Сообщений: 13 ] 

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 3.715s | 55 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.